dokar написал 13.08.2025 в 16:15

В силу экономичности и коэффициента использования и одновременности с микроволновые светильники могут выполнять обоих типов овещенич от одного БП, помощнее. Астрореле как доп, в этой схеме.

Какой смысл перекидывать астро реле питание на БП? На бесперебойник?

Или я не понял?)

Если на бесперебойник и от него питать щелкающие МВ светильники днем? В чем цимус?)

dokar написал 13.08.2025 в 16:15

Главное доказать жизнеспособность этой схемы пожарным.

А вот хрен! Аварийные должны загореться при пропадании сети и точка! Без лишних наворотов.

И они вполне могут придраться к внешнему ИБП. Сертификат есть? Нет? Идите лесом и ставьте с сертификатом и нехрен тут изобретать!

Кроме того - проводка от внешнего ИбП может сгореть, а светильники с аккумами внутри полностью автономны.

И идею ТС пож инспектор врядли оценит.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125250

13.08.2025 в 18:20:48

dokar написал 13.08.2025 в 16:15

микроволновые светильники могут выполнять обоих типов овещенич

То есть просто светильник с датчиком? Аварийный должен гореть непрерывно без всяких датчиков.

0
GAP5
GAP5
Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 330

13.08.2025 в 18:25:44

BV написал 13.08.2025 в 16:29

И они вполне могут придраться к внешнему ИБП. Сертификат есть? Нет? Идите лесом и ставьте с сертификатом и нехрен тут изобретать!

Кроме того - проводка от внешнего ИбП может сгореть, а светильники с аккумами внутри полностью автономны.

И идею ТС пож инспектор врядли оценит.

Это предположение или опыт?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125250

13.08.2025 в 18:43:40

GAP5 написал 13.08.2025 в 18:25

Это предположение или опыт?

Предположение.

Когда на одном большом объекте надо было соблюсти все нюансы по пожарным нормам.... сначала пробовали почитать регламенты. Мозги съехали очень быстро))) Нюансов тьма - "читай сначала тут, потом там, потом опять тут, смотри сертификаты на все и все равно упустишь".... Пригласили за небольшие деньги действующего пожарного инспектора (который сам принимает помещения) как консультанта и он оценивал, что можно и что нельзя.

Сертификаты должны быть на все. В папочке подшиты.

Монтаж всего, что касается пожарки - тушение, сигнализация и тд и тп - компанией с СРО и она же делает проект этого и несет ответственность. Не дешево это.

Но там все серьезней, и высотное здание.

0
GAP5
GAP5
Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 330

13.08.2025 в 20:34:04

BV написал 13.08.2025 в 18:43

Мозги съехали очень быстро))) Нюансов тьма - "читай сначала тут, потом там, потом опять тут, смотри сертификаты на все и все равно упустишь".... Пригласили за небольшие деньги действующего пожарного инспектора (который сам принимает помещения) как консультанта и он оценивал, что можно и что нельзя.

Ну это да, но одобрение от одного инспектора, не гарантия отсутствия нарушений у другого... на благо квалификация у них как правило оставляет желать, и уж совсем в нюансы они обычно не лезут, а так из того, что я понял, до..капаться можно и до "столба" с действующей нормативкой.

Вообще под сомнением вопрос с внешним ИБП, нет ли там требований по огнестойкости линий аварийного освещения, раздельной прокладке от рабочего освещения, требований к помещению где находится ИБП.

Был хороший форум http://www.0-1.ru/discuss/ но похоже с конца июля не работает.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125250

13.08.2025 в 20:37:52

GAP5 написал 13.08.2025 в 20:34

квалификация у них как правило оставляет желать

Он подтверждал свое мнение ссылками на документы.

GAP5 написал 13.08.2025 в 20:34

нет ли там требований по огнестойкости линий аварийного освещения,

Есть конечно - FRLS....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125250

13.08.2025 в 20:42:54

GAP5,  №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

СП 256...глава 10.

....А тогда , когда разбирались, обнаружили, что застройщик местами клал болт на эти нормы...)

0
GAP5
GAP5
Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 330

14.08.2025 в 16:11:35

BV написал 13.08.2025 в 20:42

СП 256...глава 10.

Линия аварийного освещения выполняется отдельно от рабочего, кабелем FRLS, а по прокладке:

10.8 Групповые линии аварийного освещения должны быть проложены отдельно от цепей рабочего освещения и других сетей (в отдельной трубе, коробе) При открытой прокладке рекомендуется цепи аварийного освещения прокладывать на расстоянии по воздуху в свету более 300 мм от других сетей. Допускается прокладывать линии аварийного и рабочего освещения в одном металлическом коробе, при условии разделения их сплошной металлической перегородкой.

Т.е. рядом в двух отдельных пластиковых коробах - допускается? Или между ними тоже должно быть 300мм?