LinkR, в плане защиты от перегрузки 16А на 1.5мм2 при Вашем способе прокладки прокатывает. Другое дело, что ОТКЗ для С16 может не хватить. Если нет возможности измерить сопротивление петли "фаза-ноль", можно поставить В16.
11.05.2021 в 15:24:26
LinkR, в плане защиты от перегрузки 16А на 1.5мм2 при Вашем способе прокладки прокатывает. Другое дело, что ОТКЗ для С16 может не хватить. Если нет возможности измерить сопротивление петли "фаза-ноль", можно поставить В16.
11.05.2021 в 15:27:07
юра Т написал: и всё это пучками и зашито горючей плёнкой?
В гофре пучками?
11.05.2021 в 15:33:54
СтранникXXI написал: В гофре пучками?
да нет конечно, десяток гофр связанных стяжкой конечно дают лучшее охлаждению кабелю(сар.), ну а иногда и в одну гофру несколько кабелей пихают. вообще я к тому что условия прокладки не самые лучшие как с точки нагрева так и с пожарной, да, скорей всего ничего не произойдет, но экспериментировать на себе... ну такое
11.05.2021 в 15:40:45
СтранникXXI написал:
юра Т написал: и всё это пучками и зашито горючей плёнкой?
В гофре пучками?
да нет конечно, десяток гофр связанных стяжкой конечно дают лучшее охлаждению кабелю(сар.), ну а иногда и в одну гофру несколько кабелей пихают. вообще я к тому что условия прокладки не самые лучшие как с точки нагрева так и с пожарной, да, скорей всего ничего не произойдет, но экспериментировать на себе... ну такое
11.05.2021 в 15:44:04
юра Т написал:
СтранникXXI написал: В гофре пучками?
да нет конечно, десяток гофр связанных стяжкой конечно дают лучшее охлаждению кабелю(сар.), ну а иногда и в одну гофру несколько кабелей пихают. вообще я к тому что условия прокладки не самые лучшие как с точки нагрева так и с пожарной, да, скорей всего ничего не произойдет, но экспериментировать на себе... ну такое
юра Т, Если у тс стационары на отдельных линиях, как не грузи оставшееся оборудование на оставшиеся линии,коэффициенты не дадут им помереть и вызвать пожар. Не раздувайте.
Да, ни фига.
11.05.2021 в 15:45:44
LinkR написал: Была договоренность на 2.5 с теми же условиями. Ребята накосячили и протащили везде провод на 1.5, стены уже заштукатурены. Теперь идут убеждения в стиле "и так все проходит по нагрузке".
Была договорённость, ребята накосячили, ребята пускай переделывают, а не пытаются извернуться взяв деньги в полном объёме выполнив работы в половину договорённости. Или можно сыграть на этом выбивая из ребят скидку на работы, но если работы комплексные, то возьмут своё на следующих этапах работ.
LinkR написал: Ну или же приму свершившееся как данность.
Не исключено что свершившийся факт проработает много лет без сбоев - решать только вам (в том числе что включать в эти розетки), но если где-то потом захочется ещё одну розеточку на мощный прибор, то локти вам придётся кусать при оценки масштабов переделки, а это будет уже не только штукатурка, но и мебель двигать, обои переклеивать, плитку перекладывать и т.п.
LinkR написал: кабелем 1.5 квадрата под АВ 16А тип С ? Где, к примеру, на одной из линий чайник и микроволновка.
Данный пример будет работать без проблем, т.к. работают не продолжительное время.
LinkR написал: кабель Конкорд ВВГнгLS 3*1
Производитель указывает, что выдержит больше 16А:
Допустимые токовые нагрузки кабелей не должны превышать указанных в табл. 19 ГОСТ 31996-2012. Допустимые токи односекундного короткого замыкания кабелей не должны превышать указанных в табл. 23 ГОСТ 31996-2012.
11.05.2021 в 15:47:42
dokar, хз как у него проложено, подозреваю что уже с нарушениями по пожарке (за горючим потолком) в этом случае экономить на сечении...
11.05.2021 в 16:07:38
юра Т написал:
СтранникXXI написал:
юра Т написал: и всё это пучками и зашито горючей плёнкой?
В гофре пучками?
да нет конечно, десяток гофр связанных стяжкой конечно дают лучшее охлаждению кабелю(сар.), ну а иногда и в одну гофру несколько кабелей пихают. вообще я к тому что условия прокладки не самые лучшие как с точки нагрева так и с пожарной, да, скорей всего ничего не произойдет, но экспериментировать на себе... ну такое
юра Т, "в гофре" и "пучками" - взаимоисключающие понятия.
11.05.2021 в 18:09:23
СтранникXXI, а разве пучок(2+4шт) не может быть в гофре? Да, и такое встречается, да и соседние гофры тоже греют друг друга, там несколько факторов на пределе, это не айс.
11.05.2021 в 18:29:09
Кроилово ведёт к попадалову. Тот кто накосячил - тот за свой счёт и исправляет.
ИМХО (IMHO)
11.05.2021 в 20:50:35
Друзья, спасибо за участие ! Проводка будет заменена.