Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1248827

Прихожу домой а дифавтомат на лестничной площадке выключен :-( Какой покупать?
Наверное соседи лазили в щиток и провода коснулись или у них дома было КЗ. Не знаю. Мне электрик переставил на площадку ставропольское УЗО на 40 А когда у того дифавтомата, что был на лестничной площадке контакты выгорели.
Покупать Legrand 50A 300 ?

Так сначала поймите, почему он выключен. Ставрополь - в сад. Контакты подгорают.

Учитывая, что это было в воскресенье и в воскресенье же не работал телефон - думаю, кто-то в щитке копался. Наверное горе-Интернет-монтажники.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

S_CS написал :
Ставрополь - в сад. Контакты подгорают.

На моей памяти еще ни одного случая не было. А это больше десяти лет.

vlad277 написал :
думаю, кто-то в щитке копался.

Наиболее вероятно - механика отключения очень чувствительна.

Да, чувствительна. 30мА у диффавтомата на лестничной площадке

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

vlad277 написал :
30мА у диффавтомата на лестничной площадке

На лестничной площадке надо поставить селективное на 100мА, если в квартире стоят на 30мА. Ставропольсие селективные диффы относительно недороги и, тем более, тип А.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2vlad277 Чего-то я "не догоняю" зачем понадобилось менять дифф. Ведь по описанию он сработал неспроста, а может даже был выключен вручную.

Если Вам нужно "шоб никогда не выбивало", то лучшая замена Вашему диффу - клеммник

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Так как я не компетентен, скажите пожалуйста, что мне здесь покупать?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

vlad277 написал :
Так как я не компетентен

Так вы для начала и выясните - надо ли что-то менять, а потом уже и на что, если надо.
Диффавтомат сейчас у вас не работает?

Работает. Электрик ДЕЗа сказал поставить дифавтомат который не срабатывает когда через человека ток идет. Я помню только 50А, а ток (утечки?) вроде 300 или больше.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

vlad277 написал :
Электрик ДЕЗа сказал поставить дифавтомат который не срабатывает когда через человека ток идет.

А нахрена он такой нужен? Другой разговор, если в квартирном щите стоят УЗО 30мА, способные защитить человека.

avmal написал :
На лестничной площадке надо поставить селективное на 100мА, если в квартире стоят на 30мА.

Правда, вы настойчиво замалчиваете присутствие таких УЗО.

Я в этом ничего не понимаю

В квартире "Legrand" 63А 30мА
На лестничной площадке стояло "Энергомера" C50 100мА
Временно стоит на лестничной площадке "Сигнал" C40 0.030 А

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

vlad277 написал :
Временно стоит на лестничной площадке "Сигнал" C40 0.030 А

Поставьте "Сигнал" С50 100мА селективный.


Дезовский электрик сказал брать только Legrand либо BBK(или созвучно).
А почему в квартире 63А, а на лестничную площадку ставить 50A?

Я фигею
А2070. Дифф. автомат DX 07931 (тип АС) 63А-30мА 230/400В 2P 4мод. хар-ка С (Legrand) под заказ шт 4177.04 руб
Тогда уж приваривать к щитку скобы и амбарный замок вешать.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

vlad277 написал :
Дезовский электрик сказал брать только Legrand либо BBK(или созвучно).

Выбирать вам. Может АВВ?

vlad277 написал :
А почему в квартире 63А, а на лестничную площадку ставить 50A?

Потому, что в квартире УЗО, а в этажный надо поставить дифф, ограничивающий мощность.

Понял. Наверное он имел ввиду ABB. А почему Legrand и ABB? У них контакты не будут выгорать? Влажно у нас в подъезде не бывает. Не окислится.

Изначально в квартире стоял дифф. на 40 30мА, а на лестничной площадке на 50 100мА

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

vlad277 написал :
Изначально в квартире стоял дифф. на 40 30мА, а на лестничной площадке на 50 100мА

В этажном щите должен стоять тот номинал, который стоял изначально.

avmal написал :
Поставьте "Сигнал" С50 100мА селективный.

vlad277 написал :
А почему Legrand и ABB?

Потому, что это бренды, а он жэковский электрик, у которого есть доступ во все этажные щиты.

Только что из Родонита. Нет у них в продаже Селективных дифавтоматов С50 100мА
Подскажите пожалуйста, какой покупать из этого каталога. Скажем, вот этот подойдет для лестничной площадки? (У меня новостройка, стоит проточный водонагреватель 8Kwt и электроплита до 7 400 watt)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

vlad277 написал :
вот этот подойдет для лестничной площадки?

Нет.

А какой подойдет?

Вот этот? Дифференциальный автомат АД-2 2п. 63А/ 100мА

PS: Не могли бы гуру подсказать, что такое "50С"?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

типа такого

vlad277, У Вас трехфазный ввод? Если не понимаете о чём речь -картинку того что вы собрались менять пожалуйста.

УЗО у меня отдельным блоком в считке стоит

andrewkhv написал :

Вот зачем каку - советовать?

Вечером сфотографирую щиток и выложу

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

dokar написал :
Вот зачем каку - советовать?

Предпочитаете что-то брендовое тысяч за пятнадцать в этажный щит поставить?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

нет, аббшный или шнайдеровский селективный диф за 8 штук в этажный щит ставить! или вы голосуете за иэк/тдм/экф/дэк?

И если есть в квартире щиток, его пожалуйста тоже сфотайте -общий вид.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

andrewkhv написал :
одновременно ответили

Это исключено, поскольку мой пост перед вашим.

Лучше конечно что-то бюджетное, но Ставропольские автоматы ругают.
Я вспоминаю, что там вроде два провода идет. Один сверху и один снизу. Вечером сфотографирую

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

crc написал :
Ставропольские автоматы ругают

Ставрополь автоматы не выпускает - их продукция УЗО, а автоматы они используют других производителей ( Тирасполь, например ).

avmal, Понятно. Перепутал так как в электрике плохо разбираюсь.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

vlad277 написал :
Вечером сфотографирую щиток и выложу

с этого надо было начинать.
Фото квартирного щитка ждём, а только после - советы давать начинаем.

avmal написал :
Предпочитаете что-то брендовое тысяч за пятнадцать в этажный щит поставить?

Перво-наперво надо разобраться

dokar написал :
vlad277, У Вас трехфазный ввод?

И смотреть сколько там места. Потому как чем ставить

andrewkhv написал :
иэк/тдм/экф/дэк?

уж лучше - рубильник чем этих электронных недомерков. ( о наличии у них электромеханики, в линейке продукции, говорить не надо) И если в щите есть место то лучше не "диф" , а АВ и УЗО отдельно . И совсем не обязательно шнайдеры с абебешами .

Оказалось, что фото у меня есть, но они мутные.
Сделать вечером почётче?
На лестничной площадке сейчас стоит курский АВ ВМ40 С40

В квартире DX 08911 (тип АС) 63А-30мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand)

Что из бюджетных поставить на лестничную площадку, кроме ставропольских?

Регистрация: 27.08.2011 Москва Сообщений: 301

+ав

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

надо фотки почётче - чтобы надписи на аппаратах прочитать

Щиток дома:
Щит электрический на лестничной площадке:

В принципе согласен на, то чтобы купить ставропольский блок УЗО+АВ, но не знаю с какими характеристиками. Хотелось бы купить в rodonit.ru или чтобы далеко не тащиться.

Вот этот подойдет?

И что такое характеристики А, B, C, AC?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

vlad277 написал :
не знаю с какими характеристиками.

Уже по второму кругу пошли - вам же сказали, что селективный 100-300мА.

Вы можете понять, что я не знаю что такое "селективный на 100-300мА"?!
И в магазине консультанты не знают что это такое! Сегодня спрашивал.
Этот подойдет?

Я только сегодня узнал что такое "дифавтомат". Можете просто дать ссылку, что купить на сайте Родонита или Диалина?

dokar написал :
И совсем не обязательно шнайдеры с абебешами .

lob, Меня правильно понял. А ТС жабку никак не задушит.

dokar написал :
lob, Меня правильно понял. А ТС жабку никак не задушит.

Никак не задушу - Легранд за 200 долларов на лестницу ставить. Не понимаю зачем такой щедрый дар дезовским электрикам :-D
Зачем ставить дорогой если и дешевый будет справляться?

Вы мне лучше вот что скажите - если в квартире дифавтомат 63A, а на лестничной площадке автомат 63A, то на лестничную площадку нужно ставить дифавтомат с характеристиками: сила тока - 63А, срабатывание при токе утечки в 100мА, непонятные характеристики - А B C AC могут быть любыми? Это обозначение качества автоматического выключателя?
Вот этот подойдет?
Если не подойдет, то почему?
С вами тут электротехническое образование, блин, получишь.

Продавец-консультант только что посоветовал брать как вводный:
УЗО ВД-1-63 2п 63А/100мА 713.05р./шт

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

crc написал :
Продавец-консультант только что посоветовал брать как вводный

Разве наши советы вас не устраивают?

avmal написал :
Уже по второму кругу пошли - вам же сказали, что селективный 100-300мА.

vlad277 написал :
Вы можете понять, что я не знаю что такое "селективный на 100-300мА"?!

Могу. А вы можете в Гугле, Яндексе набрать "дифференциальный автомат 63а 100ма селективный"?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

crc написал :
диффавтомат = селективный автомат.

Абсолютно неверно.

Нагуглил, что селективный диффавтомат отключает часть цепи. А зачем нужна эта функция если он стоит на вход в квартиру?
Консультант Диалина сообщил, что нужно не меньше 63A и не больше 100mA. А вы пишите 50 и 100-300мА

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

crc написал :
"характеристика А" и что такое "характеристика С" и чем они отличаются от "характеристики AB"

всё в кучу. Капец. Это получится лекция на полстраницы.
B, C, D - кривая отключения автомата (отстройка срабатывания на ток КЗ от номинала теплового расцепителя)
A, AC - характеристика УЗО - на любой ток утечки (в соответствии с типом нагрузки) или только на синусоидальный

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

vlad277 написал :
нужно не меньше 63A

менее 63 А - не рационально

vlad277 написал :
не больше 100mA

300 мА также можно как и 100 мА.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

vlad277 написал :
селективный диффавтомат отключает часть цепи

нет. он как и любой защитный аппарат отключает всю цепь.

crc написал :
Легранд за 200 долларов

Я Вам этого не предлагал .Читайте внимательно пост lob - а

[http://www.uzo.ru/uzo_catalog/uzo/f-4311acs](http://www.uzo.ru/uzo_catalog/uzo/f-4311acs) +ав 

Впрочем Вы уже прочли и Вас не устроило, и Вы снова ищете решение среди ненадёжного китайского барахла, попутно мучая консультантов форума , которым видимо не доверяете. По поводу китайщины. Да будет Вам известно , что сердце УЗО - высококачественный дифференциальный трансформатор необходимого качества выпускается всего 3-4 фирмами в мире и стоимость его приближается к 10 евро за шт. А ещё куча деталей нужна и много чего. Выводы сами делайте...

Ответ продавца-консультанта: Ваш электрик слишком мудрый. Если в подьезде стоит 100, то в квартире нужно 30 и и все.
Покупаю этот: УЗО ВД-1-63 2п 63А/100мА 713.05р./шт

Это уже перфекционизм. У меня не АЭС, могут поставить и не самое лчушее оборудование если оно нормально работает. Я не фанат дорогих вещей. Мне советовали не ставить автоматические выключатели из Ашана - а я поставил в сырой подъезд - 2 года - полет нормальный. Извините если кого ненароком обидел или достал. Спасибо за консультации.

vlad277 написал :
этот: УЗО ВД-1-63 2п 63А/100мА 713.05р./шт

После установки попросите электрика, если у него есть тестер для проверки УЗО, проверить сработку обоих УЗО в какой нибудь "евророзетке" в квартире , узнаете почему Вам рекомендовали селективное "S" .

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

vlad277 написал :
Покупаю этот: УЗО ВД-1-63 2п 63А/100мА 713.05р./шт

Не забудьте, что при этом он должен быть селективным.

Было до того как сгорел диффавтомат:

провода шли и сверху и снизу

Вот так сейчас:

четыре провода идут сверху

То-есть нужно купить двухконтактный селективный диффавтомат и чтобы подключить - нужно выгнуть 2 провода вниз?

vlad277 написал :
чтобы подключить -

Привет! Подключать сами собираетесь?

Не думаю, что сам смогу провода переложить. Да и опасно для новичка. Никогда ничего не менял в силовом щите на лестничной площадке. Автомат на 63А который расположен слева обесточивает уже и счетчик и диффавтомат?

vlad277 написал :
обесточивает

и зашищает

vlad277 написал :
диффавтомат?

Который нафих не нужен - достаточно селектвное УЗО поставить. АВ перед счётчиком имеется.

Регистрация: 09.07.2011 Ивантеевка Сообщений: 119

Честно улыбнулся))) ТС (топик стартер) перечитай тему начиная со своего поста. Хоть я долго не понимал что такое селективное УЗО но в этой теме открыл ещё одно объяснение для себя. Итак: Чистота-залог здоровья!?!?!?! Надеюсь не будете спорить, вот и Вам предлагают УЗО за 4000 тыщи потому что это залог здоровья (в трусах бегать на лестницу это не айс)))) Селективное узо не выбивает одновременно с вашим узо в квартире и не надо будет бегать на лестницу. А защитить можно легко и просто ОПЛОМБИРУЙТЕ и это будет проблема ЖЕКа ДЭЗа УК или ещё кого но уже явно не ваша! Про китай и иже с ними написано много на форуме и даже с картинками. А что бы почитать темы и воспользоватся поиском и не только на форуме не нужно иметь электротехнического образования! А насколько я знаю, настоящие электрики разделяют диф на УЗО и автомат, тем более на лестнице. Вводной автомат выключил, можно поменять Узо если в негодность пришло. А ещё будешь точно знать КЗ или утечка. Сработает или одно или второе.

AeroPLAN,

AeroPLAN написал :
предлагают УЗО за 4000 тыщи

Я и Lob нашёл ему бюджетный и реально покупаемый вариант. Надёжный бренд за 2 тыра без копеек. Нет подайте ускоглазых электронных недоносков по дешёвке. Зы, прикол ещё в том тип "S" у них почти отсутствует. Вообще с этим и чтоб дёшево, да в розницу - фигушки. И это в Москве. Р.С 2 часа три гуглил - не нарыл

vlad277 написал :
Да и опасно для новичка.

Безусловно. Посмотрите в соседнюю темку - оффиц. стоимось работы по замене УЗО ДЭЗом или УК. Посты № 28 и 29.

Спасибо. Заказываю
Но в топике меня совсем запутали - пишут, что нужно отдельный автомат и узо :-(

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

vlad277 написал :
Заказываю Ф-4311АCS
Но в топике меня совсем запутали - пишут, что нужно отдельный автомат и узо

Это вы выбрали УЗО вместо диффавтомата и потому вам требуется ещё и автомат для его защиты.

dokar написал :
Цитата Сообщение от vlad277 Посмотреть сообщение
обесточивает
и зашищает
Цитата Сообщение от vlad277 Посмотреть сообщение
диффавтомат?
Который нафих не нужен - достаточно селектвное УЗО поставить. АВ перед счётчиком имеется.

Признаю свою ошибку по невнимательности, автомат тоже нужен.

vlad277 написал :
Автомат на 63А который расположен слева обесточивает

Это не автомат а рубильник,(пишу для vlad277) который нельэя отключать под нагрузкой .
Автомат можно купить там же