paporl
paporl
Местный

Регистрация: 09.04.2009

Пермь

Сообщений: 219

18.08.2025 в 14:39:04

От столба к дому по воздуху проброшен кабель с сечением жил от 16 и не знаю до скольки. Провод многожильный Кабель под напряжением 220 В. Провод такого сечения не вставляется в клеммник счетчика. Дача находится далеко за городом. Электрика нет. Знакомый отказался лезть на столб. Я так понимаю, нужно оконцевать многожильный провод гильзой, но нужно с диаметра провода перейти на диаметр который бы вошел в счетчик. Я Думаю 4 кв мм туда войдут. Посоветуйте что делать.Какие материалы и инструменты понадобятся. Вся беда в том, что отключить напряжение нет возможности и вопрос нужно решить в ближайшие 2-3 дня. Должны приехать из Пепрмэнерго и опечатать счетчик..

0
dv_sudya
dv_sudya
Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 816

18.08.2025 в 14:45:40

paporl написал 18.08.2025 в 14:39

Провод многожильный

для начала надо посчитать насколько много этих жил, потом исходить из того, что в счетчик жилы этого кабеля напрямую не вставляются, для этого используют автомат на 1-3 фазы (в зависимости от того сколько насчитаете жил) и нулевую шину (и в автомат и в шину 16 мм2 войдут), а от них уже нужным сечением на счетчик, а с него уже в дом. Но это для общего развития, судя по Вашим вопросам работа с кабелем под напряжением закончится для Вас или печально или очень печально. Ждите опечатывателей и договаривайтесь с ними чтобы подключили за деньги, купите щиток, нулевую шину и автомат 63А однофазный если в кабеле 2-3 жилы или 25А трехфазный если 4 и больше.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5630

18.08.2025 в 16:39:56

paporl написал 18.08.2025 в 14:39

От столба к дому по воздуху проброшен кабель с сечением жил от 16

СИП? Если он, то его можно использовать лишь вне помещений, просто имейте в виду.

paporl написал 18.08.2025 в 14:39

Я так понимаю, нужно оконцевать многожильный провод гильзой

Да, которую выбрать исходя из того, какой провод.

paporl написал 18.08.2025 в 14:39

но нужно с диаметра провода перейти на диаметр который бы вошел в счетчик

Обычно счётчики принимают "бытовой" диапазон сечений квадратов до 10-16 точно. Переход осуществляется через коммутационный аппарат, устанавливаемый перед прибором учёта.

0
paporl
paporl
Местный

Регистрация: 09.04.2009

Пермь

Сообщений: 219

18.08.2025 в 17:31:42

А без аппарата никак?

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11159

18.08.2025 в 17:51:08

paporl написал 18.08.2025 в 17:31

А без аппарата никак?

Безопасно - никак.

Примеры перехода: переход

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9545

18.08.2025 в 18:56:17

paporl написал 18.08.2025 в 14:39

нужно оконцевать многожильный провод гильзой

Под напряжением - далеко не каждый электрик рискнёт.

0
paporl
paporl
Местный

Регистрация: 09.04.2009

Пермь

Сообщений: 219

18.08.2025 в 19:46:11

Но в промежуточный аппарат, чтобы вставить конец многожильного провода тоже надо как-то его скрутить, оконцевать, например, гильзой. Конец провода разлохмачен, "как после бани".

0
paporl
paporl
Местный

Регистрация: 09.04.2009

Пермь

Сообщений: 219

18.08.2025 в 19:53:54

Я почему обратился сюда на форум, думаю в жизни у практикующих электриков были похожие ситуации, поделятся своим опытом. Подскажут как поступить. Может какие рукавички надеть. Разные бывают ситуации в работе.

0
Alekss
Alekss
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1078

18.08.2025 в 19:54:40

paporl написал 18.08.2025 в 14:39

Я так понимаю, нужно оконцевать многожильный провод гильзой, но нужно с диаметра провода перейти на диаметр который бы вошел в счетчик.

НШАМ

0
paporl
paporl
Местный

Регистрация: 09.04.2009

Пермь

Сообщений: 219

18.08.2025 в 20:17:26

Провод в кабеле многожильный медный. Пойдет к нему алюминевая гильза?

0
Alekss
Alekss
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1078

18.08.2025 в 20:21:28

paporl написал 18.08.2025 в 20:17

Провод в кабеле многожильный медный.

НШМЛ

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.