Лестничная клетка с тремя маршами между этажами, задача установить освещение в т.ч. аварийное открытым способом. Предлагается в кабель канале проложить ВВГН-LS 4х1,5 - установить обычные светодиодные светильники 60см 18ватт на каждой площадке, но расключить отдельными группами: над выходами с этажей "аварийная" группа (зеленым на плане), остальные "рабочая" (красным), при отключении эл-ва через ИБП 220в обеспечивать >60минут автономной работы светильников аварийной группы, так же можно в ночное время отключать "рабочую" группу для экономии энергии (хотя есть подозрение, что регулярные циклы включения\отключения сократят срок службы светильников).
Требования по освещенности в 1 люкс такая расстановка должна выполнить. Возможно есть более удачные решения?

Хорошо бы, конечно, если бы такие светильники имели отдельную маломощную группу включающуюся в аварийном режиме для экономии энергии, тогда можно было бы запитать все светильники в аварийном режиме, но вряд ли такие есть без АКБ, да и цена будет значительно выше. Думаю в норматив неравномерности 1:40 можно уложиться и так.