kosmatch написал : торец одной из них нагревается горелкой после чего края кувалдой слегка загибаются внутрь.
Зачем так сложно, когда можно много проще? :)
dima220 написал : Если так не заработает, может поможет смещённый байпас? И какой мин диаметр трубы на полотенчик для стабильной работы надо?
ПОдача со слов сантехника снизу.
АлекСАН_dr написал : Сообщение от dima220
Если так не заработает, может поможет смещённый байпас? поможет
- Смещенный байпас при подаче снизу будет не помогать, а наоборот МЕШАТЬ гравитационной циркуляции воды. Также не нужно заужать байпас.
 - Диаметр трубы минимум 25мм
 - Уклон, хотя бы минимальный 1мм/м, от ПС к стояку, больше - лучше.
 - Трубы, как мимнимум от верхнего отвода теплоизолировать.
 - Кран маевского нужен хотя бы один. ПС выставить по уровню строго горизонтально.
 - ПС нужен без перемычки в коллекторе.
 - По возможности разнести отводы к ПС на стояке
 
santex-SVAR написал : новый TREND (направление) "рогатые полотенчики" уже второй : "лесенка" . первый был обычный М-образный
Зачем зауженный байпас, если и без заужения будет прекрасно работать?