Андрей91
Андрей91
Новичок

Регистрация: 15.09.2025

Москва

Сообщений: 5

11.10.2025 в 19:25:02

BV, между 0,8-0,9 мм. Покупал на Все инструменты.Ру (и гильзы, и клещи)1000020204

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 10563

11.10.2025 в 19:33:02

BV написал 11.10.2025 в 19:09

Андрей91, толщина стенки гильзы? Они... с Озона?

.

покупал через Все инструменты,

Что стоят рекомендации такого невнимательного и рассеянного консультанта?

Андрей91,  А почему не гидравлическим?

0

Narrenfreiheit

strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9706

11.10.2025 в 19:35:03

Андрей91 написал 11.10.2025 в 19:07

в гильзу ГМЛ-П 10 свободно помещаются 4 жилы по 2,5 ВВГ.

Кабель усечёнка? Диаметр жилы и внутренний гильзы?

0
Андрей91
Андрей91
Новичок

Регистрация: 15.09.2025

Москва

Сообщений: 5

11.10.2025 в 20:04:11

strider1978, диаметр между 1,7 и 1,8 по штангенциркулю, точнее не могу сказать, визуально вроде бы 1,751000020205Внутренний диаметр гильзы, похоже, завышен. Внешний 6,5 (соответствует ТУ), но толщина стенок 0,8-0,9мм (а должно быть 1мм).

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 10563

11.10.2025 в 20:11:02

Андрей91 написал 11.10.2025 в 20:04

strider1978, диаметр между 1,7 и 1,8 по штангенциркулю, точнее не могу сказать, визуально вроде бы .....

Диаметры тут не при чем - при достаточном усилии сомнет и выдавит любой зазор, при недостаточном - не сомнет никак.

0

Narrenfreiheit

Андрей91
Андрей91
Новичок

Регистрация: 15.09.2025

Москва

Сообщений: 5

11.10.2025 в 20:57:00

MADONNA,  выбрал инструмент, рекомендованный изготовителем данных гильз. Ну и кроме того, здесь многие пользователи (Радио и др.) используют именно такое сочетание (гильзы ГМЛ-П и пресс-клещи КВТ ПК16). Они писали что проблем при таком выборе быть не должно.

0
Андрей91
Андрей91
Новичок

Регистрация: 15.09.2025

Москва

Сообщений: 5

11.10.2025 в 21:03:31

strider1978,  Правильно ли я понимаю, что ситуация, когда на срезе места опрессовки часть жил сохраняет круглую форму и присутствуют небольшие зазоры между жилами (как на моих фото) - это не норма?

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 10563

11.10.2025 в 21:05:21

Андрей91 написал 11.10.2025 в 20:57

Радио и др.).....

Ты кистевым эспандером сколько выжимаешь? Вот, а Радио жмет 250.

Прежде чем в электрики вступать ты посвящение проходил, ну обряд? Такая штука имеется? IMG_7962

0

Narrenfreiheit

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу