BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128597

19.11.2025 в 23:07:09

Есть вопрос немного не в тему... Датчик протока, простой дешевый на давление на расход 1 л/мин (меньше -лучше) , самотеком с высоты столба 0.3-0.5 метра? Коммутация 12в DC 1A максимум. Что-то есть готовое, или колхозить?

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 11035

19.11.2025 в 23:07:12

BV написал 19.11.2025 в 22:57

ИМХО, и 5л за глаза. И проще - меньше места. Типа такого

Все не так просто. Объем трубы (допустим ПП25 15 метров) примерно 5 литров - и стоячая вода в трубе ГВС ДО бойлера - холодная.

То есть пользователь открывает кран - из него течет горячая вода и через минуту-две … течет холодна вода. Правда через 2-3 минуты снова горячая (уже дошедшая из водопровода и сменившая воду в бойлере)

Короче. Нужна труба с подогревом. Бойлер только для гигдуша или рукомойника в сортире подойдет.

0

Narrenfreiheit

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 11035

19.11.2025 в 23:10:39

BV написал 19.11.2025 в 23:07

Есть вопрос немного не в тему... Датчик протока, простой дешевый на давление на расход 1 л/мин .....

От кофемашины например. Немного поработать руками и головой придется - но это полезно. На самом деле можно взять любой счетчик с герконом и использовать его - бэушный на авито стоит 100-200 рублей

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128597

19.11.2025 в 23:15:58

fhntv написал 19.11.2025 в 23:01

малыш стоит 5 руб а полтишок стоит 7 ...

fhntv написал 19.11.2025 в 23:01

опять дичь генерируют )

Ну да, точно дичь ставить под мойку 50 литров)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128597

19.11.2025 в 23:22:14

MADONNA написал 19.11.2025 в 23:10

От кофемашины например.

За это спасибо - посмотрю. Не разбирал - там крыльчатка с импульсами?

Upd.... Посмотрел - не то. Слишком тонкие трубочки будут ограничивать расход воды....

Но нашлось вот такое, что уже ближе к искомому https://market.yandex.ru/cc/84LN89

MADONNA написал 19.11.2025 в 23:10

На самом деле можно взять любой счетчик с герконом и использовать его - бэушный на авито стоит 100-200 рублей

Слишком здоровый.

Импульсный выход - не совсем то, что нужно, но использовать можно (с простейшей схемкой).

Тут нужно именно есть проток или нет.

У меня есть вариант, как сделать, но скажу чуть позже, чтобы не сбивать с работы мысли)

Есть еще идеи? По принципу работы "не крыльчатка, турбинка"...

0
ashim1963
ashim1963
Новичок

Регистрация: 12.08.2025

Далёчинск

Сообщений: 19

19.11.2025 в 23:53:00

BV написал 19.11.2025 в 22:57

ИМХО, и 5л за глаза. И проще - меньше места.

Согласен, это оптимально. Но подвернулся за недорого б/у Татрамат 10 л в отличном состоянии. Грех было не взять.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 11035

20.11.2025 в 00:02:31

BV написал 19.11.2025 в 23:22

Тут нужно именно есть проток или нет.

Поплавок с магнитом на вертикальном отрезке трубы с восходящим потоком, снаружи трубы геркон. У меня такой стоял на беларуском водогрей 15 кВт) когда сломалась лягушка. Завтра нарисую хотя должно быть и так понятно

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128597

20.11.2025 в 00:19:31

MADONNA написал 20.11.2025 в 00:02

Поплавок с магнитом на вертикальном отрезке трубы с восходящим потоком,

Именно это - было основным вариантом. Можно и на нисходящем.

Можно модифицировать - так как планируется на водоразбор - можно попробовать сделать камеру с осушением - поплавок просто всплывет при поступлении воды.

MADONNA написал 20.11.2025 в 00:02

Завтра нарисую

Не нужно.

Вот он: Датчик протока Ariston Chaffoteaux, https://www.wildberries.ru/catalog/580219797/detail.aspx

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу