Спасите , помогите...туплю
Подскажите пожалуйста допустимое сечение питающего щит кабеля и номинал АВ на группе. На группе швейных машин с конвекторами. На эту группу проложен кабель 4х2,5 ...тоже сомневаюсь, хватит ли сечения ?!
ШМ+конветоры "берут" 14А с фазы. АВ 16А и сечение 2,5 после АВ будет отлично. Но фаза С нагружена вдвое сильнее, до АВ 16А мне кажется нужен лучше кабель 6,0 мм2 (потому как для одного трехжильного 4,0 в трубе потолок 27А) под защитой АВ32А.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
avmal написал :
4 квадрата и 16А по моему мнению должно хватить.
получается , что между нулем и фазами около 11 кВт (не учитываю 1800 Вт на трехфазные двигатели). Выдержит ли ноль такую нагрузку? Простите за тугоумие