  1. Если утечек нет, то давление должно стоять как у молодого неделями.
  2. Давление у Вас прыгнуло, т.к. бак накачали больше чем надо. Я давал цифры 1.3-1.4 для рабочего давления 1.6-1.8 атм. Вам же надо стравить до 1.1. Давление воздуха в расш. баке должно быть на 0.1-0.2 атм меньше, чем предполагаемое рабочее давление в холодном состоянии. Иначе он начнет работать только после того, как давление в системе превысит давление в воздушной части бака, что Вы и наблюдаете. Без расш. бака давление бы прыгнуло далеко за 2 атм.
  3. Воздухоотводчик и предохранительный клапан это совершенно разные устройства, предназначенные для разных целей.