Могут потребовать установки на ввод УЗО 300мА...
может можно обойтись диф.автоматом на 63а с такай утечкой?
06.06.2009 в 21:08:36
Могут потребовать установки на ввод УЗО 300мА...
может можно обойтись диф.автоматом на 63а с такай утечкой?
06.06.2009 в 21:39:37
Можно, хотя связку D50А+УЗО 300мА найти проще...
Мощность трехфазной сети Р = 1.73UIcosφ, где 1,73 (sqr 3); U = 380В; I = 50А; cosφ = 0,7
07.06.2009 в 00:42:03
При воздушном монтаже -
Только Сип алюминиевый - 64 А. ВА 50 А хар-ка D + узо 300 мА селективное.
07.06.2009 в 18:53:35
myagkov-s написал : 1.55-что это за коэффициент?подскажите если не трудно.
я могу придумать только так - 1000вт/220v/3фазы=1.515А
08.06.2009 в 10:06:23
Gleden написал : а выбрать автомат с характеристикой D - в самый раз для индуктивной нагрузки
По моему, отличие заключается в повышенной кратности тока отключения к номинальному (I/In), для неотключения из за высоких пусковых токов, присущих двигателям, а индуктивная нагрузка просто увеличивает, при той же мощности, ток в рабочем режиме.
То есть по характеристике - верно, а по номиналу - может вырубать по тепловой
08.06.2009 в 10:26:57
AIM написал : по номиналу - может вырубать по тепловой
Это вряд ли.. тепловой расцепитель весьма инерционный, двигатели успевают разогнаться..
08.06.2009 в 11:16:17
Gleden написал : тепловой расцепитель весьма инерционный, двигатели успевают разогнаться
не спорю, двигатель разгонится, те, с характеристикой D скорость снижение пускового тока позволит автомату не отключиться.
говорю о другом, о нормальном рабочем режиме, те когда двигатель уже разогнался и потребляет столько сколько должен.
Учитывая его (двигателя) индуктивную природу, потребляемый им ток будет больше чем если бы это был какой нибудь нагреватель (когда активная нагрузка) Для не реактивной нагрузки с мощностью 35кВт и трехфазной схеме, ток составляет 50.6А При использовании индуктивной нагрузки (двигатель), cosφ снижается и при той же самой мощности (35кВт) и при трехфазной схеме ток будет больше тока при активной нагрузке, так для cosφ = 0.8 ток составит уже 63.2А
и это будет рабочий режим, а не пусковой. те длительная работа автомата C63 при токе 63 Ампера, (а может быть и больше, так как cosφ может быть меньше, соответсвтенно ток - больше), может привести к срабатыванию тепловой защиты.