MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9701

28.07.2025 в 09:47:02

Celtic написал 27.07.2025 в 21:17

от 8 килорублей. Не хило. Поэтому сниму плату, когда аыздоровлю и отнесу обычную мастерскую......

Это очень плохая идея. Начинать надо с замеров. В данном случае напряжения питания вентилятора. Сопротивления датчика температуры после конденсатора и тд. Давления на высокой стороне (если есть возможность) или динамику изменений на низкой (штатный сосок) Снятую плату без датчиков мастер даже проверить не сможет - только если питание на накрылось, но тогда бы он и не стартовал.

0

Narrenfreiheit

Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 4233

28.07.2025 в 16:26:14

Celtic написал 27.07.2025 в 21:17

Звонил ремонтнику - у них услуга работы с платой внешнего блока начинается от 8 килорублей. Не хило. .....

Тут все зависит от ваших знаний ремонта техники, ну и доступа к кондею. Если не инвертор, там все максимально проще. Есть великая вероятность, что мастер заправщик брешет. (Но если не уверенны в своих силах, 8тр тоже вариант, только мастера надо адекватного найти, чтобы не разводил).

0
Celtic
Celtic
Новичок

Регистрация: 01.07.2019

Нижневартовск

Сообщений: 89

09.08.2025 в 23:48:20

MADONNA написал 28.07.2025 в 09:47

Сопротивления датчика температуры после конденсатора

А какое должно быть сопротивление у датчика. Ни на самом датчике/шнуре, ни в сервис мануале не указано необходимое сопротивление датчика. У меня на датчике внешнего блока сопротивление где-то 6-7 КОм при т4мпературе 22-25 и падает при нагревании. Это нормально?

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9701

10.08.2025 в 00:11:47

Celtic написал 09.08.2025 в 23:48

У меня на датчике внешнего блока сопротивление где-то 6-7 КОм при т4мпературе 22-25 и падает при нагревании. Это нормально? .....

Падает - нормально, что касается номинала - не знаю. У меня раз в машине стал термодатчик постепенно менять показания - в сторону завышения. Причем не сразу. Сначала стал на пару градусов выше показывать - температуру на улице. Потом черезе месяц-другой - все выше и выше и через пол-года уже на 15-20 градусов - то есть за бортом +20 а на приборной доске +40 Поменяла конечно. Сейчас похожая проблема с датчиком ГВС - непойми что сообщает котлу. Но вообще довольно редко выходят из строя. Это я к чему - если номинал был 3кОм при +40С например а сейчас стал 5кОм при 40С - то причина в нем, не доходит до порога срабатывания из-за ложных показаний датчика. Попробуй переменный резистор вместо терморезистора в цепь поставить - и покрути-посмотри сопротивление при котором включается вентилятор. Если вообще включается.

0

Narrenfreiheit

Celtic
Celtic
Новичок

Регистрация: 01.07.2019

Нижневартовск

Сообщений: 89

10.08.2025 в 10:34:03

MADONNA написал 10.08.2025 в 00:11

Попробуй переменный резистор вместо терморезистора в цепь поставить - и покрути-посмотри сопротивление при котором включается вентилятор.

Хорошая идея. Можно попробоаать на всех 3 датчиках внешнегг блока. 2 термодатчика сидят на одном штекере - придется разрезать провода, чтобы проверять по очереди. Только один вопрос: такие эксперименты не скажутся плачевно на инвертерном кондиционере?

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9701

10.08.2025 в 10:39:08

Celtic написал 10.08.2025 в 10:34

такие эксперименты не скажутся плачевно на инвертерном кондиционере?.....

Ты допускаешь вероятность того, что проектировали идиоты и не предполагали что линия к терморезистору может оказаться в обрыве или кз?

0

Narrenfreiheit

Celtic
Celtic
Новичок

Регистрация: 01.07.2019

Нижневартовск

Сообщений: 89

10.08.2025 в 11:56:58

MADONNA написал 10.08.2025 в 10:39

Ты допускаешь вероятность того, что проектировали идиоты и не предполагали что линия к терморезистору может оказаться в обрыве или кз?

Как я слышал, у FGL нет ни какой защиты при кз на термодатчиках, и в слуяае кз "отлетает" пррцессор, который аоединенн с датчиками наппямую

0
Celtic
Celtic
Новичок

Регистрация: 01.07.2019

Нижневартовск

Сообщений: 89

11.08.2025 в 00:22:24

MADONNA написал 10.08.2025 в 00:11

Попробуй переменный резистор вместо терморезистора в цепь поставить

Заказал на озоне переменный проволочный резистор на 100КОм. Посмотрим, может получится найти причину неправильной работы вента

0
Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 4233

11.08.2025 в 02:29:13

А точно компрессор запускается? Да может вообще связь между блоками пропала... Провод не подключили... Кондей морозит, греется или просто дует? А вы сразу датчики ковырять.

0
Celtic
Celtic
Новичок

Регистрация: 01.07.2019

Нижневартовск

Сообщений: 89

13.08.2025 в 11:07:47

Dmitry47 написал 11.08.2025 в 02:29

А точно компрессор запускается? Да может вообще связь между блоками пропала... Провод не .....

Да, запускается. Только в начале где-то минуту думает. Вент то запускается секунд на 20-25, то останавливается на 15-20 секунд. P.S. Хотел сбросить ссылку с яндекс-диска с видео работы блока. Оказывается, мне времено запрещено

0
Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 4233

13.08.2025 в 12:29:27

Возможно есть самодиагностика у кондея, надо смотреть инструкцию. Кстати выключать питание пробовали?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.