avmal написал : а если хотите сделать проще, то УЗО, а после него автомат на каждую группу розеток.
Хм... УЗО на 25А -> 2 автомата на 16А параллельно (на каждую линию розеток) - по такой схеме УЗО не защищается автоматами, т.к. они могут пропустить до 32А (теоретически, а практически и больше). В итоге УЗО сдохнет...
Наверное все-таки: автомат на 25А -> УЗО на 25-40А -> автоматы по 16А параллельно.
Или... диф. на 40А -> автоматы по 16А параллельно.
VladM написал : надо на ступень более высокий (или равный )номинальный ток
Да-да, ошибся в понятиях ;)