21.08.2012 в 00:38:28

ionchik написал : шутить изволите?

..шутки в сторону!

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

21.08.2012 в 00:39:15

Палецкий написал : когда клиент начнет в розетки потребителей втыкать ..

А полторашке в розетках делать нечего.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

21.08.2012 в 00:41:04

НЕМЕЦ написал : Пожар всяко дороже.

Температура дуги на 2,5 квадратах значительно больше, чем на полторашке..это первое. Второе : кз на полторашке выбивает 25А автомат легко и не принужденно.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

21.08.2012 в 00:41:49

НЕМЕЦ написал : А полторашке в розетках делать нечего.

То смотря, какие розетки и какие потребители

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

21.08.2012 в 00:43:09

web-rr написал : Кстати и рациональное зерно в проекте предусмотрено. Шлейфовать не велят, велят только ответвлениями от коробки. Плохо то что ответвления со снижением сечения...

Ответвления со снижением сечения проектируются повсеместно ...и это ИМХО разумно

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

21.08.2012 в 00:45:19

Палецкий написал : Температура дуги на 2,5 квадратах значительно больше, чем на полторашке..это первое. Второе : кз на полторашке выбивает 25А автомат легко и не принужденно.

  1. Брендовый автомат при КЗ дуге не даст загореться, маленькая искра и "щелк".

  2. Вы ток КЗ в старом фонде меряли? Попробуйте, Вас это немного отрезвит.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

21.08.2012 в 00:47:36

Палецкий написал : То смотря, какие розетки и какие потребители

А домохозяйки не обязаны задумываться какие розетки и какие потребители, пихают все подряд и куда попало :)

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

21.08.2012 в 01:03:35

НЕМЕЦ написал : Вы ток КЗ в старом фонде меряли? Попробуйте, Вас это немного отрезвит.

Немного недопонял :(

НЕМЕЦ написал : А домохозяйки не обязаны задумываться какие розетки и какие потребители, пихают все подряд и куда попало

А они и не найдут оборудования, мощность которого больше 2х кВт :)

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

21.08.2012 в 01:45:09

Палецкий написал : шутки в сторону!

вот и считаем, по ТР, и получаем в течении часа(а может и меньше) ток 29А, для 1.5 думаю перебор!

Палецкий написал : Немного недопонял

ток КЗ может оказаться ниже тока срабатывания ЭМР, и получаем эффект "тёплого пола" в стенах, вся надежда будет только на ТР а это около 30А, или на УЗО когда изоляция оплавится!

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

21.08.2012 в 01:52:55

ionchik написал : получаем в течении часа(а может и меньше) ток 29А, для 1.5 думаю перебор!

Нет таких кухонных приборов, что б потребляли такой ток, нет таких розеток и вилок, которые расчитаны на такой ток, нет такого тока в сети, потому что выделено всего 25 А

ionchik написал : ток КЗ может оказаться ниже тока срабатывания ЭМР

чудес не бывает :)

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

21.08.2012 в 02:03:43

Палецкий написал : Нет таких кухонных приборов

а как же тройник, переноска(она же удлинитель)?:)

Палецкий написал : нет такого тока в сети, потому что выделено всего 25 А

теперь я недопонял!:(

Палецкий написал : чудес не бывает

ещё и не такие чудеса бывают, на С20 при сопротивлении петли фаза-ноль более 2,2 Ом и рождаются "чудеса"!;)