Всем привет, нужна помощь какие и сколько автоматов брать. Прошу сильно не пинать. Спасибо
Имеем однофазный вод в Квартиру.
Какой водной автомат брать?
5 линии света это у нас 10А(1.5кв.м)
Кухня:
6.Посудомойка+розетки+розетки Диф.автомат с16.30mA?
7.Холодильник+Микроволновка+Вытяжка УЗО16А и автомат обычный 16А
8.Духовка 25А+УЗО32А
9.Варочная панель 25А+УЗО32А.
Ванная комната:
Стиральная машина+Розетки ДИФ с16.30mA.
Теплый пол ленточный- ДИФ?
Полотенце сушитель - ДИФ?
Гостиная:
Розетки - УЗО+Автомат 16А
Комната:
Розетки УЗО-16А
Розетки УЗО-16А
Гардеробная
Розетки УЗО-16А
Получается 16 линий. Нужен ваш совет. Как лучше оптимизировать сборку в щитке? что можно соединить по нагрузке в щитке?.
и какие автоматы брать.
Спасибо
Смотреть по сечению ввода и тому, чем дальше будете разводить щиток Вы напишите чем ввод сделан, и что перед ним (если, скажем, ввод протянут от этажного щита со счетчиком - в этом случае автоматы есть и там).
Теоретически часть пар УЗО+АВ можно заменить на диффавтоматы. К чему, например, ставить пару УЗО+АВ в одной комнате (гостиной), если в другой комнате у вас в той же роли диффы?
Уважаемые форумчане, я в данном вопросе новичок, но в итоге изучил тему и собрался сделать щиток в однокомнатной квартире. Для начала нарисовал схему, так как представляю её себе. Прошу покритиковать недочёты. Заранее спасибо!
etenm500, не электрик, так что просто выскажу мнение )
дифзащитой должны быть защищены все линии;
на кухню к розеткам, например, по схеме идёт три провода - зачем вам возня с объеднением этих проводов в щитке? ставьте три автомата, они же копейки стоят (если место позволяет, конечно);
дифавтомат на ванную будет электронный? он не сработает в случае обрыва нуля. я бы так делать не стал.
Radio написал: MaSeVi, первый раз слышу. Надо будет в следующий щит его поставить для защиты от обрыва нуля.
Radio,
Так я не понимаю почему электронные диффы не имеют реле напряжения не позволяющее им возводиться при отсутствии такового.
Дурацкий стандарт , однако .
dokar написал:
Так я не понимаю почему электронные диффы не имеют реле напряжения не позволяющее им возводиться при отсутствии такового
А зачем? Разве при обрыве нуля есть проблема отсутствия напряжения? Вроде бы чаще как раз наоборот - его даже многовато, на что многие электронные дифы прекрасно реагируют.
Ну а если напряжения нет - то и отключать, в общем-то, нечего.
Radio написал:
Разве при обрыве нуля есть проблема отсутствия напряжения? Вроде бы чаще как раз наоборот - его даже многовато, на что многие электронные дифы прекрасно реагируют.
вы троллите или серьёзно? думаю, что троллите, подыграю.
речь была не об "отгорании общего нулвеого провода в трёхфазной сети", а об "обрыве нулевого проводника в однофазной сети".
Radio написал:
Ну а если напряжения нет - то и отключать, в общем-то, нечего.
напряжение есть на фазовом проводе. если при этом замкнуть фазу и землю, ток пойдёт. электромеханическое УЗО сработает (ток по фазному проводу пойдёт, по нулевому - нет), электронное - нет (нет питания для усилителя).
edo написал:
а об "обрыве нулевого проводника в однофазной сети".
А об этом вообще никто никогда не парился. Вызвали электрика - починили свет.
Заметьте, здесь, кроме вас, подобная авария практически никого не волнует. Кроме того, вероятность подобного обрыва в новой проводке стремится к нулю, если проводка сделана хотя бы не полностью безголовыми ослами. Айкю чуть выше 60 и руки чуть выше жопы - вполне достаточное условие.
mr.markel63, Духовой шкаф под С16 и кабель 3 на 2,5 кв.мм. Свет сократить в два раза и распределите под разные УЗО.
Автомат отдельно для кухни абсолютно не нужен...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
пере собираю свой квартирный щит
вопрос возник чем кроме гребенки объединять автоматы, хотел пв3 с наконечниками, на работе электрики крайне не советуют использовать мягкий кабель, т.к. по опыту постоянно приходится его протягивать.
и есть ли смысл объединять все автоматы одним кабелем
можно наверное первый со вторым объединить 6кв, второй с третьим 4кв...
Глупости они говорят. MaSeVi,
Им выдают задание на ППР и они его выполняют. Надо же как то оправдать их проведение. И тянут контакты от души не глядя на момент затяжки . Потом приходят и сказки рассказывают .
atrdz написал:
можно наверное первый со вторым объединить 6кв, второй с третьим 4кв...
...третий с четвертым 2,5кв, четвертый с пятым 1,5кв, пятый с шестым 1кв, шестой с седьмым 0,75кв. Почему нет? Главное очень логично и технологично.
atrdz написал:
т.к. по опыту постоянно приходится его протягивать
У них не тот опыт, который засчитывается в плюс. Самое разумное - не воспринимать подобные бредни всерьез. Выслушали, чтобы человека не обидеть, и тут же забыли.
Как лучше продырявить изолированные гибкие медные шины сечением 3х20, если гидравлического шинодыра для пробивки отверстий нет? Отверстия нужны 8 и 10 мм. Всего 6 штук.
Radio написал: Dron/9K, что именно кажется вам сомнительным блудом?
Radio,
отрицание НШВИ и бардачная прокладка жил кабелей без маркировки.
горизонтальная шина ну ничем не технологичнее обычных, котрые все повсеместно применяют, зато ограничивает компоновку шкафа. сколько это минут экономит рабочего времени? рублей на 100?
Radio написал:
А с чего вы вообще взяли, что они нужны? Я думаю их никто не отрицает, просто культурному Французскому Специалисту это даже в голову не пришло.
Шнейдер утверждает, что без наконечников лучше. Так что он собирает как доктор прописал. Я тоже так собирал первые щиты, но потом замучился объяснять почему без наконечников и перешёл на наконечники.
В видео мне понравились жирные вводные провода. Минимум 16 мм.
И понравилась его какая-то неаккуратная, но в чём-то изящная манера работы. Видно, что человек ценит свои усилия и время. Это наверное французский национальный характер. В отличие от немцев, они работают чтобы жить, а не наоборот.
Юрка написал:
Я тоже так собирал первые щиты, но потом замучился объяснять почему без наконечников и перешёл на наконечники.
Перелистал рядом стоящие хранцузские и не только видео, в большинстве случаев - наконечники присутствут, однако. Просто деду было лень , а производитель допускает .
Приветствую!Решил в гараже сменить пробочный щиток на современный. Предложили вариант:
Двухполюсной автомат на 25, узо на 40 и два однополюсных по 16.
Планируется 4 розетки, и всякие болгарки, дрели, шлифмашинки, пылесос, может тепловентилятор и все такое. Не все сразу. Освещение через розетки: переноски - что бы не привязываться к источнику света. Без сварочников и т.п. Любительское всё в общем. Не мастерская.
Заземление провод входящий есть, но почему то заизолирован. Наверное его и нет вообще. Но буду узнавать.
Интересно: пойдет такой состав щитка, и каким проводом до розеток тянуть - 1 метр и 10 метров?
И еще вопрос: купил щиток дешевый на 6 мест, там шина пластиковая - часть задней стенки. Как провода от 2х полюсного автомата к УЗО тянуть, если позади нет пространства? Между автоматом и УЗО разве можно?
Спасибо!
ZooZoo,
Понял, спасибо. Просто линия слабая. Большое количество потребителей не планируется. Поэтому два автомата за глаза. Розетка с переноской в начале и то же в конце.
Кабель не советовали. Не спрашивал.
Забыл. Теперь купил 3×2,5
юра Т,
"..вводной снизу.." - а вроде пишут, что ввод надо чтоб сверху был.. Типа к неподвижной клеме..
Я и сам подумал, что снизу удобнее было бы, но..
А так нельзя? Надо от всей группы слева или справа?
Спасибо.
Alexchandr написал:
Не спрашивал.
Забыл. Теперь купил 3×2,5
это нормально
Alexchandr написал:
и сам подумал, что снизу удобнее было бы, но..
еще раз повторю для тех, кто в ̶С̶П̶б̶ танке :
сдайте в магазин бокс 6М (или просто выкиньте) и возьмите на 10М хотя-бы
а к вашему ВА можно и ввод снизу сделать, ничего с ним не случится, кмк
хотя мне больше нравятся АВ от Chint серии NB1-63
также, если в гараже сыро/влажно, то бокс IP65
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.