Регистрация: 31.10.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 282
#6700683

Нужно на 1/2" отвод газовой трубы накрутить ШК и в него диэлектрическую вставку.

Вопрос №1. Резьба на ШК под трубу - внутренняя. А с другой стороны ШК - насколько принципиально, будет резьба внутренняя + диэл. вставка наружная/наружная, или будет резьба наружная + диэл. вставка внутренняя/наружная? Про ШК принято говорить, что наружная резьба менее надёжна, но возможно в связке с диэл. вставкой есть какие-то свои нюансы?

Вопрос №2. Подскажите, пожалуйста, угловой ШК 1/2", чтобы ручка была сверху. Не могу найти у "приличных" производителей. Например, есть у Giacomini на первый взгляд подходящий, но на нём нарисована стрелочка, как я понимаю показывающая направление движения газа. Если ставить с учётом стрелочки, ручка окажется сбоку, а не сверху
Из "неприличных" производителей нашёл такой китайский СТМ:

Вот в таком положении, как на фото - мне подходит. Но у него не видно никаких стрелочек. Можно ли его так устанавливать...

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Dimixx, одна проблема круче другой!

Dimixx написал:
Вопрос №1 ...

Никакой разницы, что под руку попадётся.

Dimixx написал:
Вопрос №2...Не могу найти у "приличных" производителей

Пахать на нём собрались? Совсем лёгкий/хилый не выбирайте, а так любой кран подойдёт. Давление газа ноль целых х десятых атмосфера.

Dimixx написал:
как я понимаю показывающая направление движения газа

Первый раз слышу про направление на ШК. Разница только в конструкции, за какую сторону взяться ключом при закручивании.Надо за монолитную сторону. А так, если осторожно, можно в любую сторону.(что бы барашек в удобную сторону был)

Dimixx написал:
Вот в таком положении, как на фото - мне подходит. Но у него не видно никаких стрелочек. Можно ли его так устанавливать...

Как будто Вы показали где север, где юг(с какой стороны труба)

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 17.07.2008 Красноярск Сообщений: 12168

Славик64 написал:
Как будто Вы показали где север, где юг(с какой стороны труба)

Газ подаётся по трубе справа налево и через вентиль уходит в низ.

ИМХО (IMHO)

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

ADM05, с чего это?
По крану как раз наоборот.

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 17.07.2008 Красноярск Сообщений: 12168

Славик64 написал:
По крану как раз наоборот.

Это я по памяти основываясь на Giacomini:

Giacomini на первый взгляд подходящий, но на нём нарисована стрелочка, как я понимаю показывающая направление движения газа. Если ставить с учётом стрелочки, ручка окажется сбоку, а не сверху

Но может и запамятовал. Жалко, что ТС не привёл фото крана Giacomini.

ИМХО (IMHO)

Dimixx написал:
Нужно на 1/2" отвод газовой трубы накрутить ШК и в него диэлектрическую вставку.

Вопрос №1. Резьба на ШК под трубу - внутренняя. А с другой стороны ШК - насколько принципиально, будет резьба внутренняя + диэл. вставка наружная/наружная, или будет резьба наружная + диэл. вставка внутренняя/наружная? Про ШК принято говорить, что наружная резьба менее надёжна, но возможно в связке с диэл. вставкой есть какие-то свои нюансы?

Вопрос №2. Подскажите, пожалуйста, угловой ШК 1/2", чтобы ручка была сверху. Не могу найти у "приличных" производителей. Например, есть у Giacomini на первый взгляд подходящий, но на нём нарисована стрелочка, как я понимаю показывающая направление движения газа. Если ставить с учётом стрелочки, ручка окажется сбоку, а не сверху
Из "неприличных" производителей нашёл такой китайский СТМ:

Вот в таком положении, как на фото - мне подходит. Но у него не видно никаких стрелочек. Можно ли его так устанавливать...

Dimixx, Как у же было сказано, кран состоит из разъемной части и литой, на трубу нужно ставить литой частью,и на картинке у неприличного крана бабочка тоже сбоку))) Вам нужен производитель fiv у него как раз есть требуемое расположение ручки. Я ими работаю вот //www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t269603-gazovshchik-perenos-zamena-gazovyh-trub-kranov-plit-kolonok-v-kvartire-v-dome-na-uchastke/?p=6058238#post6058238 . можно посмотреть на картинке.

Dimixx написал:
Например, есть у Giacomini на первый взгляд подходящий, но на нём нарисована стрелочка, как я понимаю показывающая направление движения газа.

В разделе документация на офсайте указано, что не газа, а жидкости:

На корпусе каждого крана указаны номинальный диаметр, размер резьбового
соединения и направление потока жидкости.

Регистрация: 31.10.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 282

Большое спасибо всем откликнувшимся!

Славик64 написал:
Первый раз слышу про направление на ШК.

ADM05 написал:
Жалко, что ТС не привёл фото крана Giacomini.

Вот фото Giacomini:

ser000 написал:
В разделе документация на офсайте указано, что не газа, а жидкости

Означает ли это, что для жидкости направление имеет значение, а на газ его можно ставить как угодно?

Славик64 написал:
По крану как раз наоборот.

Славик64 написал:
Разница только в конструкции, за какую сторону взяться ключом при закручивании.Надо за монолитную сторону.

Газовщик495 написал:
кран состоит из разъемной части и литой, на трубу нужно ставить литой частью

Я исхожу из опыта ШК с американками, где с одной стороны внутренняя резьба, а с другой американка с наружной. Там без вариантов, какой стороной накручивать на трубу. Однако расположение шва (сборка половинок корпуса) у разных производителей сделана по-разному. Например, у ITAP и у водопадовского GIBAX шов со стороны трубы. Это я к тому, что установка "монолитной" стороной на трубу не есть аксиома.

Регистрация: 31.10.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 282

Газовщик495 написал:
Вам нужен производитель fiv у него как раз есть требуемое расположение ручки. Я ими работаю вот //www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t269603-gazovshchik-perenos-zamena-gazovyh-trub-kranov-plit-kolonok-v-kvartire-v-dome-na-uchastke/?p=6058238#post6058238 . можно посмотреть на картинке.

Газовщик495, а ссылочку на кран можете дать? Что-то пока не могу найти. Официальный сайт fiv.it не пашет (under maintenance).
На Вашей картинке трудно разобрать, похож на этот:

Но тут опять же получается швом к трубе (если отвод горизонтальный и ручка сверху).

Dimixx написал:

Газовщик495 написал:
Вам нужен производитель fiv у него как раз есть требуемое расположение ручки. Я ими работаю вот //www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t269603-gazovshchik-perenos-zamena-gazovyh-trub-kranov-plit-kolonok-v-kvartire-v-dome-na-uchastke/?p=6058238#post6058238 . можно посмотреть на картинке.

Газовщик495, а ссылочку на кран можете дать? Что-то пока не могу найти. Официальный сайт fiv.it не пашет (under maintenance).
На Вашей картинке трудно разобрать, похож на этот:

Но тут опять же получается швом к трубе (если отвод горизонтальный и ручка сверху).

Dimixx, Я их на складе беру, у них есть краны с ручкой сверху и ручкой с торца. Вот например в продаже , диэлектрик мама-папа и вопрос закрыт)

Регистрация: 31.10.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 282

Газовщик495 написал:
Вот например в продаже , диэлектрик мама-папа и вопрос закрыт)

Вот фото этого крана:

Т.е. ничего не изменилось, шов где был, там и остался.

Газовщик495 написал:
у них есть краны с ручкой сверху и ручкой с торца

А вот такого нигде не встретил. Везде есть только такие, как на двух последних фото.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Dimixx, кто нибудь из нас(кроме Вас) знает/представляет где будет стоять краник?

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 31.10.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 282

Славик64 написал:
Dimixx, кто нибудь из нас(кроме Вас) знает/представляет где будет стоять краник?


9-этажка. Горизонтальный отвод 1/2" от вертикального стояка 3/4". Нужно "уйти" вниз с помощью углового крана, т.к. плита будет стоять очень близко к отводу. В принципе поместится и прямой+уголок, но угловой компактнее и меньше соединений. Ручка крана при этом должна быть сверху (под неё будет сделан вырез в столешнице, поэтому флажок выглядит предпочтительнее бабочки, но это не сильно принципиально).

Dimixx написал:
Горизонтальный отвод 1/2" от вертикального стояка 3/4". Нужно "уйти" вниз с помощью углового крана

И чем же мешает ручка слева? Да и крану шаровому всё равно как стоять, тем более на газе.
Укоротить отвод, поставить прямой кран, дальше уголок и что нужно.
Переварить отвод с поворотом вниз, возможно выше/ниже и поставить прямой кран.

Фото что ли покажите.

Регистрация: 31.10.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 282

ser000 написал:
И чем же мешает ручка слева?

Dimixx написал:
плита будет стоять очень близко к отводу

Dimixx написал:
Ручка крана при этом должна быть сверху (под неё будет сделан вырез в столешнице

Вроде ж всё написал...

ser000 написал:
Укоротить отвод, поставить прямой кран, дальше уголок и что нужно.
Переварить отвод с поворотом вниз, возможно выше/ниже и поставить прямой кран.

ser000, Вам не кажется, что поставить угловой кран всё же самую малость попроще, чем укорачивать отвод, и тем более его переваривать?

ser000 написал:
Фото что ли покажите

Плиты на фото не будет, т.к. она стоит запакованная в комнате. Кухонной мебели тоже ещё нет. На фото будет стояк 3/4" в углу кухни, от которого горизонтальный отвод 1/2" на высоте примерно 80 см от пола, длиной около 20 см. Полагаю, что для обсуждения углового шарового крана этого должно быть достаточно.
Высота отвода меня устраивает. Он окажется под столешницей, но ручка крана окажется "внутри" столешницы. Я сделаю в столешнице вырез под ручку и закрою вырез заглушкой. Так что переносить отвод выше/ниже пожалуй не стоит. Под столешницей в этом месте будет выкатная секция, так что лазать к крану под столешницу будет не очень удобно.

Регистрация: 31.10.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 282

ser000 написал:
Да и крану шаровому всё равно как стоять, тем более на газе

ser000, ну в этом в принципе и был основной вопрос. Если всё равно, как стоять, то подойдёт любой угловой (если резьбы позволяют поставить его ручкой вверх).
Полнопроходный или нет - не будет иметь значения?

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Dimixx написал:
Полнопроходный или нет - не будет иметь значения?

Dimixx

Славик64 написал:
одна проблема круче другой!

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 31.10.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 282

Славик64 написал:

Dimixx написал:
Полнопроходный или нет - не будет иметь значения?

Dimixx

Славик64 написал:
одна проблема круче другой!

Блин, ну чё Вы стебётесь?
Я ж не говорю, что речь о проблеме. Просто почему бы не спросить, если сам не уверен? На отоплении и водопроводе я везде у себя ставлю полнопроходные. С газом не сталкивался. Предполагаю, что на газ достаточно и не полнопроходного. Но я ведь могу ошибаться, не так ли?

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Dimixx написал:
Блин, ну чё Вы стебётесь?

Блин! Воткните уже любой кран в удобную для Вас сторону.

А что значит

Dimixx написал:
Полнопроходный или не

?

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 31.10.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 282

Славик64 написал:

Dimixx написал:
Блин, ну чё Вы стебётесь?

Блин! Воткните уже любой кран в удобную для Вас сторону.

А что значит

Dimixx написал:
Полнопроходный или не

?

Славик64, Вы реально не в курсе?
Про направление на ШК не слышали, про полный проход не знаете... Что Вы вообще тут делаете?

Регистрация: 31.10.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 282

Славик64 написал:
Воткните уже любой кран в удобную для Вас сторону

Ну, с такими советчиками только это и остаётся
Славик64, я ж Вас не насилую. Вы в любой момент вправе покинуть это обсуждение

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Dimixx написал:
Что Вы вообще тут делаете?

Тут видно что!
А так работаю.
Сто лет одними и теми же кранами работаю, не задумываясь, полнопроходные или нет. Скорее всего полнопроходные. А вот как выглядят НЕ полнопроходные я не знаю. Да и зачем они вообще?

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 31.10.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 282

Славик64 написал:
А вот как выглядят НЕ полнопроходные я не знаю.

На последние 2 фотки посмотрите.

Dimixx написал:
Вы в любой момент вправе покинуть это обсуждение

Погорячился. Оставайтесь. Уже аж 2 момента узнали (направление и проход).

Регистрация: 31.10.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 282

Славик64 написал:
Сто лет одними и теми же кранами работаю

А, так у Вас ещё даже не шаровые! За сто лет столько всего интересного появилось...

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Dimixx написал:
А, так у Вас ещё даже не шаровые!

С чего взяли? Что я не ШК написал, а просто кран? Вам видать не ехать, а шашечки!

или

Dimixx написал:
сто лет

Хорошо, что я не написал 100500...

Вы такой умный! Я бы сказал самый умный! Что жеж Вы здесь делаете? Или тестируете нас?

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 31.10.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 282

Славик64 написал:
Вы такой умный! Я бы сказал самый умный! Что жеж Вы здесь делаете?

За комплимент спасибо. Но ведь всё знать невозможно, даже если ты самый умный. Вот и консультируюсь по вопросам, в которых недостаточно разбираюсь. А то мне делали ремонт такие, которые

Славик64 написал:
работаю, не задумываясь

пришлось разогнать и теперь задумываться самому.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Dimixx, может и умный(какой дурак скажет, что он дурак), но по этой теме не видно, совсем не видно!

Из мухи слона делаете.
Я Вам первый ответил и почитайте еще раз тему, кто Вам что то новое сказал?
ПС Вы так и не показали НЕ полнопроходный кран! На фотках мне не видно что там внутри. Просто интересно, что за отверстие там может быть? Знаю подводки есть, 5-6 мм, но вот кран ...

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Для умных:
Работать не задумываясь - это значит работать на автомате. В данном случае, зачем я каждый раз должен задумываться, какой кран мне ставить? Я их на годы вперед покупаю, если что!

Сейчас самый умный скажет:
А вдруг там резьба не та?

10-40-99@mail.ru

Dimixx написал:
Вам не кажется, что поставить угловой кран всё же самую малость попроще, чем укорачивать отвод, и тем более его переваривать?

Dimixx написал:
На отоплении и водопроводе я везде у себя ставлю полнопроходные. С газом не сталкивался.

Газ в отличии от воды ВЗРЫВАЕТСЯ.
Изменения проекта без газовиков может привести к штрафу, если хлопок/взрыв не устроите раньше.

Dimixx написал:
Но я ведь могу ошибаться, не так ли?

Именно поэтому стоит поберечь себя/соседей и вызвать газовиков, что бы решили вашу проблему и возможно в том числе укоротили отвод.

Регистрация: 31.10.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 282

ser000 написал:
Именно поэтому стоит поберечь себя/соседей и вызвать газовиков, что бы решили вашу проблему

ser000, да я ж разве писал, что собираюсь сам подключать? Я просто не хочу, чтобы газовик поставил мне то, что с собой принесёт.