Уважаемые мастера! Может быть кто-нибудь сталкивался с монтажом потолков из литых гипсовых плит? Хотелось бы посмотреть какие-нибудь конструкции крепления к бетонным потолкам, примыкания к стенам, крепление консольных участков. Проблема в том , что конфигурация потолкая такая, что словами не опишешь, основное конструктивное решение - подвеска на шпильках, но столкнулись с массой ньюансов.... Хотелось бы поговорить с практиком!
Отливка в формы на месте. Формы индивидуально для каждого участка. Толщина плиты 40мм. Фотки смогу показать только завтра. Меня сейчас больше всего интересует система подвески. Принято решение - на шпильках М8, но что-то оно мне не очень нравиться - практически нет возможности коррекции плиты в плане. Вот покажу один участок потолка - может пояснее станет.
almeca написал :
Формы индивидуально для каждого участка. Толщина плиты 40мм.
...тяжеленкие будут плиты! Сохнуть будут ооочень долго
almeca написал :
больше всего интересует система подвески.
Мне кажется, что такие конструкции лучше всего крепить к выровненному в горизонталь каркассу. К каркассу есть смысл закрепить фанеру (ОСП), а уже к ней саморезить плиты
almeca написал :
Принято решение - на шпильках М8
Откровенно говоря не понятна конструкция потолка в вертикальном сечении ...как это будет выглядеть со шпильками?
..не совсем так. Пропитка сертифицированным антипиреном решает проблемму
almeca написал :
поверхность нужно сохранить максимально гладкой, а если саморезами - нужно будет шпаклевать всю плоскость, не есть гут...
..так ведь гайки от шпилек всеравно зашпаклевывать нужно
almeca написал :
схема, черные -плиты, зеленые -шпильки
вот теперь все ясно Не ясно только почему было принято решение отливать гипсовые конструкции , если такой потолок самым замечательным образом собирается из ГКЛ ...ничего не понимаю
almeca написал :
мне бы какую-нибудь идею по креплению, любую
Даю тему, но не любую, а стопроцентоворабочую. При заливке плит замоноличиваете закладные с ушком. Потом за ушко будете цеплять талрепы, а талрепы будете цеплять за анкер-крюк в бетонном перекрытии
Ааа... я думал критична только масса. Ну так скомбинировали бы с какими-либо звукопоглотителями.
А к самодельным гипсовым плитам по собствееннопридуманной технологии монтажа-ни у кого не будет претензий!какие-нить обежешники, или кто там принимает!
NMGВладимир написал :
по собствееннопридуманной технологии
ну гибкие подвесы придуманы не нами...
NMGВладимир написал :
Бывает и армстронг падает!
да это и аквапарк упал - что ж теперь строить прекратить совсем.
NMGВладимир написал :
А тут такой вес
а какой? Прикиньте-ка на один повес - смешная цифра получиться. И вообще разговор не о том, прочность я посчитаю, надежность (качество исполнения) обеспечу, об этом голова не болит. Мне нужно придумать систему подвеса,который позволит мне выставить элемент неправильной формы в строго определенное в плане место, хотя бы временно, до замоноличивания
NMGВладимир написал :
скомбинировали бы с какими-либо звукопоглотителями.
а вот сей вопрос я решить не в силах, акустикой занимается специализированная организация, их решение не обсуждается.
Да не,понятно,что ничего страшного. Просто как-то иррационально страшновато.
Посмотрел схему-это звукопоглощающая конструкция и получается.Да,интересная задачка. Да еще чтоб точек крепления поменьше было видно...
almeca написал :
это чисто талреп или с крюком и петлей?
...весь комплект конечно ..по отдельности не бывает
almeca написал :
нужно придумать систему подвеса,который позволит мне выставить элемент неправильной формы в строго определенное в плане место, хотя бы временно, до замоноличивания
...ну это не так уж и сложно. На полу рисуется потолок с максимальной точностью по чертежу. На чертеже опять же надо нанести точки крепления каждого элемента. Отвесом перебиваем точки на бетонное перекрытие и все будет как в аптеке