APS написал : Хватит 1й сплит для ВСЕЙ комнаты 2, в т.ч. и части лоджии? И как вам ? Если таких 2 поставить. У него реально 35 dB? Не шумно?
Уже говорилось, что две комнаты, разделенные перегородкой, настенный сплит эффективно не обслужит. Внутренний блок "видит" температуру вблизи себя, и ему глубоко безразлично, что делается на лоджии.
16, и даже 18 градусов с пульта выставлять нежелательно: простудитесь, и аппарат будет на износ работать (тут lolita совершенно права). Ставьте 22, и будет Вам счастье :)
35 дБ(А) для внутреннего блока "девятки" (если это минимальный шум) - очень много. У приличных производителей 9-ка на минимальном расходе воздуха выдает 21-22 дБ(А)
И вообще, кондиционер лучше не в магазине брать.