daikin ftxb60cv1b после зимы не запускается на холод, а на тепло идет.В тестовом режиме работает на холод. Код ошибки АЕ четырехходовой клапан.Ошибку сбросил сплит молчит.С инверторами мало работал куда смотреть.
Доброго времени суток.Ну тогда начнем какие коды для этой модели смотреть. Недостаточное водоснабжение для этой модели какой-то неадекват,по этому посмотрев другие коды ЕА четырехходовой клапан. В том и вопрос он работает.Глюк платы какой, внутрянки.
Бориска66, это нормально, если кто то из ремонтников уже был на проблемном объекте, и у него почему то возникли подозрения в эту сторону, то лучше сразу проверить и исключить, да, всё логично broskin81, не пойму где вы нашли альтернативные коды, они вроде единые.
Но , не суть, всёж определитесь какая ошибка АЕ или ЕА ???
Всё , уже нашёл, есть такая в этом блоке, в общих таблицах её нет.
Суть, на сколько я понял без переводчика, косвенное определение (по температурам) неправильной отработки 4 ходового. Ну и понятно, смотреть всё по очереди, возможно он сам, возможно какой то термистор, и наконец плата.
Система то сколько проработала, гарантия не кончилась?
broskin81 написал:
В тестовом режиме работает на холод
Эти блоки я в тест не загонял, даже признаюсь не в курсе как это на нём делается, но скажу, что в сервисных режимах работы возможно игнорирование показаний некоторых параметров на некоторое время, поэтому можно сделать заключение , что сам четырёхходовой физически исправен, как исправно реле им управляющее и весь канал его управления до процессора.
Бориска66, работает или нет? После теста т.е. после работы на холод переключается на тепло после работы на тепло переключаеш на холод щелчек клапана слышно,но дальше молчек.
это может зависеть, от того работает ли в этот момент компрессор, на стоячем компрессоре может шипения не быть совсем, это от логики конкретной платы. Но можете провести эксперимент, катушку можно запитать отдельно она на 220 и на ходу по переключать. Инверторные обычно обвязаны датчиками поушы, но за короткий промежуток времени, он в ошибку не увалится. Однако , это делу вряд ли поможет, уже есть факт, что он может переключаться самостоятельно, иначе он бы и в тесте не работал на холод.
ALPIC, с обычными сплитами я так и делал. А с этой непонятно, по идеи если вытащить фишку с платы эта "умная" дрянь должна увидеть. Да и смысла это делать нет, он работает. Дело в чем-то другом.
Четырёхходовой, как правило без обратной связи, и катушка тоже не контролируется, в общем не должна, но возможно в этой модели что о такое и есть, так сказать не исключено.
А вы посмотрите сколько проводов от него, если два и он работает, то обратной связи точно нет, она отрабатывается как то по температурам.
Доброго времени суток. В общем хозяин купил такой-же сплит. Методом подкидывания определил что неисправна плата внутреннего блока. Поиск по мануалу результатов ни каких не дал. Хотя ALPIKу, огромное спасибо за информацию, в какую сторону хоть рыть. На карте платы внутряка не было, все остальное было рабочим. Всем спасибо, за мозговой штурм.
broskin81, Хе, ну это последнее на что можно было подумать, т.е. стояло последним в очереди и появившаяся возможность подмены решила вопрос быстро и со 100% уверенностью. Это ещё раз подтверждает, что сервис мануал хорошо, но возможность подмены ещё лучше.
Это я к тому что здесь бытует мнение, что надо работать головой, но по моему опыту при такой возможности, руками получается быстрее.
И вот пример не совсем логичного дефекта, я полагал, что виновата электроника наружки, а оказалось, что просто у головы снесло крышу.