sSerega написал :
контакты 1 и 2 вроди бы замыкаюца через выключатель ?
а зачем тогда 3 контакт ? или как я понимаю он нужен если соединять реле к 380 ?
Нормально замкнутые контакты 1 и 2, в вашем случае, нужны для запуска компрессора и для отключения компрессора при наборе выставленного давления. Контакты 1 и 3 будут замыкаться при достижениизаданного давления и могут использоваться для сигнализации или других целей, все зависит от схемных решений. Но не понятно как вы собираетесь использовать компрессор. Если вы хотите просто, чтобы компрессор отключался при наборе давления, то просто контакты 1 и 2 вклячаете последовательно с компрессором (или через промежуточный пускатель), но тогда при небольшом снижении давления он у вас будет снова включаться. Если хотите, чтобы компрессор отключался (например при 4атм., а включался при 2 атм), то вам потребуется еще одно реле давления.