Большое спасибо всем!!!
Прислушиваясь к вашему мнению, решил сделать так:
ЦО совместно с конвекторами.
в каждой из двух комнат (15 кв/м) и на кухне (12,8кв/м) - по 1квт конвектору
в прихожей (3,78кв/м) - 0,5 квт конвектор
Конвектора возьму обычные (не плинтусные) с электронным управлением.
Устанавливать буду как можно ближе к окну, в моем случае на стену идущую перпендикулярно наружной (под окном нет места, стоит батарея цо), а в прихожей рядом с входной дверью.
Проводку сделаю отдельным кабелем от щитка.
Осталось определиться какую фирму брать, вот что смог найти в интернете: BETA, NOBO, THERMOR, Siemens, NOIROT.
Помогите с выбором.:help