#4302597

Johnny написал :
А что в них красивого?..

По сравнению с китайско-российско-украинской модульной автоматикой.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

GORIK написал :
Что скажете по поводу реле напряжения HRN-42.

"Как и другие известные промышленные реле напряжения, это реле имеет регулируемую задержку срабатывания" 0...10с при аварии и включается без задержки при нормализации напряжения. А защита техники от скачков напряжения должна наоборот, быстро срабатывать при ненормальном напряжении, и с задержкой (в идеале регулируемой до 5-6 минут для нагрузок типа холодильников) - после нормализации напряжения.
Напряжение питания 230В(АС) или 400В(АС) или 25В(АС/ДС). От аварийного напряжения, скачущего от 100 до 400В, питаться не может.

Kamikaze написал :
В общем, это не альтернатива отечественным реле защиты от скачков напряжения.

Kamikaze написал :
В общем, это не альтернатива отечественным реле защиты от скачков напряжения.

GORIK, ставьте DigiTOP V-protector обр.2011г () на 40-60А и будет Вам счастье. Мощное собственное реле (не нужен контактор), вольтметр реального времени, гарантия 5 лет.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1242

Kamikaze написал :
ставьте DigiTOP V-protector обр.2011г (новый) на 40-60А и будет Вам счастье. Мощное собственное реле (не нужен контактор), вольтметр реального времени

Для желающих иногда контролировать визуально напряжение в сети и как она вела себя в последнее время, и сколько раз в Ваше отсутствие отключали сеть выпущен одномодульный вольтметр на ДИН-рейку - ВР-М02 - .

Вольтметр ВР-М02 отличается от ВР-М01 наличием памяти событий; максимального (пики) и минимального (провалы) напряжений, их разности и количества отключений. Вызов дополнительной информации по нажатию кнопки.
1-е нажатие - Uмакс с момента последнего сброса
2-е нажатие - Uмин с момента последнего сброса
3-е нажатие - дельта U с момента последнего сброса
4-е нажатие - количество отключений сетевого напряжения с момента последнего сброса

Нажате кнопки 5 секунд - сброс.

Остальное, как у ВР-М01.

ВР-М02 Для УЗМ-51М нормальная игрушка. Уже в продаже?

Ага, где и как купить?

Регистрация: 25.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1242

Уже в продаже?

Продажи уже начались

Уже в продаже?

Если Вы юр. лицо - шлите заявку. Если физик - заказывайте у ближайшего дилера. Только не удивляйтесь, если они о нём ничего не знают - требуйте.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

mastak написал :
Только не удивляйтесь, если они о нём ничего не знают - требуйте.

Т.е. глядя в испуганные глаза менеджера, стучать кулаком по столу и требовать вынести со склада заветный индикатор?

Регистрация: 25.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1242

Если физик - ЗАКАЗЫВАЙТЕ у ближайшего дилера

даже если они о нём ничего не слышали. Дилеры боятся брать то, о чём ничего не знают. Будете требовать - закажут. Они новинки только через покупателей осваивают (за редким исключением).

Регистрация: 01.04.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 53

ВСЕМ будет полезно. Случайно наткнулся на эту статью.

  1. Кому "всем"
  2. Очень неудобочитаемая статья
  3. Много воды
    Всё ИМХО... (и без аплодисментов)

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :

  1. Кому "всем"

присоединяюсь....

У нас тут только ХЕЛП на средне-специальное образование тянет

Вырисовалась такая схема питания: так как имеется отдельный трансформатор 40 КВА на два дома, то стабилизатор отпадает. Для обеспечения непрерывности питания будет установлен трехфазный UPS двойного преобразования 3х10 КВА, для его защиты отдельный бокс с ЗАС-16 или ЗАС-22 на каждую фазу, а также бензо\газо\дизель генератор. Все это будет установлено в подвале в отдельном энергетическом отсеке, на первом этаже - обычный электрощит.
Два вопроса:
1 - как подключать генератор, до ЗАС или после, напрямую к UPS?
2 - какой тип генератора все таки предпочтительнее?
Безопаснее вроде как дизель, экономичнее - газ, бензиновый хорошо запускается.

Artdecor написал :
Для обеспечения непрерывности питания будет установлен трехфазный UPS двойного преобразования 3х10 КВА, для его защиты отдельный бокс с ЗАС-16 или ЗАС-22 на каждую фазу, а также бензо\газо\дизель генератор. Все это будет установлено в подвале в отдельном энергетическом отсеке, на первом этаже - обычный электрощит.

Ого, у вас там обьект стратегического назначения? Какой мощности планируется гена? Не забудьте о выхлопе, его нужно вывести на улицу.

Artdecor написал :
1 - как подключать генератор, до ЗАС или после, напрямую к UPS?

Гена будет 3-х фазный?

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

пяпа написал :
Ого, у вас там обьект стратегического назначения?

Не, там ведь ЗАС...

Johnny написал :
Не, там ведь ЗАС...

Засекреченная Аппаратура Связи...гриф сов. секретно!

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

пяпа написал :
Засекреченная Аппаратура Связи...гриф сов. секретно!

Засекречивающая Аппаратура Связи
Зарядно Аккумуляторная Станция
Заречная Атомная Станция
Во какой полезный этот ЗАС

У Вас будет один ввод на UPS от сети,второй от дизеля.Можете сделать ручное переключение или поставить ЩАП.UPS подключаете после дизеля.На время запуска дизеля UPS будет питать нагрузку.Не забудьте обходной рубильник (байпас).

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Производитель-продавец ЗАС начал удалять на форуме ixbt неугодную ему информацию о ЗАС, в частности, о наличии недостатков, ошибок, допущенных при проектировании, о некорректности некоторых его испытаний ЗАС:

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Тут прикрыли, скоро и там погонят...

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Kamikaze, а он наделен такими полномочиями?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

ksiman написал :
Тут прикрыли, скоро и там погонят...

Не, там другая ситуация.

Johnny написал :
Kamikaze, а он наделен такими полномочиями?

Угу, как куратор своей темы.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

И ещё Electro Expert того раздела

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

А пофиг. Все равно тема почти умерла, выводы все интересующиеся сделали.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Johnny написал :
Все равно тема почти умерла

Темы о ЗАСах, что тут, что на ixbt, поддерживаются на плаву только за счёт регулярных "апов" от продавца. После того, как его тему на ixbt закрыли, больше, чем за два месяца никто на конференции о тех ЗАСах ни разу не вспомнил. Пришлось продавцу новую тему заводить для рекламы своего товара.

В чувстве юмора ppkvin'у не откажешь. Два месяца никто его ЗАСами не интересовался, а новую тему он назвал "FAQ по ЗАС" (кто не в курсе, FAQ переводится как "ЧАСТО задаваемые вопросы").
Хотя это скорее такой приём НЛП: "запрограммировать" читателя, что ЗАС, якобы, очень популярен.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
В чувстве юмора ppkvin'у не откажешь. Два месяца никто его ЗАСами не интересовался, а новую тему он назвал "FAQ по ЗАС" (кто не в курсе, FAQ переводится как "ЧАСТО задаваемые вопросы").

Надо было написать "Фак на Зас" или наоборот...

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

пяпа написал :
Надо было написать "Фак на Зас" или наоборот...

+10000000

Регистрация: 30.01.2014 Запорожье Сообщений: 67

Появилась возможность проверить реле напряжения от Новатек-Электро, которое широкое с вольтметром, РН-113.
Без разрушения и разборки реле, результат форумчанам интересен?

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

EvgenKo написал :
Без разрушения и разборки реле, результат форумчанам интересен?

Да так-то понятно, что оно работает

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

EvgenKo, неразрушающая программа: время срабатывания, точность вольтметра, прогрузка номинальным током (падение напряжения) - конечно, будет интересно.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Kamikaze написал :
прогрузка номинальным током (падение напряжения)

C этим будут проблемы При заявленных 32А клеммы "впускают" только 2.5 кв.мм...

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Это проблема разработчика. Пущай устройство охлаждает подключенный провод за счёт теплоотвода через клеммы

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 12.10.2010 Новосибирск Сообщений: 358

Kamikaze написал :
Пущай устройство охлаждает подключенный провод за счёт теплоотвода через клеммы

(c)

Коллеги, есть у кого опыт эксплуатации релешки ? интересует вопрос - оно выживает в случае внезапных 380В или нет? знакомый прикупил по случаю занедорого, думаем вот - не заменить ли им вот такое , которое сейчас установлено?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

FOLKEN, боюсь, эксплуатантов Вы тут не найдёте, но кое-что про какой-то CM-ESS тут уже писали :

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze, спасибо, это уже читал. Значит, отпишусь как появится информация, ну или решимся дать пациенту на ввод 380) ближе к лету, наверное.

И кстати, насколько актуально защищать варисторные УЗИПы от повышенного напряжения?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

FOLKEN написал :
кстати, насколько актуально защищать варисторные УЗИПы от повышенного напряжения?

На четвертой страничке неплохо показано

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

О, я то думал, откуда я эту фотку видел!) Значит, не зря городил огород с релешками и контакторами, спасибо)

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

Что то я тож призадумался на эту тему,выезжал вчера на отгорание,полподъезда пострадало.Вторая половина на другом стояке была.Такая светомузыка была с освещением и гудящими счетчиками.

Регистрация: 30.01.2014 Запорожье Сообщений: 67

Kamikaze написал :
EvgenKo, неразрушающая программа: время срабатывания, точность вольтметра, прогрузка номинальным током (падение напряжения) - конечно, будет интересно.

В ближайшее время создам отдельную тему, если что, подскажите

EvgenKo написал :
В ближайшее время создам отдельную тему, если что, подскажите

темка, как скать для образца...

Регистрация: 25.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1242

На днях выходит в серию версия устройства защиты от скачков напряжения для трёхфазных сетей - УЗМ-3-63.
Подробности, обсуждение - .

Регистрация: 25.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1242

mastak написал :
На днях выходит в серию версия устройства защиты

УЗМ-3-63 давно выпускается серийно.

Здесь можно задавать вопросы производителю и подкидывать идеи разработчикам: -
""

Лучшее устройство при обрыве (отгорании) нуля -

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

john77 написал :
Лучшее устройство при обрыве (отгорании) нуля -

Сам себя не похвалишь...

john77 написал :
Лучшее устройство при обрыве (отгорании) нуля...

И чем оно лучшее? Испытаниями докажете?

За несколько лет работы, компраниня Сантек создала штат профессионалов, которые смену проверяют более 100 приборов каждый, не совершив ни единой ошибки.

Русский язык у дизайнера сайта - не родной? Компраниня...

да, а как по другому ставим их перед стабилизаторами, все довольны вроде, приходят еще и соседи покупают, вот поэтому так и пишу... посмотрите на сайте УЗОН 25 А он в 3D сделан

john77 написал :
да, а как по другому ставим их перед стабилизаторами, все довольны вроде, приходят еще и соседи покупают, вот поэтому так и пишу... посмотрите на сайте УЗОН 25 А он в 3D сделан

Жесть... Вроде довольны... Да хоть в 4D, это что, показатели надежности?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

john77 написал :
все довольны вроде, приходят еще и соседи покупают


чем довольны ? кто, как, чем эти приборы проверял на надежность и качество защиты ?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

cooler.od написал :
Да хоть в 4D, это что, показатели надежности?

бывает что да
не сгорел при первом включении в сеть - уже считай "надежен"

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

john77 написал :
Лучшее устройство

"Худшее" - ЗАС.
Пока параметры никто не повторил.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Да, ЗАС действительно уникальное устройство:
> ЗАС1.2 провалил испытание с треском (и вспышкой)! подав напряжение на ЗАС, мы (люди в цеху даже остались после работы полюбопытствовать) увидели вспышку из дырок ЗАСа и услышали хлопок!

:

ppkvin написал :
Вот кстати опишу дополнительные испытания ЗАС-1.2-Р на стойкость ВТ169G и симистора ВТА-140-800.
Пришлось сжечь много экземпляров при имитации пробоя при ~ 400 вольт и выше.
пробивается либо симистор ВТА140-800 либо тиристор ВТ169G с вероятностью 50\50%.

. ЗАС радостно светит индикатором "Норма", но технику уже не защищает.

. Элементарнейшая схемная ошибка, из-за которой ЗАСы глючили от малейших помех была "пофиксена" совсем недавно, и то "нетрадиционно".

: электрическая прочность силового ключа ЗАС - важнейшего параметра, определяющего надёжность защиты - вдвое ниже минимального требования ГОСТа на бытовые приборы; силовой симистор ЗАС-8 и других перегревается выше максимальной допустимой температуры даже при номинальной нагрузке; незащищённость силового ключа серийного ЗАС от пробоя импульсными помехами и т.д.

Ну и мои испытания ЗАСов полностью подтвердили все "косяки", ошибки и недоработки ЗАС, известные по печальному опыту покупателей: ,

Какое счастье, что другие производители вовсе не стремятся повторить "уникальные" параметры ЗАС и выпускают более или менее нормальные устройства.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Здравствуйте. Может кто сталкивался. Подскажите, пожалуйста, в чем отличие РН-101М (ТВ) от просто РН-101М от компании Новатек-Электро. Параметры и цена одинаковые, на сайте про модификацию ТВ глухо. Нет ли на форуме представителя Новатек?

Регистрация: 25.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1242

john77 написал :
Лучшее устройство при обрыве (отгорании) нуля - УЗОН от SUNTEK

iale написал :
кто, как, чем эти приборы проверял на надежность и качество защиты ?

Попался мне в руки экземплярчик УЗОН от SUNTEK.

Переделанный на коленке 3-х фазный автомат от Sassin (Китай-не самого лучшего качества). Наклейками закрыты логотипы Сассина. В правой секции всё удалено, кроме спускового электромагнита. Добавлена простенькая схема контроля на тиристоре со стабилитроном. Зафиксирована термоклеем.
Порог подстраивается переменным резистором (доступ снизу, в лапе крепления на ДИН-рейку).
Проверка на Ретоме-21 - порог срабатывания 281В.
Проверка на устойчивость к наносекундным импульсам - 3кВ (правда один раз сработал).
Проверка на устойчивость к микросекундным импульсам - максимум 500В (1-я степень жёсткости, т.е. никакая). на 560В постоянно вырубается.

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

На тему защиты от перенапряжения в новостройках (извините, не удалется вставить спойлер).

36-квартирный дом сгорел в жилкомплексе «Солнечный город» в Хабаровске - по предварительным данным, трехэтажное здание вспыхнуло в результате короткого замыкания.

В эксплуатацию здание было введено минувшим летом, но заселено было примерно на треть. Никто из людей не пострадал, жильцы успели своевременно покинуть вспыхнувшее строение. Людям оставалось лишь бессильно наблюдать, как полыхает их дом. Складывалось впечатление, что очагов огня было несколько - проводка не выдержала сразу в нескольких местах. «Я вышла в подъезд, слышу запах... Быстро одела ребенка, взяла сумку, телефон, необходимые вещи. Начала выходить из подъезда - выйти невозможно. Все горящее падает на тебя. Ну, я кинулась на балкон, мы с балкона вылезали. Мой сосед прибежал. Говорит, началось все вот с этого столба. Полыхнуло и ушло пламя вниз, загорелся стояк. Потом прибежал парень, говорит, с пола пошло пламя», - рассказала Дарья Стубарева, жительница сгоревшего дома.Первым мог вспыхнуть соседний дом - точно такой же. В нем из-за скачка напряжения в одной из квартир загорелся кондиционер: «Сперва загорелось у меня в квартире. Сгорел кондиционер, все расплавилось. Хорошо, я была дома и все потушила. Только я потушила, загорелся этот».Перебои с электроэнергией в совершенно новом городке были в последнее время регулярными. Энергохозяйство не выдерживало нагрузок: «То включат, то выключат. Полторы недели - с семи часов вечера начинается и часов до одиннадцати: включат - выключат. Мы звоним электрику, он говорит: подстанция будет с первого ноября, потом - с пятнадцатого, и вот вам результат».Вероятно, причина перебоев с энергией крылась в том, что централизованного отопления в поселке нет. Обогреваются квартиры электрическими конвекторами. На улице похолодало, и мощности старого трансформатора стало не хватать. «На территории проводились пуско-наладочные работы по запуску трансформаторной подстанции. Возможно, причиной стало именно электричество. Но пока точной причины я сказать вам не могу», - рассказал Олег Ворошилов, заместитель директора СК «Солнечная поляна».Тушение дома, который в силу своих конструктивных особенностей обгорал, словно обсыпанный порохом, осложнялось тем, что здесь есть только один гидрант, давление в котором оставляло желать лучшего. Заправляться водой пожарные вынуждены были в соседнем населенном пункте. Отсутствие возможности непрерывного тушения местные жители воспринимали за медлительность расчетов. Им казалось, что пожарные бестолково суетятся, а их дом только разгорается. Общая площадь огня составила 1600 квадратных метров.
Руководство строительной компании, которая возвела оказавшееся столь пожароопасным жилье, обещало помочь погорельцам. «Сейчас мы будем снимать гостиницу для них, а уже завтра решать, как их расселять. Будут составляться и решаться вопрос о компенсации», - прокомментировал сложившуюся ситуацию Олег Ворошилов.Один из существующих планов - переселить 12 семей в новый соседний дом, а горевший восстанавливать. Сделать это вполне возможно, но обойдется недешево. При свете дня ясно, что распространению огня способствовала пожароопасная отделка дома. Фасадные панели горели изнутри, кроме того, в конструкции дома широко использовано дерево. Коробка здания сложена из отсевоблока - он не горит, а вот перекрытия, стропила и некоторые перегородки - из досок, бруса, фанеры. Сделано это было сознательно - для удешевления строительства. Жилье в «Солнечном городе» позиционируется как одно из самых доступных. Новоселы во многих квартирах к моменту ЧП успели сделать ремонт. То, что не испорчено дымом, залито водой. Не исключено, что этим делом заинтересуется прокуратура.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

Vasilij-S написал :
Подскажите, пожалуйста, в чем отличие РН-101М (ТВ) от просто РН-101М от компании Новатек-Электро

Почитайте эту "клюкву":

Совершенно безграмотный PR.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

ppkvin написал :
Почитайте эту "клюкву":

А где клюква то?

Регистрация: 18.09.2014 Екатеринбург Сообщений: 23

4 килорубля за УЗМ + установка это нормуль? Реклама местного вольтмастера.

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

УЗМ 50 мне обошлось в 2200 и это в провинции.ставил сам.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

andrewkhv написал :
клюква

Даже не имея никаких знаний в электротехнике трудно поверить в это:

Скачки вплоть до 400 В свободно снижаются до нужного числа и работать, в нашем случае кондиционер, будет одинаково и при 400 и при 220 В

Вы встречали такую технику?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

ppkvin, чем перетаскивать сюда всякую ерунду с ixbt, лучше бы исправляли многочисленные ошибки и недоработки в своём товаре (подборка жалоб покупателей приведена несколькими постами ранее).
Хотя, конечно, придираться к писанине какого-то манагера проще, чем исправлять безграмотные технические решения в ЗАСах.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 10.08.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 251

Kamikaze написал :
лучше бы исправляли многочисленные ошибки и недоработки в своём товаре

Если Вам прислать трехфазное реле, вы сможете так же качественно испытать его как испытывали однофазные УЗМ?

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

andrewkhv написал :
А где клюква то?

Сопоставляя агрессивность + безграмотность и адрес регистрации... не Вы ли это сами и написали?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

ppkvin написал :
безграмотность

Минимальное требование к электрической прочности силового ключа простых бытовых устройств составляет 880В, а разработчик ЗАС применил в силовом ключе тиристор с предельным напряжение 424В.
Вы эту безграмотность имеете в виду?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Kamikaze написал :
Минимальное требование к электрической прочности силового ключа простых бытовых устройств составляет 880В

при рабочем напряжении свыше 250 до 440 VAC

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

Wernand написал :
качественно испытать

Поискрить, вскипятить ведро воды?
Это по какому же ГОСТу или ТР или хотя бы ТУ?
Такие "испытания" хороши только для PR, ведь можно объявить - это дерьмо, а это конфетка, хотя как раз наоборот.

Регистрация: 10.08.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 251

ppkvin написал :
Поискрить, вскипятить ведро воды?
Это по какому же ГОСТу или ТР или хотя бы ТУ?
Такие "испытания" хороши только для PR, ведь можно объявить - это дерьмо, а это конфетка, хотя как раз наоборот.

К Вам таких просьб, по крайней мере от меня, точно не возникнет. А вот ув. тов. Kamikaze довольно таки неплохо и показательно испытывает электротехнические изделия, к нему и был адресован вопрос.
Свой пиар вы сделали сами, продукцию Вашего производства я не куплю сам, не посоветую покупать другим, а там где волей случая попадется - буду по возможности менять на другую, более качественную.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

iale написал :
при рабочем напряжении свыше 250 до 440 VAC

Конечно, любое РН для защиты бытовой сети от аварий "кошмар 380В в розетках" должно быть рассчитано на рабочее напряжение не нижн 380В.
Кстати, бытовая техника с рабочим напряжением 220В должна иметь электрическую прочность ключа не ниже 500В. ЗАС даже этому требованию не соответствует.

Wernand написал :
Если Вам прислать трехфазное реле, вы сможете так же качественно испытать его как испытывали однофазные УЗМ?

В принципе, мои возможности Вы представляете. Источник регулируемого напряжения у меня один однофазный ЛАТР. Для трёхфазного реле я могу разве что, взяв три фазы с этажного щитка, проверить реакцию реле на нарушение чередования фаз или пропадание фазы. Но без имитации отклонений и перекосов напряжений по фазам.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

ppkvin написал :
трудно поверить в это

И кто же автор?

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

Wernand написал :
не куплю

А вот Меандр - что очень удивительно - купил через подставное лицо, оперативненько провел "испытания под одеялом" и что?
Помогло это повысить качество УЗМ?
А ведь если покупают для изучения, то легко можно было обнаружить "правильные" конденсаторы ЭПКОС, по которым никогда не было вопросов.
Что мешало применить такие же в УЗМ?
И не было бы никаких претензий, сбоев в работе и т.д.
Но задача была не повысить качество УЗМ, а пропиарить на фоне "отстойной продукции".
Получилось как всегда, наоборот.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

ppkvin написал :
Что мешало применить такие же в УЗМ?
И не было бы никаких претензий, сбоев в работе и т.д.
Но задача была не повысить качество УЗМ, а пропиарить

Может, вам следует подать пример?