BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 129223

01.12.2025 в 13:49:38

Глеб Абдулов написал 30.11.2025 в 22:15

ГВС/ХВС 2,5 атм. Почему утром рано было 4.5/5 не пойму. Редукторы от застройщика Santex.

До редукторов измеряли или после? Если после.... манометр на ночь был подключен? В случае "после" рост давления на ХВС можно объяснить нагревом, на ГВС нет. Неисправность редукторов - да.

Если давление изменилось после, то как именно?

Ну в общем - нужно давление именно в стояках, до редукторов и обратных клапанов.

Глеб Абдулов написал 30.11.2025 в 22:15

Редукторы от застройщика

Обычно дрянь, и служат примерно год.

1
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Местный

Регистрация: 24.01.2017

Самара

Сообщений: 157

03.12.2025 в 12:29:34

BV написал 01.12.2025 в 13:49

До редукторов измеряли или после?

Редукторы снимал. Но с ними тоже замерял ради интереса - 2 атм.

Обычно дрянь, и служат примерно год.

Да на них постоянно жалуются.

0