dokar написал:
BV написал:
dokar написал: BV, Но провода три , PE ведь в составе и утечка должна уйти по нему .
dokar, есть такой предмет - называется электротехника. Там есть разделы о Законах Кирхгофа и законе Ома. Простейшим случаем применения закона Кирхгофа является параллельное соединение проводников. Ток распределятся прямо пропорционально проводимости проводников, либо, что тоже самое - обратно пропорционально их сопротивлению. Так понятно? :)
PS Почитайте инструкцию Ваших клещей - там тоже все описано подробно...BV,
Да Ёлки,как бы знаю, но если PE в порядке , то ток утечки на констструкцмю здания ничтожен и не всегда обнаруживаем . Хотя , надо посмотреть . :)
dokar, Вы торопитесь, не подумавши :) Приведу пример - бойлер подключенный медью к стальному водопроводу на сварке. Третий провод шнура - сопля 0,75мм2 (еще и с учетом контактных сопротивлений розетки и винтовых соединений в щите) - по сравнению с проводимостью стальных труб - если система уравнивания в подвале сварная и в порядке.