Подскажите пожалуйста, при организации в квартире ДСУП, провод от КУП необходимо заводить в этажный щит или можно в квартирный? Ввод в квартирный щит сделан медью 3х6
24.01.2013 в 11:27:08
Подскажите пожалуйста, при организации в квартире ДСУП, провод от КУП необходимо заводить в этажный щит или можно в квартирный? Ввод в квартирный щит сделан медью 3х6
28.01.2013 в 15:32:00
haramamburu написал : прокол? не есть Айс.. особенно для нуля..
Я вот тоже находил информацию, что прокол для нулевого проводника не айс, может обычный орех поставить или кто что скажет ?
28.01.2013 в 15:37:06
falken написал : кто что скажет
А можно было прочитать это и это
И это пройдёт ...
28.01.2013 в 15:46:22
falken написал : прокол для нулевого проводника не айс, может обычный орех поставить или кто что скажет ?
прокалывающий зажим типа P4 - он одноразовый и оба проводника зажимаются единственным болтом со срывной головкой. Если потребуется замена ответвления, то зажим по технологии пойдёт на выброс. Оно вам надо? К тому же, прокалывающий зажим предназначен исключительно для многопроволочной алюминиевой жилы. На моножилу или на медь его ставить нельзя!
Не совершайте грех - ставьте "орех". :)
28.01.2013 в 16:10:17
Alexiy написал : К тому же, прокалывающий зажим предназначен исключительно для многопроволочной алюминиевой жилы.
Так это продованы врут?ввода в дом, если ввод в дом осуществляется проводом сечением 16 мм2 (медь или алюминий, однопроволочные или многопроволочные).Отсюда .
Alexiy написал : Не совершайте грех - ставьте "орех".
Особенно на магистральную фазу...Под напряжением...И не надо писать про местных электриков - никто не будет производить отключение магистрали (они предлагают скрутить обрывок старого провода с ореха).
И это пройдёт ...
28.01.2013 в 16:16:48
serj12 написал : Так это продованы врут?ввода в дом, если ввод в дом осуществляется проводом сечением 16 мм2 (медь или алюминий, однопроволочные или многопроволочные).Отсюда .
Особенно на магистральную фазу...Под напряжением...И не надо писать про местных электриков - никто не будет производить отключение магистрали (они предлагают скрутить обрывок старого провода с ореха).
Тогда как вариант на фаза зажим с проколом поставить, а на ноль орех. Основное аргумент элекрика, чпочему под прокол, не надо отключать стояк и зачищать, но если хотите поставим и орех, если орех ставить, лучше я так понимаю новый купить, их вроде повторно можно использовать, но не рекомендуют.
28.01.2013 в 16:19:07
serj12 написал : Так это продованы врут?
нет, я имел в виду магистральную жилу, а ответвление от ВЛИ действительно выполняется проводом СИП-4. СИП-4. 16 мм2 - всегда моножила, а 25 мм2 - когда как (чаще жила 2 класса)
serj12 написал : Особенно на магистральную фазу...Под напряжением...И не надо писать про местных электриков - никто не будет производить отключение магистрали (они предлагают скрутить обрывок старого провода с ореха).
не уловил смысл - поясните.
Вообще, я про это уже про данный зажим недавно писал в другой теме:
Alexiy написал : там прокалывающие зубья с магистральным проводом контактируют - жилы заклиниваются между зубьями и место соединения обволакивается изоляцией провода, таким образом достигается высокая надёжность соединения
Сомневаюсь, что в этажном щитке на жилах АПВ применение данного зажима оправданно. Для присоединения медного ответвления специально разработаны Р 616. Зажимы с раздельной затяжкой болтов (Р 21, Р 71, Р 72 или Р 74) Самые лёгкие из них Р 616 (60 г) и Р 4 (50 г), но всё равно тяжёлые слишком - зачем это надо?
28.01.2013 в 16:48:00
Alexiy написал : не уловил смысл - поясните.
Нужно подключить к магистрали в подъезде новый вводной провод(ПВ-1 или ПВ-3 6-ку или 10-ку),до этого был Ал 4-ка или 6-ка с "ореха",электрик предлагает скрутить(срастить реже) новый со старым - на предложение подключить к магистрали реагирует неадекватно),магистраль Ал 50 мм2(многожильный). Другой типичный случай - ввод в сталинке,там в тканевой оплётке либо медь 4-ка,либо Ал 6-ка,специально приглашённая "звезда"(электрик) сделал монстровскую скрутку и по моей настоятельной просьбе сверху поставил пластины от "ореха" ,замотав всё это изолентой.И это нормально?Магистраль отключить нереально - там такие "жуки" стоят из Ал.
Alexiy написал : Сомневаюсь, что в этажном щитке на жилах АПВ применение данного зажима оправданно.
Так мы с
haramamburu, это и обсуждали - что на монолите не прокатывает.
И это пройдёт ...
28.01.2013 в 16:59:49
serj12 написал : Нужно подключить к магистрали в подъезде новый вводной провод(ПВ-1 или ПВ-3 6-ку или 10-ку),до этого был Ал 4-ка или 6-ка с "ореха",электрик предлагает скрутить(срастить реже) новый со старым - на предложение подключить к магистрали реагирует неадекватно),магистраль Ал 50 мм2(многожильный). Другой типичный случай - ввод в сталинке,там в тканевой оплётке либо медь 4-ка,либо Ал 6-ка,специально приглашённая "звезда"(электрик) сделал монстровскую скрутку и по моей настоятельной просьбе сверху поставил пластины от "ореха" ,замотав всё это изолентой.И это нормально?
Это всё в тему "ЛЖЕ"
serj12 написал : Магистраль отключить нереально - там такие "жуки" стоят из Ал.
зачем отключать - ставите временную перемычку, режете , подготавливаете и соединяете всё по уму, затем перемычку снимаете и восстанавливаете повреждённую изоляцию при необходимости. "Орехов" для всего этого вполне достаточно. Зачем в щите арматура СИП?
28.01.2013 в 17:06:46
Alexiy написал : Это всё в тему "ЛЖЕ"
зачем отключать - ставите временную перемычку, режете , подготавливаете и соединяете всё по уму, затем перемычку снимаете и восстанавливаете повреждённую изоляцию при необходимости. "Орехов" для всего этого вполне достаточно. Зачем в щите арматура СИП?
А сколько квадратов вообще должен быть кабель для отвода, для нормального существования, если так можно сказать, сейчас ввод 63А стоит и отводы 6 квадратов, хочу сделать 10-ку или не заморачиваться.