Решил поставить в ванной стиральную и сушильную машины. Нужно ли на них отдельно ставить диф?

Хватит и группового УЗО 30мА

Грубый, но справедливый

Avril_ks,
Должна быть дифзащита 30мА для всей квартиры.

Avril_ks написал:
Решил поставить в ванной стиральную и сушильную машины. Нужно ли на них отдельно ставить диф?

Avril_ks, да. Обязательно. Можно 1 узо и два автомата, диф ток узо или дифавтомата не более 30мА. Если дом и проводка новые лучше 10мА.

ТОК-СМЕРТЬ!

Если отдельная дифзащита на санузел, то есть рекомендации ставить туда 10ма

10мА обычно ставят на одну розетку условно, на одну линию.
В случае автора можно попробовать 30мА УЗО тип А и два 2Р АВ.
Если конечно в квартире автора есть РЕ проводник, подключенный к межэтажному РЕ проводнику).

SB3, Спасибо! АД12М 2Р B16 30мА от iek - подойдёт?

Avril_ks, Возьмите что-нибудь другое...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, Почему другое? По цене и надежности устраивает вполне. В предыдущей квартире стоял ИЕК - без проблем .

Avril_ks написал:
MaSeVi, Почему другое? По цене и надежности устраивает вполне. В предыдущей квартире стоял ИЕК - без проблем .

Avril_ks,
По цене и надёжности у ИЕКа это связка УЗО и АВ.

Avril_ks написал:
Почему другое?

Просто примите, как данность... А так - как хотите...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Avril_ks написал:
В предыдущей квартире стоял ИЕК - без проблем .

Такой же? Я обычно такие ставлю