выбираю реле в щиток, помимо того, что в шапке наткнулся на кто-н имел дело? а также, что скажите насчет импортных аналогов, например от abb или hager?
28.11.2014 в 06:59:27
выбираю реле в щиток, помимо того, что в шапке наткнулся на кто-н имел дело? а также, что скажите насчет импортных аналогов, например от abb или hager?
01.12.2014 в 01:28:12
Новейшие сводные таблицы испытаний. Добавлены результаты испытаний ZUBR D40tи ZUBR D63t, а также результаты испытаний ЗАСов, выполненных производителем.
*1 - Рубеж РКН1-40А и DigiTOP V-protector 40A обр. 2011г. испытывались до напряжения 400В (паспортный максимум). *3 - реле МР25 от УЗМ-51М испытано отдельно при ручном управлении без привязки к переходу синуса через ноль, при напряжении 400В и токе нагрузки до 70А. Т.о. результат испытания применим к более ранним УЗМ и другим РН, использующим такое же реле. *4 - ЗАС-8,0-2 испытывался с дополнительным варистором 14К385 на входе при емкости разрядного конденсатора 3,0мкФ (увеличение его емкости потребовалось, поскольку в самом ЗАС-8 имеются два конденсатора по 0,47мкФ, "смазывающих" испытательный импульс перенапряжения). Впоследствии с разрядным конденсатором 3,0мкФ было испытано и УЗМ-51М, и ЗАС-1,2-Kamikaze_mod и ЗАС-5,5-Kamikaze_mod - без нарушения работоспособности. *5 - строка 13 "Достаточность быстродействия для защиты чувствит. нагрузки" заполнена на основании проведенных испытаний скачком напряжения до 380-400В с выдержкой 120-1000мс ряда образцов бытовой техники: КЛЛ, импульсные ЗУ для телефонов, компьютер, телевизор, холодильник, БП монитора, принтера, компьютера. При упомянутых испытаниях ни один из образцов не вышел из строя даже при длительности перенапряжения в 1000 мс. , , , , *6 - "Прогноз работы при типовой аварии в сельской сети" предполагает поочередное и одновременное воздействие импульсных перенапряжений и скачков напряжения до 380-400В (гроза со шквалистым ветром, схлестывающим и/или обрывающим провода ВЛ). Соответственно, от устройств требуется стойкость к обоим воздействиям. Все перечисленные устройства должны применяться с вышестоящими УЗИП 1-го и 2-го или "1+2" классов для обеспечения грозозащиты.
Темы об испытаниях РН:
Другие темы о РН:
Связанный вопрос:
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
03.12.2014 в 01:59:21
вобщем, изучив тесты, спеки остановился на двух вариантах - узм51м и полигон ркн-63 теперь вот не могу определится, в чью сторону смотреть. помогите с выбором.
03.12.2014 в 12:06:38
Wu-Tang, у РКН-63 я даже не нашел верхнего предела рабочего напряжения (д.б. не менее 400В), неизвестно, какое внутри реле и действительно ли оно выдерживает 63А, а также "Временная задержка включения реле (нерегулируемая) “tвкл», сек" равна 0,1с, т.е., если входное напряжение при аварии будет гулять вверх-вниз, то реле будет "дёргать" нагрузку. Задержка включения д.б. хотя бы секунд 10, а лучше 1-2 минуты, а для холодильников производители требуют задержку 5-6 минут.
Вот и выбирайте ;)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
04.12.2014 в 00:06:46
Kamikaze, вот оно у меня этим самым тоже много вопросов вызвало, информации 0, спеки скудные, ни тестов, ни схемотехники. почитав ваше тестирование и ветку с обсуждением, прельщает конечно узм51м, но я так понял недочеты какие-то есть. также не совсем ясно, сейчас в продаже поправленная ревизия с обновленными кондерами, не плавной регулировкой, и без тиканья. вы также хвалили зубр, но у нас их проблемно найти. не нашел в узм51м жила 4мм2 влезит ли и какие рекомендуемые пороги лучше выставить, также задержка лучше 10сек или 6мин. ps наверное остановлюсь на узм все же.
04.12.2014 в 02:30:51
4мм2 влезет,там зажимы как у автоматов.
19.02.2015 в 08:31:41
Кто нибудь будет пытать CP-722 75А, 50-450VAC реле напряжения ?Ссылка и реклама: Хороший клон УЗМ-51М создан тех.специалистами СООО "Евроавтоматика" - называется СР-722. Гибрид параметров СР-721 и УЗМ-51М, как рынок воспримет это изделие, посмотрим? Подробнее reletorg.ru/catalog/products/00003762/00003891/ , в продажу должно поступить на следующей неделе - увидел на другом форуме.
Продам УЗМ50М,СР722
19.02.2015 в 14:51:35
Aoz написал : Кто нибудь будет пытать CP-722 75А, 50-450VAC реле напряжения ?Ссылка и реклама: Хороший клон УЗМ-51М создан тех.специалистами СООО "Евроавтоматика" - называется СР-722.
Гибрид параметров СР-721 и УЗМ-51М, как рынок воспримет это изделие, посмотрим?
Подробнее reletorg.ru/catalog/products/00003762/00003891/ , в продажу должно поступить на следующей неделе - увидел на другом форуме.
Аллилуйя, братья, этот монстр занимает 4 модуля!!! У него что, дисплей ламповый?!
19.02.2015 в 18:34:18
333vs333 написал : У него что, дисплей ламповый?!
Зато будет "приятно радовать наличие яркого встроенного вольтметра"... всего за 3 тыра... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
19.02.2015 в 19:22:27
333vs333 написал : Аллилуйя, братья, этот монстр занимает 4 модуля!!! У него что, дисплей ламповый?!
Это счетчик электроэнергии ;).
19.02.2015 в 19:23:52
333vs333 написал : Аллилуйя, братья, этот монстр занимает 4 модуля!!! У него что, дисплей ламповый?!
УЗМ+ВАР = 5 модулей. Зато амперметр есть! :popcorn