Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

22.06.2008 в 11:11:42

Часто приходится монтировать кабель NYM пятипроводный, в котором расцветка проводов содержит два черных провода. Сначала при первой встрече подумал брак, но потом выяснил - это такой стандарт есть. Вопрос - для чего такой кабель нужен?

0
Eduardco
Eduardco
Местный

Регистрация: 06.05.2008

Одесса

Сообщений: 367

22.06.2008 в 11:29:55

Либо это устаревший стандарт, либо новый, но есть два типа кабеля - без защитной жилы и с защитной жилой

0
Вложение
кныш
кныш
Местный

Регистрация: 02.07.2007

Одинцово

Сообщений: 589

22.06.2008 в 14:14:31

Андрёй написал : в котором расцветка проводов содержит два черных провода

Обычно один чисто черный, второй с синей или серой полосой. А в чем проблема??? Кабель как кабель

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

22.06.2008 в 18:36:28

кныш написал : Обычно один чисто черный, второй с синей или серой полосой

Такого ни разу пока не встречал. А проблема расфазировки - надо внимательно отсчитывать какой именно черный подключаю.

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

22.06.2008 в 19:03:06

немцы такой кабель применяли для включения ламп с 2х мест. чернные жилы- перемычки. они и ноль, на сколько я помню, тащили от выключателя.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.06.2008 в 19:24:39

Андрёй написал : Такого ни разу пока не встречал.

Вообще-то пятипроводный NYM весь такой должен быть, причем, на одном из черных проводов идет маркировка, если это кабель не левый.

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

22.06.2008 в 20:43:37

Eduardco написал : но есть два типа кабеля - без защитной жилы и с защитной жилой

А в маркировке на самом кабеле это как-то указано?

0
Eduardco
Eduardco
Местный

Регистрация: 06.05.2008

Одесса

Сообщений: 367

22.06.2008 в 21:54:40

Цвета перечисли пожалуйста

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.06.2008 в 23:04:06

Андрёй написал : А в маркировке на самом кабеле это как-то указано?

Кабель с защитной желто-зеленой жилой называется NYM-J, а без нее NYM-O.

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

23.06.2008 в 07:49:43

Eduardco написал : Цвета перечисли пожалуйста

У нормального кабеля желто-зеленый полосатый, голубой, белый, коричневый, черный

avmal написал : Кабель с защитной желто-зеленой жилой называется NYM-J, а без нее NYM-O

А как замаркировано что он с двумя черными?

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

23.06.2008 в 07:55:23

У не нормального белый заменен на черный.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.