Добрый день,такая дилема по стене с целью улучшения эстетических и противопожарных норм проложен кабель канал размером 60 на 40 мм и в него уложено довольно (много) по объему кабелей:
2 кабеля-4*6мм
1 кабель-5*10мм-ввг
1 кабель-4*10мм-аввг
и 3-4 провода 3*2.5 мм-ввг
и все это хозяйство занимает примерно процентов70- 80 объема кабель канала,
нагрузка на кабеля не более 30-40% от возможностей кабеля и больше не будет,просто сечения взяты с запасом
дело в том что видел множество таблиц по заполнению и там расчет в основном идет на количество одножильных проводов одного сечения а в моем случае много разных сечений и я что то не очень понимаю как посчитать заполняемость кабель канала.
1)допустимо ли так заполнять кабель канал?
2)допускается ли прокладка кабеля питающего щиток и проводов отходящих от щитка в одном кабель канале или подводящий кабель должен прокладываться отдельно в гофре
3)если есть возможность скиньте ссылки по заполнямости кабель каналов
спасибо.
да сколько влезет, там довольно большая норма, практически ногами трамбовать надо чтобы превысить
считается всё просто, складываете сечение всех кабелей (как площади вычисляются знаете?) и делите на сечение канала
vann написал :
и все это хозяйство занимает примерно процентов70- 80 объема кабель канала
по прикидкам 50% занимает, должно поместиться, но придется ровнять
а больше 60% вообще может не залезть, если не критично, лучше взять канал чуток крупней (потомки Вам будут благодарны)
спасибо Юра
я тоже о чем то подобном подозревал,не может же баласт(изоляция кабелей)кардинально влиять на объем полезного пространства,поэтому и решил развеять сомнения,если вдруг мы все таки заблуждаемся надеюсь нас поправят,
и если кто даст полезную ссылочку по данному вопросу буду очень благодарен.
vann написал :
если кто даст полезную ссылочку по данному вопросу буду очень благодарен.
ПУЭ
2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.
блин тогда нестыковка получается,изоляция тоже считается,завтра буду мерять и считать,считать и мерять,avmal спасибо за документальное подтверждение,хотя в других источниках попадалась инфа до 60%.
ifan написал :
avmal а для гофры и пластиковой трубы не дадите ссылочку из ПУЭ по объему заполнения.
Если по памяти, то не помню, чтобы какие-то ограничения были - больше, чем войдёт, вы всё-равно не протащите в трубе или гофре. Единственное ограничение только по протяжке в одной трубе разных по функциональному назначению кабелей и проводов. Точнее и подробнее в ПУЭ.