AlexeyL написал:
И получается, что можно было (по ПУЭ-4-5-6) ставить перемычку в любой трёхфазной розетке: до розетки четырёхпроводка, в розетке перемычка на отдельный контакт заземления, после розетки (в шнуре) отдельный провод заземления. Специальных требований к "сечению PEN" и прочего не было.
Можно было зануление делать хоть в 1ф. розетке, лишь бы без зануления не использовали приборы класса 1.
ink_mast, у нас в РБ все еще ссылаются на ПУЭ-6 и в строительном ТКП то же самое. Я создавал на форуме тему, где есть переписка с нормодавцами по поводу запрета разрыва нулевого проводника в двухпроводке.
333vs333 написал:
по поводу запрета разрыва нулевого проводника в двухпроводке.
Дык.
Тут проблема в формальной логике. Точнее, в её незнании. И спорить сложно, потому что оппонент в принципе не понимает ответа.
Ровно на эту тему есть старый, начала прошлого века, анекдот про британских археологов. "Одна группа британских археологов нашла при раскопках древнегреческого города моток медной проволоки. И опубликовала статью о том, что древние греки использовали телеграф. Другая группа британских археологов при раскопках древнеперсидского города не нашла ни одного мотка проволоки. И опубликовала статью о том, что древние персы использовали беспроволочный телеграф (a.k.a. радио)".
Кстати, по нормам 1965 года разрывать совмещённый проводник многополюсным автоматом или рубильником разрешалось. Многополюсные автоматы недавно появились, и были иллюзии по поводу их надёжности.
ПУЭ-4: I-7-61. В цепи нулевых проводов, если они одновременно служат для целей заземления, не должно
быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. Допускается, однако, применение таких
выключателей, которые одновременно с отключением нулевых проводов отключают также все провода,
находящиеся под напряжением.
ЗЫ. Единственный отключенный иек (7-й слева) пережил десятка полтора коротышей, настоящих взаправдашних. Только при мне три. Разберу его на днях, позырим.
Radio написал: sanchez521, именно. И в таком режиме лет 15 или около того со слов счастливого хозяина.
Radio, может 15 лет назад там и был ноль внизу, а фаза сидела на верхней шине. У нас всё может быть. фазная шина, конечно, изначально не изолирована, а это плохо. Видно гребёнки под рукой у товарища не оказалось. И нижняя скрутка, конечно, жесть.
Хотя да, теперь уже сам начал думать, что вверху таки ноль планировался.
Вот она суровая правда жизни, а мы тут обсуждаем высокие материи типа допустимости розеток в подсобках.
ЗЫ. Единственный отключенный иек (7-й слева) пережил десятка полтора коротышей, настоящих взаправдашних. Только при мне три. Разберу его на днях, позырим.
Radio, блин... вот это "ВЫКЛ" как то глаз аж режет))))))) Не по "электрически" как то))))
MrGalaxy написал:
фазная шина, конечно, изначально не изолирована, а это плохо.
Кстати, по этой причине и нулевую шину в однофазных щитах весьма желательно ставить изолированной. Во избежание.
Я тут с год назад перебирал щиток учёта 90 года, в котором железная пластина под три автомата АЕ по совместительству должна была использоваться как шина PE и имела клеммы. Сначала один умелец сэкономил и развёл через эту железяку рабочий ноль. Потом другой умелец перевернул немаркированный кабель на вводе.
MrGalaxy написал:
фазная шина, конечно, изначально не изолирована, а это плохо.
Кстати, по этой причине и нулевую шину в однофазных щитах весьма желательно ставить изолированной. Во избежание.
Я тут с год назад перебирал щиток учёта 90 года, в котором железная пластина под три автомата АЕ по совместительству должна была использоваться как шина PE и имела клеммы. Сначала один умелец сэкономил и развёл через эту железяку рабочий ноль. Потом другой умелец перевернул немаркированный кабель на вводе.
AlexeyL,
вот я буду в выходные переделывать (наконец то сломался)щит в коттедж добавляло 3 разных электрика .в доме 3 разных проводки
NordlineOST, это у него нули разрываются, или фазы синим отмечены? (ох, сколько я встречал "логичных" объяснений, фаза самый светлый, самый темный, ноль и фаза по световому спектру...)
нарушение цветовой маркировки (важно только при ремонте щитка);
отсутствие хотя бы IP20 (при наличии фонарика и нетрясущихся руках не имеет значения);
неаккуратность в соединениях PE (но вряд ли отпадёт);
чего вообще не понял — зачем верхний левый АВДТ разрывает PE, причём больше в него ничего не включено. Просто клеммник/рубильник что ли? Или это та самая перемычка, превращающая TN-C-S в TT?
ещё не понял, почему у горизонтального кабеля в правом нижнем углу соединяются N и PE.
Разъединение PEN - это их любимая фишка. (При обрыве PEN на ВЛ/ВЛИ и последующем превышении мощности защитный аппарат "сделает" систему заземления TT. - Напоминает высоченный забор у соседа по даче.)) )
333vs333 написал:
Разъединение PEN - это их любимая фишка. (При обрыве PEN на ВЛ/ВЛИ и последующем превышении мощности защитный аппарат "сделает" систему заземления TT.
Насколько помню, там это рассказывает один пользователь, который и здесь это решение упоминал неоднократно. А в основном там сторонники ТТ, без всяких перемычек.
333vs333 написал:
При обрыве PEN на ВЛ/ВЛИ и последующем превышении мощности защитный аппарат "сделает" систему заземления TT
Но из каких соображений «превышение мощности» выбрано всего в 15-30 мА? По-моему, логично пустить PE через автомат, соответствующий его сечению/не более вводного (в данном случае 25 А, наверное). Или это как раз одна из ошибок проектировщика этого щитка?
333vs333 написал:
Разъединение PEN - это их любимая фишка. (При обрыве PEN на ВЛ/ВЛИ и последующем превышении мощности защитный аппарат "сделает" систему заземления TT. - Напоминает высоченный забор у соседа по даче.
То что это прямо запрещено, я в курсе.
Только допустим, что сделали именно так. Какие тут вообще возможны аварии, опасные для пользователя?
ГенералДрозд написал:
Какие тут вообще возможны аварии, опасные для пользователя?
Я ранее писал о том что нужно не думать, случится или не случится авария, а обеспечить безопасность независимо от условий (как раз за счет целостности PEN).
Думая о якобы безопасности разрыва PE и PEN форумчане ошибочно предполагают что в случае многополюсного коммутационного аппарата "разрыв PEN" автоматически значит "отсутствие фазы", но это опаснейшее заблуждение.
Как вариант - фаза от соседа и привет. Или залипание в коммутационном аппарате. Да что угодно.
AlexeyL написал:
Но благоразумный хомячок соединит эти сторонние проводящие части СУПом, и направит это клятое чужое электричество к следующему соседу. Транзитом.
А в случае целого PEN сосед не пострадает.
MrGalaxy написал:
Ну, квартира ладно, там, вроде, ТТ и не положено делать. А частный дом если?
Да черт знает. Но если в голову идея не идет, это еще не значит что этого не случится.
Alexey_Spb написал:
А в случае целого PEN сосед не пострадает.
Дык. Но в типичном многоквартирном доме никто не гарантирует ни целостность, ни безопасность PEN и PE за пределами квартиры, на "ничейной земле". Владелец квартиры не имеет такой возможности, домовой электрик не имеет желания. Я тут приводил пример: при реконструкции квартирного щитка нанятый хозяином частный электрик бесхитростно перерезал проходящий через нишу щитка PE вышележащих квартир, и так оставил на месяц. Мешало оно ему. Фазу и ноль не резал, чтобы соседи сверху не буянили.
Поэтому спасение того следующего соседа - дело самого соседа. Больше некому.
AlexeyL написал:
Дык. Но в типичном многоквартирном доме никто не гарантирует ни целостность, ни безопасность PEN и PE за пределами квартиры, на "ничейной земле". Владелец квартиры не имеет такой возможности, домовой электрик не имеет желания. Я тут приводил пример: при реконструкции квартирного щитка нанятый хозяином частный электрик бесхитростно перерезал проходящий через нишу щитка PE вышележащих квартир, и так оставил на месяц. Мешало оно ему. Фазу и ноль не резал, чтобы соседи сверху не буянили.
Поэтому спасение того следующего соседа - дело самого соседа. Больше некому.
От лома нет приема. Но, согласитесь, то что может прийти дебил-электрик с кусачками, еще не значит что надо отключать PEN :-)
Но обычная строительная каска может уменьшить последствия. Неоднократно проверено на стройках мира.
Alexey_Spb написал:
то что может прийти дебил-электрик с кусачками, еще не значит что надо отключать PEN :-)
Это значит, что квартирную сеть имеет смысл специально делать устойчивой к разрыву PEN за пределами квартиры. Сверх требований ПУЭ.
Проблема в том, что ПУЭ во многих местах достаточно явно предполагает, что многоквартирный дом является единой электроустановкой. Но Жилищный Кодекс достаточно эффективно разрушает это единство: многочисленные независимые собственники частей дома не могут и не должны согласовывать между собой свои действия при эксплуатации, ремонте и модификации "единой установки".
AlexeyL написал:
Но Жилищный Кодекс достаточно эффективно разрушает это единство: многочисленные независимые собственники частей дома не могут и не должны согласовывать между собой свои действия при эксплуатации, ремонте и модификации "единой установки".
Собственник может хоть распять себя на ЛЭП, но работы принимает не ЖК, так что и спрос с принимающих "нагороженное". И "единство" разрушает в головах граждан далеко не ЖК, а секта бабла.
AlexeyL написал:
Проблема в том, что ПУЭ во многих местах достаточно явно предполагает, что многоквартирный дом является единой электроустановкой. Но Жилищный Кодекс достаточно эффективно разрушает это единство: многочисленные независимые собственники частей дома не могут и не должны согласовывать между собой свои действия при эксплуатации, ремонте и модификации "единой установки".
AlexeyL, А вы попробуйте PEN оборвать для выше живущих соседей или внести какие то изменения в систему электроснабжения и узнаете как ЖК что то там разрушает.
рэу поменяло в щитке автоматы (мои правые сверху и снизу)
изначально я им выдал на дин рейке
Ав 2ф -ввод
АВ 1ф - 2 шт соединенные шинкой -фазы
шинка для нулей
все подписал
итог-дин рейки и нулевой щинки нет
АВ 2ф-поставили до счетчика
а 2 шт АВ подключены после счетчика один на фазу
а ДРУГОЙ НА 0
как так можно?
я себе переделал а 2 остальные квартиры остались так же
Да ну? Там вверху слева двухполюсный автомат, а потом ВДТ. Всего 1, но есть. Вот ток не рассмотреть. Если 30 мА, то к щитку лично у меня претензия одна: заглушек не хватило.
vitalban, а поясните, что не так с потолком. Красиво же обошли щиток.
vitalban, а зачем его открывать? Люди десятилетиями живут с распредкоробками под обоями. Почему к щитку должно быть другое отношение? Если очень понадобится — и обои, и потолок можно снять.
Я бы сказал, что проект в целом не очень (уж не знаю, кто виноват: заказчик, дизайнер или прораб). Но по отдельности и щиток (кроме заглушек), и потолок сделан хорошо. Согласны?
Артём Зорин написал:
Я бы сказал, что проект в целом не очень
Вы видели весь проект? Сомневаюсь, что он там вообще был.))
Артём Зорин написал:
Но по отдельности и щиток (кроме заглушек), и потолок сделан хорошо.
По каким критериям оценили качество монтажа щита?
По-моему, только один факт "нестыковки" указывает на обратное, а хаос проводов, проглядывающий через незакрытую часть лицевой панели, подтверждает неверность Вашего вывода. И грязная дверца щита - конечно же, признак отлично выполненной работы...
Артём Зорин, Но по отдельности и щиток (кроме заглушек), и потолок сделан хорошо. Согласны?
А что там накулёманно внутрях?
Потолок то сделан- им то что- прилепили и ушли. Походу там "колхозили" гастрики, всё порезано болгаркой, вдоль и поперёк и очень широко, кое где обои оторвал- весело у них было.
Данная пена может запросто быть не распространяющей горение, у нас тоже такая продается.
В свое время когда с прорабом обсуждали колхозный (то бишь с самодельным корпусом) щит, там была проблема.
Щит глубиной 30 см встраивается в шину, дно которой выложено плиткой, а вот с боков - двойной слой звукоизоляции и ГКЛ + ГВЛ. Очевидно, что всякая дрисня от звукоизоляции будет лететь в щит и может испортить модульные устройства. Как вариант, расссматривали запенить боковины пеной, не распространяющей горение.