avmal написал : а если хотите сделать проще, то УЗО, а после него автомат на каждую группу розеток.

Хм... УЗО на 25А -> 2 автомата на 16А параллельно (на каждую линию розеток) - по такой схеме УЗО не защищается автоматами, т.к. они могут пропустить до 32А (теоретически, а практически и больше). В итоге УЗО сдохнет...

Наверное все-таки: автомат на 25А -> УЗО на 25-40А -> автоматы по 16А параллельно.
Или... диф. на 40А -> автоматы по 16А параллельно.

VladM написал : надо на ступень более высокий (или равный )номинальный ток

Да-да, ошибся в понятиях ;)

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

24.12.2007 в 17:16:47

HellraiseR, у вас 3 автомата по 16А? По ГОСТу на щитки в этом случае коэффициент одновременности 0,8. Т.е. на вводе вместо них вы можете претендовать на один автомат номиналом (16+16+16)*0,8=38,4А=40Ампер. Соответственно достаточно после вводного автомата поставить одно УЗО 40А/30мА. Оно будет соответствовать по номиналу вводному автомату и им же будет защищено. А после УЗО можно ставить "мелких" автоматов сколько вашей душе угодно. Ну а на практике вы скорее всего поставите два или более УЗО по 40А/30мА, распределив между ними нагрузки. Т.е. с УЗО все будет в порядке.