Int написал :
Есть стиралка LG WD-14377TD 6,2А (где-то два года ей уже), и бойлер Termal SPAIN CB 100 UT 8,2А (года два тоже). Планируется поставить на эти два предмета и розетку под фен 8,6А УЗО Категории А на 40А, 10 мА. Не будет ли его постоянно выбивать?
Ответ соответствующий вопросу: Будет выбивать, но не очень постоянно. :net:
А если серьёзно, то это зависит от сопротивления изолирующих материалов используемых в данном оборудовании, в данный момент. Перед установкой УЗО, измеряется ток утечки в данной линии при включенных электроприёмниках. Это показание умножается на 3 и получается минимальный ток утечки, на который должно быть расчитано УЗО для стабильной работы в данной линии. :yu
Тип А у нас желателен на стиралку, а вот в Германии обязателен. У них там люди боятся электричества. Это у нас сами долбят перфоратором стены в поиске распредкоробок, по наводке с этого форума. :D