je написал :
При включении две из шести ламп горят в полную силу, а остальные тускло.
Такая же фигня была.
Делали натяжной потолок, разметил место для галогенок. Монтажникам главное строго настрого сказал - делать соединение звездой. Т.е. от трансформатора провод к каждой галогенке.
Галогенки очень чувствительны к напряжению. Чуть меньше номинала и яркость резко падает.
Поскольку напряжение маленькое (11,6 В обычно на выходе трансформатора), то мощность набирается за счет большого тока. К примеру чтобы получить 20Вт при напряжении 11,6В нужен ток в 1,7 ампер.
Такой ток в 220В сети дает 375 Вт.
Большой ток, больше потери в проводах. Нужны провода большого сечения. Многие же считают, что раз напряжение маленькое, то и провода нужны тоненькие.
Теперь к моему потолку. Заметил что мои монтажники норовят провода провести шиной. Т.е. от трансформатора к 1 галогенке, там разводка и дальше ко второй гологенке и т.д.
Опять предупредил их что так делать нельзя - слишком длинная шина получается. От транса к 1 галогенке 1,2 м, а к последней в итоге 7,2 метров. При максимально рекомендуемом 1 метр.
Плюс при таком соединении через 1-ю секцию шины, от транса к 1 галогенке пойдет ток для всех галогенок. Это 1,7 х 6 = 10,2 ампера. Как на сварочный аппарат.
В конце концов эти уроды все-таки сделали по-своему, пока я отлучался.
Итог. Потолок натянут, включаем освещение. 2 галогенки горят ярко, 2 более-менее, еще 2 совсем тусклым желтым цветом. :(
Уроды.
Потом сам под потолком еще к 2 галогенкам паралельно провода напрямую от транса кинул - все выровнялось.