Ремонт был в 2009 году. На ХВС стоит сборка Tenma(х4)+TiM(х3), на ГВС гребёнка TiM(х4). Вход 3/4", выходы 1/2" расстояние между осями выходов 36мм.


Недавно пришлось перекрывать некоторые из запорных вентилей. Они и раньше сопливились, теперь же один на гребёнке ГВС TiM течет через ось в открытом состоянии и подкапывает в закрытом. Вентили гребенки ХВС Tenma вроде не текут.
Насколько удалось понять, эти вентили не ремонтируемые и лучше ставить запорно-регулирующие коллекторы с кран-буксами (ремонтируемые). В Леруа были коллекторы FAR с расстоянием между выходами 45мм и Valtec VTc.560.N с 36мм. Потому взял Valtec и подобрал удлинители-сгоны-нипели под размер. Хотел было собирать, но наткнулся только что на видео . Посоветуйте, на что же заменить эти коллекторы? На такие же запорные новые? На запорно-регулирующие? Тогда какие бывают 36мм, если Valtec с таким расстоянием ставить нельзя? Главное, чтобы не текли. Голова уже вспухла от новой информации.
Заранее благодарю!
Шток выталкивается во внутрь корпуса. Все, разобрали 

Видны следы проточки надфилем.