Столкнулся тут с задачей.
Вводная - ванная комната на даче, на освещение "повешен" вентилятор с задержкой отключения на 20 мин (задержка не имеет принципиального значения). Старшее поколение жалуется, что типа им холодно.
Собственно задача - необходимо сделать так, чтобы вентилятор РАБОТАЛ, когда свет ВЫКЛЮЧЕН и НЕ РАБОТАЛ когда свет ВКЛЮЧЕН.
Думал в сторону реле с нормально замкнутым котактом. но не нашел на 220 переменного, они вообще (по моему разумению) только на постоянном токе работают. Диодный мост паять неохота, нутром чую есть или готовое или очень простое решение.
Помогите, плз.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

And написал :
Собственно задача - необходимо сделать так, чтобы вентилятор РАБОТАЛ, когда свет ВЫКЛЮЧЕН и НЕ РАБОТАЛ когда свет ВКЛЮЧЕН.

Да ради бога - поставьте в качестве выключателя переключатель и подключите на один неподвижный контакт провод на светильник, а на другой на вентилятор. Возможны варианты ...

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12547

And написал :
Думал в сторону реле с нормально замкнутым котактом

на любом рынке - от 100 рублей реле. А так вариант

Avmal написал :
поставьте в качестве выключателя переключатель

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

подключите вентилятор, параллельно выключателю...
сколько мощность вентилятора и мощность лампы?

2юра Т У автора задача наоборот...
2And Вам нужно запитать вентилятор постоянно, а таймером управлять переключателем, т.е. запуск по выключению освещения.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

sergey_sav написал :
2юра Т У автора задача наоборот...

выключатель выключен - вентилятор работает через лампочку, обычно мощность лампы больше на порядок...

юра Т написал :
вентилятор работает через лампочку

Понял. Не внимательно прочитал Ваш совет... сорри.
Но этот вариант совсем странный... Зачем вентилятору молотить 24 часа в сутки?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

sergey_sav написал :
Зачем вентилятору молотить 24 часа в сутки?

не знаю, автор хочет

And написал :
необходимо сделать так, чтобы вентилятор РАБОТАЛ, когда свет ВЫКЛЮЧЕН

юра Т написал :
обычно мощность лампы больше на порядок...

Странно. Вы что, в туалете прожектор устанавливаете? А зачем?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

юра Т написал :
не знаю, автор хочет
Цитата:
Сообщение от And
необходимо сделать так, чтобы вентилятор РАБОТАЛ, когда свет ВЫКЛЮЧЕН

And написал :
и НЕ РАБОТАЛ когда свет ВКЛЮЧЕН.

Странно, но мы восприняли слова автора по-разному ...

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

igor1 написал :
Странно. Вы что, в туалете прожектор устанавливаете? А зачем?

а это выход:

And написал :
Старшее поколение жалуется, что типа им холодно.

но и вентилятор там мощностью небольшой, и сберегайкам там не место

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

avmal написал :
Странно, но мы восприняли слова автора по-разному ...

как по разному то?

юра Т написал :
ПАРАЛЛЕЛЬНО выключателю

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

And написал :
реле с нормально замкнутым котактом. но не нашел на 220 переменного, они вообще (по моему разумению) только на постоянном токе работают.

Если у себя найду остатки, то смогу и подарить за соответствующую мзду - только на 220 и оставались.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

And написал :
Думал в сторону реле с нормально замкнутым котактом. но не нашел на 220 переменного, они вообще (по моему разумению) только на постоянном токе работают.

Таких сколько угодно... Например МКУ-48...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alex___dr написал :
Например МКУ-48...

Нормальное реле, но слишком габаритное.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

2avmal Зато проверено временем...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alex___dr написал :
2avmal Зато проверено временем...

Не только - руками тоже.

avmal написал :
слишком габаритное.

юра Т написал :
сберегайкам там не место

Почему?

Регистрация: 06.12.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1622

Таки не оправдывают себя финансово

Регистрация: 03.04.2006 Москва Сообщений: 252

Большое спасибо всем откликнувшимся.
Поставлю или переключатель (вот сам то не додумался) или МКУ-48. Габарит значения не имеет.
Режим работы вентилятора объЯсняется тем, что это ванная комната на деревянной даче. Вентилятор маломощный, 100 кубов в час.