Купил 2-полюсное УЗО АВВ 25/0,03А, на клеммах не обозначено, где фаза, а где ноль. Делаю вывод, что без разницы. И тут увидел картинку 4-полюсного УЗО, а там нулевая клемма выделена... И еще - вход для УЗО сверху, снизу или без разницы, как для автоматов?
sansan21 написал :
тут увидел картинку 4-полюсного УЗО, а там нулевая клемма выделена...
Все очень просто. Цепь тестирования включена между фазой и нулем - 220В. Если в двухполюсном как ни подключай, все-равно 220В будет, т в четырехполюсном, если вместо нуля подключить фазу, то цепь тестирования будет запитана 380В. Это или неверный результат тестирования, или ее выгорание. А так для контроля утечки сети без разницы.
sansan21 написал :
на клеммах не обозначено, где фаза,
Там рисунок под надписями есть. Это для тех, кто хочет иметь представление куда включен резистор тестовый. Провода L и N надо пихать в клеммы согласно проекту. Тогда любой электрик быстро всё поймет, только сверившись со схемой. Если проекта нет - то ультрофиолетово, что куда.
есть узо у которых обозначено подключение нулевого рабочего проводника
а других нет, соответственно нет необходимости соблюдать какую то полярность подключения
хоть вторым подключите ноль, но для красоты и удобсва подключают любой краний контакт
например: есть у меня 3х фазный обогревательный прибор, который можно подключать по схеме "звезда" или "треугольник", в зависимости от требуемой номинальной мощности....
и есть диф.автомат АД14....
и так меня ломает связываться с нулём....
т.к. по идее я могу не зависеть от "плавающего" нуля (напряжение по фазам пляшет)
hommar написал :
т.е. подать ноль на вход диф.авт., а на выход ничего нуля ничего не подключать?
Если у вас ноль не принимает участия в работе и все токи суммируются только фазами, то просто не подключайте никуда ноль.
Единственно, ТЕСТ не будет работать, если тестовая цепь запитана от нуля. Можно найти УЗО, где эта цепь запитана от двух фаз - схемы все на корпусах рисуются.
avmal написал :
в четырехполюсном, если вместо нуля подключить фазу, то цепь тестирования будет запитана 380В. Это или неверный результат тестирования, или ее выгорание. А так для контроля утечки сети без разницы.
Что-то я не понял.
Направление навивки обмоток (начало обмотки и конец) для нуля и фазных проводов разные.
Поэтому подключив ноль на фазу получим сработку УЗО.
Или я не прав?
Еще раз.
Для четырехполюсного УЗО обязательно соблюдение контакта нуля. Фазные могут быть не все подключены (если так надо для нагрузки), но вот ноль обязательно через свой контакт.
Сам лично исправлял проблему со срабатыванием УЗО (ошибка монтажа), т.к. ноль у УЗО оказался справа, а вся шина и другие УЗО имели ноль с лева.
Андрёй написал :
Направление навивки обмоток (начало обмотки и конец) для нуля и фазных проводов разные.
Откуда там навивка? Вы представляете себе конструкцию УЗО на 80А, например, и каким там сечением надо сделать навивку, как вы говорите, на маленьком колечке?
Андрёй написал :
Что-то я не понял.
Направление навивки обмоток (начало обмотки и конец) для нуля и фазных проводов разные.
Поэтому подключив ноль на фазу получим сработку УЗО.
Или я не прав?
В модульных УЗО просто "пучок" проводников пропущен через кольцо, вторичка общая.
Для четырехполюсного УЗО обязательно соблюдение контакта нуля.
Обязательно для работоспособности цепи тестирования, если она между фазой и нулём. При отсутствии нуля используется внешнее сопротивление в перемычке между фазой и нулём.
Если модель с межфазной цепью - и вовсе необязательно.
Андрёй написал :
Направление навивки обмоток (начало обмотки и конец) для нуля и фазных проводов разные.
Представьте, что на выходе 4р УЗО включена одна однофазная нагрузка (что вполне правомерно) и станет понятно, что направления одинаковы.
ВТБ! написал :
Обязательно для работоспособности цепи тестирования, если она между фазой и нулём. При отсутствии нуля используется внешнее сопротивление в перемычке между фазой и нулём.
Тут: ничтоже сумляшеся пропускают одну из фаз через четвертый полюс УЗО, если нет нуля.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
2ВТБ!2avmal А Вы уверены, что цепь тестирования работает только при напряжении 220(380)В, а при, скажем, 150В - уже нет?
Или скажем по-другому: начиная со скольки вольт работает "Тест"? В сети 127В будет(должен) работать?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
начиная со скольки вольт работает "Тест"? В сети 127В будет(должен) работать?
Кнопка ТЕСТ существует для того, чтобы проверять УЗО на соответсвие уставки параметрам, т.е., если это 30мА, то на срабатывание в пределах 16-30мА. То, что ток тестирования изменится при изменении напряжения, вы и сами знаете.
Заявленное минимальное рабочее напряжение УЗО серии DX 110В. При этом напряжении тестовый ток гарантированно превышает номинал УЗО. При напряжении 220В тестовый ток уже минимум вдвое превышает уставку. О проверке чувствительности речь уже не идет, проверяется само функционирование УЗО (либо катастрофический "уход" уставки).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
avmal написал :
Потому и ставится на одной из клемм четырехполюсного УЗО буковка N, чтобы туда подключался именно ноль и и тестовый ток соответствовал заданному.
Но если УЗО применяется в сети 220/380, а не при минимальном напряжении, то тестовый ток, как я уже говорил, будет минимум вдвое больше номинала.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
Но если УЗО применяется в сети 220/380, а не при минимальном напряжении, то тестовый ток, как я уже говорил, будет минимум вдвое больше номинала.
Резистор в тестовой цепи рассчитывается на номинальное напряжение фазное или линейное, в зависимости от включения этой цепи.
2avmal Не на номинальное, а на минимальное рабочее, указанное в доке на УЗО. Для УЗО Легран ДХ, повторюсь, это 110/195В. А у нас в странах они обычно применяются в сети 220/380В.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
ВТБ! написал :
Цитата:Сообщение от Kamikaze
начиная со скольки вольт работает "Тест"?
110В и 195В соответственно.
Причем, это величины, гарантированные производителем. Наверняка допуск минусовой, и скорее всего - с запасом, во избежание возможных отказов в работе цепи "Тест" при колебаниях напряжения в сети (а для потребителя - отказ "Теста" = отказу УЗО => рекламация).
Вот и получается, что в нашей бытовой сети тестовый ток превышает уставку УЗО раза в три. На этом фоне превышение его еще в 1,7 раза из-за переключения тестовой цепи с фазного на линейное напряжение (по схеме от Астро-УЗО) выглядит совсем не таким "страшным".
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
На этом фоне превышение его еще в 1,7 раза из-за переключения тестовой цепи с фазного на линейное напряжение (по схеме от Астро-УЗО) выглядит совсем не таким "страшным".
Выходит, что ноли и фазы в электромеханическом УЗО можно лепить куда угодно - лишь бы была запитана тестовая цепь.