Проконсультируйте пожалуйста по фото причину негреющего полотенцесушителя. Подключение боковое, подача воды нижняя, запитан от ХВС.

Greg72, запитан от ГВС наверное?

Для начала: сверху воздух стоит. Краном маевского слева Вашего ПС Вы его не удалите, гайку накидную ослабляйте на вентиле (ох зря его поставили), ближнюю к стене.

При нижней подаче в стояке боковое подключение имеет полное право не заработать вообще. То что на фото - похабщина жуткая, гарантированно рабочие схемы для нижней подачи выглядят вот так, например:

Greg72, Неужели высокохудожественное произведение мастера сварочных работ от застройщика???

Или после кастинга за деньги нанимали ?

Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!

Регистрация: 11.12.2008 Юбилейный Сообщений: 17

Mazayac, Это уже переделали с нижнего подключения, которое тоже не работало. Отводы от застройщика имеют уклон вниз и это тоже наверное имеет не последнее значение?

Регистрация: 11.12.2008 Юбилейный Сообщений: 17

Mazayac написал:
Greg72, запитан от ГВС наверное?

Для начала: сверху воздух стоит. Краном маевского слева Вашего ПС Вы его не удалите, гайку накидную ослабляйте на вентиле (ох зря его поставили), ближнюю к стене.

При нижней подаче в стояке боковое подключение имеет полное право не заработать вообще. То что на фото - похабщина жуткая, гарантированно рабочие схемы для нижней подачи выглядят вот так, например:

Mazayac,При нижней подаче в стояке боковое подключение имеет полное право не заработать вообще. То что на фото - похабщина жуткая, гарантированно рабочие схемы для нижней подачи выглядят вот так, например.
Согласен, когда есть такая возможность

Регистрация: 11.12.2008 Юбилейный Сообщений: 17

KNOOP, От застройщика! И у сантехника не хватило опыта проконсультироваться с кем-нить..

Greg72, Всегда поражает произведение, не заточенное под работу изначально!

Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!

Greg72 написал:
Mazayac, Это уже переделали с нижнего подключения, которое тоже не работало. Отводы от застройщика имеют уклон вниз и это тоже наверное имеет не последнее значение?

Greg72, имеют значение все параметры системы в связке. Но обычно "мастера" про них не в курсе и начинаются пляски с бубном

Ямы из подводящих труб - тоже мешают работе, но в небольшой степени. То есть если сейчас отводы чудом развернуть горизонтально - легче не станет.

И что значит "когда есть возможность"? Если нет возможности переделать эти отводы - можно было даже и не начинать с водяным ПС.

Регистрация: 11.12.2008 Юбилейный Сообщений: 17

Mazayac, Если я вас правильно понял, вариант только переварить верхний отвод на один уровень с верхним краном?

Greg72, нет, этого недостаточно, придётся переделать весь участок стояка с обоими отводами. Внимательно читаем надписи на картинках про отсутствие заужений на стояке. Между отводами даже шва сварного не должно быть.

Поэтому обычному исполнителю проще сделать вариант с расположением обоих отводов ниже ПС и смещением/заужением байпаса.
Боковое же подключение нетерпимо к малейшим косякам.

Регистрация: 11.12.2008 Юбилейный Сообщений: 17

Mazayac, Спасибо за совет с ослаблением гайки, ПС сразу заработал. Циркуляция хорошая, но вот при отключении ГВС на профилактику наверное опять образуется воздушный карман?

Greg72, да, образуется снова.