m_d_v
m_d_v
Новичок

Регистрация: 07.07.2009

Одесса

Сообщений: 71

15.10.2009 в 15:39:45

Мужики подскажите, нужно запитать котельную общей мощностью 315 кВт электрической мощности. ТП на расстоянии 100 м. Вопрос: какой кабель лучше использовать чтоб он не шарахнул в первый же день. Кабель будет ложиться в пластиковой трубе по подвалу. Тут у всех мнения разделились дебаты и дискусии. Так что будем решать на СНГвском уровне. Кабель нужен алюминий , медь клиент не вытянет по деньгам. Всем заранее спасибо.

0
кныш
кныш
Местный

Регистрация: 02.07.2007

Одинцово

Сообщений: 589

15.10.2009 в 16:33:33

m_d_v написал : какой кабель лучше использовать чтоб он не шарахнул в первый же день. Кабель будет ложиться в пластиковой трубе по подвалу.

На 0,4 кВ сечение по алюминию 150кв.мм. Но наверно легче проложить 2 нитки по 75 квадрат, особенно из-за поворотов. На меньшем сечении поменьше и радиус.
Если прокладываете по подвалу то почему не в лотке а пластик. трубе??? Замучаетесь одевать. А лоток пристрелили к стене и только ложи да крепи.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

15.10.2009 в 16:55:14

Во-первых: при 315 кВт долговременный ток по каждой фазе 477 Ампер.
Во-вторых: кабелей на такой ток не найдете (где-то в районе 4х400 мм2), да и нецелесообразно (не согнуть и не затащить). В-третьих: нужно класть перфорированный стальной лоток (открытый сверху) на подвесах к потолку или на кронштейнах к стене и тянуть пару линий параллельно.

Из более-менее легкого решения предлагаю протянуть 2 линии параллельно, каждая 4(1х150). На ноль можно взять чуть тоньше, например 1х95, но большой экономии не достигнете.

В лотке фазные жилы уложить в 1 слой, разнеся в лотке в стороны, для лучшего охлаждения. Например: "3 фазы, ноль, шпилька-подвес по центру, ноль, 3 фазы". Крепить к лотку стяжками через каждые 0,5 метра.

У нас на аналогичную мощность клали одножильную медь 1х240.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

15.10.2009 в 18:10:41

evgenygrig написал : Во-первых: при 315 кВт долговременный ток по каждой фазе 477 Ампер. Во-вторых: кабелей на такой ток не найдете (где-то в районе 4х400 мм2),

http://www.electro-mpo.ru/article59.html

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25899

15.10.2009 в 18:25:16

m_d_v написал : нужно запитать котельную общей мощностью 315 кВт

Сколько котлов и какой мощности? Возможно удобнее и надёжнее будет запитать каждый котёл своей линией. В идеале два лотка на некотором расстоянии друг от друга - но в вашем климате это не так критично.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

15.10.2009 в 18:39:39

Какая расчетная мощность? И что Вы хотите узнать: сечение или марку кабеля?

0
Ахрор
Ахрор
Новичок

Регистрация: 05.10.2009

Амстердам

Сообщений: 7

15.10.2009 в 18:46:06

Конденсаторы для компенсации реактивной энергии желательно ставит в самом котельном, на порядок снизит токовую нагрузку кабеля

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

15.10.2009 в 18:47:22

m_d_v написал : Мужики подскажите, нужно запитать котельную общей мощностью 315 кВт электрической мощности. ТП на расстоянии 100 м.

В ТП стоит автомат какого номинала? (100м кабеля требуют защиты)

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

15.10.2009 в 19:28:10

evgenygrig написал : Из более-менее легкого решения предлагаю протянуть 2 линии параллельно, каждая 4(1х150)

+1 Но с учётом потерь - 2 нитки кабелем 4*185

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12828

15.10.2009 в 20:07:05

Я "как бы тут мимо проходил" и возник вопрос по сечению. Математика вроде бы проста. Известно - 315 кВт/0,38 кВ/1,73 = 479 А

evgenygrig написал : кабелей на такой ток не найдете (где-то в районе 4х400 мм2)

Ну даже при самом грубом подсчете получается 4х185. Но это же не 400 квадрат??? Может что-то не так понимаю???

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

15.10.2009 в 20:41:45

Ким написал : даже при самом грубом подсчете получается 4х185.

Как считаем?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.