Доброго дня всем. Сделал шумоизоляцию стены (паз-гребень) пирог 10 см. Термозвукоизол, стопзвук, соноплат, гклз акустикгипс. обычный шум снизился, структурный увеличился. В чем может быть причина?
18.06.2023 в 12:25:39
Доброго дня всем. Сделал шумоизоляцию стены (паз-гребень) пирог 10 см. Термозвукоизол, стопзвук, соноплат, гклз акустикгипс. обычный шум снизился, структурный увеличился. В чем может быть причина?
18.06.2023 в 12:59:10
Чем измеряли шум?
18.06.2023 в 14:50:11
Regen111, Что такое "гклз"? Чем крепили весь бутерброд?
Мой опыт к Вашим услугам!
18.06.2023 в 15:23:44
ИгорьPurnesh написал: Regen111, Что такое "гклз"? Чем крепили весь бутерброд?
ИгорьPurnesh,

Профиль через подвес, но не вибро подвес, обычный с проклейкой вибролентой
18.06.2023 в 15:35:53
BV написал: Чем измеряли шум?
BV, когда двигают мебель, ощущение как будто в одной комнате находимся. До шумки, такого стопроцентно не было
18.06.2023 в 16:16:18
Regen111 написал:
Regen111 написал:
ИгорьPurnesh написал: Regen111, Что такое "гклз"? Чем крепили весь бутерброд?
ИгорьPurnesh,
Профиль через подвес, но не вибро подвес, обычный с проклейкой вибролентой
Regen111,
Regen111, Имхо - много лишнего, но ухудшать ситуацию это лишнее не должно.
Значит где-то грубо нарушена технология. Например стойки (60х27) стоят враспор между ППН (28х27) (на потолке и полу). Так-же не видно есть-ли демпферная лента на примыкании каркас\несущие конструкции, обычно в таких ЗИ конструкциях используется лента Вибростек (поищите её использование). Возможно так-же листы враспор между несущими конструкциями, но на фото ничего этого нет... Подвесы знакомые- похожи на рыночные, не жёсткие от производителя, а толщиной почти в профиль ППН (но это вряд-ли в копилку ухудшения ЗИ, скорее вопрос к качеству поставляемых материалов).
Мой опыт к Вашим услугам!
18.06.2023 в 16:22:42
ИгорьPurnesh написал:
Regen111 написал:
Regen111 написал:
ИгорьPurnesh написал: Regen111, Что такое "гклз"? Чем крепили весь бутерброд?
ИгорьPurnesh,
Профиль через подвес, но не вибро подвес, обычный с проклейкой вибролентой
Regen111,
Regen111, Имхо - много лишнего, но ухудшать ситуацию это лишнее не должно.
Значит где-то грубо нарушена технология. Например стойки (60х27) стоят враспор между ППН (28х27) (на потолке и полу). Так-же не видно есть-ли демпферная лента на примыкании каркас\несущие конструкции, обычно в таких ЗИ конструкциях используется лента Вибростек (поищите её использование). Возможно так-же листы враспор между несущими конструкциями, но на фото ничего этого нет... Подвесы знакомые- похожи на рыночные, не жёсткие от производителя, а толщиной почти в профиль ППН (но это вряд-ли в копилку ухудшения ЗИ, скорее вопрос к качеству поставляемых материалов).
ИгорьPurnesh, возможна ли переделка? С использованием существующих материалов?
18.06.2023 в 18:59:09
Мой опыт к Вашим услугам!
18.06.2023 в 19:10:59
Regen111, существует эффект маскирования одних шумов другими. Если одни уменьшились, то другие воспринимаются сильнее. Если замеров до/после не было - может восприниматься субьективно как увеличение.
18.06.2023 в 21:29:44
ИгорьPurnesh написал:
Regen111 написал: возможна ли переделка?
Зависит от ваших возможностей... :confused:
Regen111 написал: С использованием существующих материалов?
Сложно, но теоретически возможно.
Не хотите по гарантии обратится к исполнителям? Проследите тщательно за каждым этапом демонтажа с фотографиями!
ИгорьPurnesh, обратился, но к сожалению не договорились.