nadegniy
nadegniy
Резидент

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

24.03.2023 в 14:12:27

Приклейка крупноформатного керамического гранита на тёплый пол санузла, по полимерной гидроизоляции. Для приклейки используем гибкий плиточный клей Baumit CeramicFix. Данный клей используется для приклейки крупноформатного керамического гранита внутри и снаружи дома, в частности для приклейки разных видов плиточной облицовки на фасады дома. !#[https://www.youtube.com/watch?v=ecaZrufqnY8&t=4s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]

0
jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

24.03.2023 в 20:59:58

Чета Вы опоздали, уже 120/60 не считается крупноформатом... Если бы затянули стены базовым слоем с сеткой, даже просто шпаклёвкой, тобы похвалил. А с этими "дырками" в штукатурке непроффесионально как-то...

0

Баш майсторът

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125416

25.03.2023 в 02:21:06

Насчет выхода воздуха - очевидно, что гребенка лучше поперек плитки, а не вдоль. Ну тогда станок не нужен, и подсобник чуть поменьше простаивать будет.

0
nadegniy
nadegniy
Резидент

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

25.03.2023 в 09:04:24

jekasus написал: Чета Вы опоздали, уже 120/60 не считается крупноформатом... Если бы затянули стены базовым слоем с сеткой, даже просто шпаклёвкой, тобы похвалил. А с этими "дырками" в штукатурке непроффесионально как-то...

jekasus, Крупный формат начинается с 400мм, учите матчасть. Штукатурка под плитку, что вас не устраивает? Ребята учились, смысла удалять эту штукатурку нет.

0
nadegniy
nadegniy
Резидент

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

25.03.2023 в 09:05:05

BV, Чем лучше? Чтоб воздух оставался под плиткой???

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125416

25.03.2023 в 20:17:20

nadegniy, наверно я неясно выразил мысль - рифы клея и на полу и на плитке - поперек плитки и параллельны друг другу - максимальная длина, через которую будет выдавливаться воздух - 20см, а не 80. На мой взгляд это не сложно для понимания

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125416

25.03.2023 в 20:38:01

Кроме того, если вы так подробно акцентируете внимание на выходе воздуха и стекле - обратите внимание, что мастер не везде на полу ведет линии строго паралельно длинной стороне плитки, а местами и дугой.

В этом случае получаются воздушные карманы:

Обычная геометрия - можно проверить на стекле.

В случае нанесения поперек - сложнее накосячить - пути короче и даже если и будет пересечение линий - то только одно, и замкнутых полостей не будет

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125416

25.03.2023 в 20:41:18

Кроме того мастер очищает швы тряпочкой сверху. При шве 1.5 сможет прочистить в глубину примерно столько же. Не особо критично, но лучше бы заполнять затиркой поглубже.

0
nadegniy
nadegniy
Резидент

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

26.03.2023 в 12:25:59

BV написал: nadegniy, наверно я неясно выразил мысль - рифы клея и на полу и на плитке - поперек плитки и параллельны друг другу - максимальная длина, через которую будет выдавливаться воздух - 20см, а не 80. На мой взгляд это не сложно для понимания

BV, В видео тоже достаточно точно озвучена мысль поставщика и производителя плитки, что клей нудно наносить не перпендикулярно, а параллельно друг другу

0
nadegniy
nadegniy
Резидент

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

26.03.2023 в 12:26:45

BV написал: Кроме того, если вы так подробно акцентируете внимание на выходе воздуха и стекле - обратите внимание, что мастер не везде на полу ведет линии строго паралельно длинной стороне плитки, а местами и дугой.

В этом случае получаются воздушные карманы:

Обычная геометрия - можно проверить на стекле.

В случае нанесения поперек - сложнее накосячить - пути короче и даже если и будет пересечение линий - то только одно, и замкнутых полостей не будет

BV, Так не рекомендует делать производитель керамогранита, так не рекомендуют клеить профессиональные укладчики плитки.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125416

26.03.2023 в 12:54:08

nadegniy, .... так воздух выходит лучше, это очевидно