valentine,
все здОрово, конечно, но почему-то норм производители не втюхивают со своим изделием еще и подобный ЗИП , а предлагают гарантийное обслуживание
не находите несоответствия?
зы. вам решать, конечно, как поступать - купить кучу ...овна на али и менять время от времени ...овно на ...овно, или существовать в достаточно правовом поле, где производитель отвечает за свою продукцию в течение гарантийного срока уж точно
да и картинки соответствия МЭК (кривые ITIC, по-моему) по этому вашему томзн выложите здесь, если не сложно
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
пока я вляпывался в ...овно купленое в Микронике (УЗМ) и никакая гарантия их не оправдает когда у клиента светомузыка в доме... ладно бы просто сдохло, так дохло клацая контактами...
пока я вляпывался в ...овно купленое в Микронике (УЗМ) и никакая гарантия их не оправдает когда у клиента светомузыка в доме... ладно бы просто сдохло, так дохло клацая контактами...
выбрать трухлявый томзн? ну и вы бы не выбрали, верно?
юра Т,
это бывает (сам ненавижу подобное), но никто не запрещает сделать выбор в пользу иного производителя
апд1. всегда стараюсь ставить байпас на РКН, чего и вам желаю применять на практике
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
регулирует требования к качеству, безопасности и электромагнитной совместимости для устройств защиты от перенапряжений промышленной частоты для бытовых и аналогичных приложений, также известных под аббревиатурой POP (Power Overvoltage Protectors).
Эта публикация расширяет существующий европейский стандарт EN 50550: 2011, изменяя некоторые пункты, такие как классификация протекторов, но сохраняя принципы работы и кривую отключения.
Новый стандарт различает 4 типа протекторов, в зависимости от того, как они сконструированы:
Блок POP, собранный производителем на основном защитном устройстве (MPD).
Блок POP с расцепителем (RU), механически соединенный на месте с основным защитным устройством (MPD).
Блок POP электрически соединённый на месте с независимым расцепителем (RU) основного защитного устройства (MPD).
Протектор POP как отдельное устройство со своим внутренним переключающим элементом.
Пример конструкции 4-го типа.
РОР + УЗИП. Защита от повышенного (275В), пониженного (200В) напряжения, автоматическое повторное включение, кнопка "Тест", сигнальные светодиоды, EN 50550, IEC 63052.
Radio, а шо ж Вы хотели?
230 страниц текста МЭК 63052, и походу ещё три десятка ссылок на другие стандарты.
И усё это запихать в два модуля?
2-модульный у них с внешним контактором.
В, свое время покупал 5 штук еще УЗМ-50.Из пяти осталось в работе всего пару штук и вот 5 дней назад один заморгал и все приказал долго жить. открыл, посмотрел, понятно что нужно менять емкости и вот набрел на этот форум и многое подтвердилось. Буду искать детали и перепаивать.
TAB написал:
Блин, не нашел в "чип и дипе" подходящих пленочных на 1000 В, придется Epcos 0.15 мкФ 630 В ставить. А у него промежду ног расстояние не той системы... эх, не люблю колхоз, но придется видимо.
Недолго музыка играла: не прошло и двух лет после замены конденсатора, как эта скотина опять замигала, защелкала и отключила мне электричество. Блин.
TAB написал:
Недолго музыка играла: не прошло и двух лет после замены конденсатора, как эта скотина опять замигала, защелкала и отключила мне электричество. Блин.
а я менял на пару старых советских К73-17 последовательно соединённых, работают лет пять уже
TAB написал:
Недолго музыка играла: не прошло и двух лет после замены конденсатора, как эта скотина опять замигала, защелкала и отключила мне электричество. Блин.
а я менял на пару старых советских К73-17 последовательно соединённых, работают лет пять уже
юра Т, Аналогично,менял на К 73-17, работант лет 7 точно. Причем Поставил на 400В, ибо выше небыло под рукой.
Умерла моя УЗМ-ка в конвульсиях, проработав три года. Щёлкала реле каждые 2 секунды но продолжала работать, горел только верхний индикатор оранжевым.
Извлёк, подал питание, моргнул зелёным/красным и отрубилось. На конденсаторе 8.5В. Если включить реле вручную, то появляется 31В и оно пытается себя выключить. Если не давать ей себя выключить 3-4 срабатывания, то оно успокаивается и работает «как живое», до повторного включения.
Подскажите пожалуйста как устроен стабилизатор, чтобы не курочить плату исследованиями, для ремонта своими силами.
ilya7zz написал:
чтобы не курочить плату исследованиями, для ремонта своими силами.
Отправьте в меандр, пришлют новое.
Radio, точно пришлют? Может им какое волшебное слово сперва по телефону сказать? ?Не получилась бы доставка дороже ремонта…
На драйве мне писали что гарантия 5 лет, в моём случае уже прошли с даты производства 05.2017.
Поставил пару дней назад новенький узм 51м (из ремонта, сейчас похоже распродают чиненый брак, причем и сам меандр, там даже выбора нет, в отличие от Озона).
Заметил что лампы накаливания в освещении стали слегка мигать, будто при провалах напряжения или плохом контакте. Прежде такого не было. Еще и желтый светодиод в узм-ке мерцает, почти мигает, если смотреть на него через фотокамеру ,в то время как зеленый - нет. Пороги отключения установил такие: 190/250 В. Светодиодные лампы как вы уже догадываетесь, работают нормально, без мерцания. Что делать? Мне кажется, с узм что-то не так, и оно само может угробить всю технику
Оффтоп Сначала не хотел покупать узм из ремонта, но потом подумал, что узм-ки не из ремонта могут на него еще попроситься, а тут уже вроде как все пофиксили.
До этого стояла узм 50м, простояла 9 лет без претензий по работе (пару раз даже вроде отключала напряжение, так же наблюдал на ней изменение цвета индикаторов, то есть вроде как девайс реально работал, а не просто затычкой висел), на десятый год начала хулиганить, отключая на мгновение эл-во и включая его снова. Подумал на конденсаторы, хотя внутри все оказалось без вздутий.
Индикаторы на новых узм кстати стали лучше в плане индикации. Их хорошо видно но они не освещают собой помещение ,в отличие от старых узм, на которых их приходилось заклеивать. Оффтоп
Пользователь Мастерград, кроме ламп накаливания у вас еще что-нибудь мигает? Варочная панель, духовка, утюг, чайник? Стиральная машина хорошо стирает, без подмигиваний?
Учитывая конструкцию устройства, было бы удивительно, что мигают только лампы и только накаливания, а всё остальное прекрасно работает.
Radio написал: Пользователь Мастерград, кроме ламп накаливания у вас еще что-нибудь мигает? Варочная панель, духовка, утюг, чайник? Стиральная машина хорошо стирает, без подмигиваний?
Учитывая конструкцию устройства, было бы удивительно, что мигают только лампы и только накаливания, а всё остальное прекрасно работает.
Radio,
Плохо вы их , Меандр заклеймили , отсюда ужас без конца .)))
Пользователь Мастерград написал:
Поставил пару дней назад новенький узм 51м (из ремонта, сейчас похоже распродают чиненый брак, причем и сам меандр, там даже выбора нет, в отличие от Озона).
Заметил что лампы накаливания в освещении стали слегка мигать, будто при провалах напряжения или плохом контакте. Прежде такого не было. Еще и желтый светодиод в узм-ке мерцает, почти мигает, если смотреть на него через фотокамеру ,в то время как зеленый - нет. Пороги отключения установил такие: 190/250 В. Светодиодные лампы как вы уже догадываетесь, работают нормально, без мерцания. Что делать? Мне кажется, с узм что-то не так, и оно само может угробить всю технику
оч странно, поскольку я тоже сталкивался с ремонтными узм, но не сейчас, а раньше (и проблем не было)
советую просто позвонить в меандр и т.д.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Подскажите, нет ли на рынке реле напряжения с внешним управлением состояния самого реле? Есть мысли использовать это внутреннее реле в качестве функции "никого дома нет" с отключением из прихожей. Можно ли реализовать такое отключением опорного нейтрального проводника? Или встроенные реле используются бистабильные?