Katiko
Katiko
Новичок

Регистрация: 13.05.2008

Москва

Сообщений: 51

03.06.2008 в 22:30:48

Уважаемые формчане, грамотные по части электрики! Помогите! Подскажите, пожалуйста, как проверить что евророзетка действительно заземлена?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.06.2008 в 22:41:54

Katiko написал : Подскажите, пожалуйста, как проверить что евророзетка действительно заземлена?

Снять крышку и посмотреть. Потом уже можно продолжить осмотр у истоков подходящего кабеля.

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

03.06.2008 в 22:44:17

1)индикаторная отверточка "интеллектуальная" китайская за 150р с функцией проверки заземления 2)старый способ: индикаторной отверткой найти в розетке фазу, отключить АВ, подсоединить лампочку накаливания между фазой и заземляющим контактом, включить АВ. Если лампочка загорается и выбивает узо (если есть) - значит - заземление есть

0
Katiko
Katiko
Новичок

Регистрация: 13.05.2008

Москва

Сообщений: 51

03.06.2008 в 23:19:44

А тестером (мультиметром) можно? Благо тако в хозяйстве имеется ;)

0
Luddite
Luddite
Новичок

Регистрация: 30.05.2008

Белгород

Сообщений: 26

04.06.2008 в 06:59:38

dinamit007 написал : 1)индикаторная отверточка "интеллектуальная" китайская за 150р с функцией проверки заземления 2)старый способ: индикаторной отверткой найти в розетке фазу, отключить АВ, подсоединить лампочку накаливания между фазой и заземляющим контактом, включить АВ. Если лампочка загорается и выбивает узо (если есть) - значит - заземление есть

УЗО выбивает за сотые доли секунды, так что лампочка загореться не успеет, ИМХО.

0
nsn
nsn
Местный

Регистрация: 05.03.2007

Москва

Сообщений: 354

04.06.2008 в 09:55:53

Способ с лампочкой, насколько я знаю, практикуется на безрыбьи, но, как минимум, лампочка должна быть мощной (мощнее 100 Вт во всяком случае), и светить ярко при подключении к земле. На слабых лампочках отличия не разглядеть.

0
Tolsty
Tolsty
Местный

Регистрация: 03.11.2006

Москва

Сообщений: 722

04.06.2008 в 09:59:19

nsn написал : Способ с лампочкой, насколько я знаю, практикуется на безрыбьи

А какие более продвинутые способы есть. Разумно продвинутые (в смысле без супер дорогостоящего оборудования, для домашнего не частого использования?)

0
nsn
nsn
Местный

Регистрация: 05.03.2007

Москва

Сообщений: 354

04.06.2008 в 10:37:28

А более продвинутые способы - измерение сопротивления заземления. По-хорошему, это должны делать специалисты.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

04.06.2008 в 11:28:46

nsn написал : А более продвинутые способы - измерение сопротивления заземления. По-хорошему, это должны делать специалисты.

Измерение сопротивления металлической связи между защитным контактом розетки и шиной РЕ этажного щитка (магистралью РЕ). Далее от шины РЕ ЩЭ до шины РЕ ВРУ. И т.д.

  1. К самой розетке должно быть подключено три провода (три жилы одного провода или кабеля). Причем, к защитному контакту - желто-зеленая жила.
  2. Провод (кабель) от розетки должен быть правильно подключен в щитке. Как правильно - целый трактат. Выложите фото - проверим.
0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

эл. любитель
эл. любитель
Местный

Регистрация: 03.03.2006

Пермь

Сообщений: 423

04.06.2008 в 12:05:39

2Katiko
И откуда у столь милой дамы такой нездоровый интерес к электричеству? Непонятно :confused:. Может стоит у мужа спросить.

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

04.06.2008 в 12:32:27

Katiko написал : А тестером (мультиметром) можно? Благо тако в хозяйстве имеется

Берёте длинный провод, присоединяете к корпусу щитка(если железный) или к шине PE с жёлто-зелёными проводами, провод к одному щупу тестера, а другой щуп - к заземляющему контакту. Тестер поставить в режим прозвонки. Если лезете внутрь щита, постарайтесь не прикоснуться к фазе :) Желаю успехов.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу