Уважаемые форумчане у меня такой вопрос, разрешается ли устанавливать перемычку в трехфазном распределительном щите, на выходе щита между рабочей и нерабочей фазами, при отсутствии одной фазы и при снятом предохранителе на пропавшей фазе? И если да то каким способом, по возможности со ссылкой на официальный документ

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Да, а почему нет?

Регистрация: 02.08.2011 Набережные Челны Сообщений: 5

Пожарный надзор почему-то так не считает

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Любой запрет должен подтверждаться нормативом. Что в данном случае не так?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

ASX написал :
Пожарный надзор почему-то так не считает

Пожарный требует выполнение каких-то норм по электромонажу? По способам соединения?

Мало информации.
Если отсутствует фаза В (приход на рубильник) нужно отключить и отболтить, заизолировать. Перемычку ставить до рубильника. В любой момент могут заменить вставку 100А на 200А а то и на 250А (не перегружать рубильник). Данная неисправность должна быть зафиксирована и получено разрешение (на чьем балансе кабель) на такую эксплуатацию.

Регистрация: 02.08.2011 Набережные Челны Сообщений: 5

gugulaki: Пожарный требует выполнение каких-то норм по электромонажу? По способам соединения?
Нет, он сам толком не знает как нужно, но говорит, цитирую: *чувствую что так быть не должно*, в итоге, в акте замечаний записал что в щите установлена некалиброванная плавкая вставка

Если бы все вставки были на месте интересно чтобы он написал в отсутствии фазы В и заизолированной.

С его точки зрения перемычка и выполняет роль предохранителя.

Регистрация: 02.08.2011 Набережные Челны Сообщений: 5

Bladiclab

Bladiclab написал :
Мало информации.
Если отсутствует фаза В (приход на рубильник) нужно отключить и отболтить, заизолировать. Перемычку ставить до рубильника. В любой момент могут заменить вставку 100А на 200А а то и на 250А (не перегружать рубильник). Данная неисправность должна быть зафиксирована и получено разрешение (на чьем балансе кабель) на такую эксплуатацию.

Дело в том, что рубильник стоит в столярном помещении 15 кв.м где есть ДОС, вытяжка, эл.фильтр опилок которые работают только от 3-х фаз (в настоящий момент все простаивает) на пропавшей фазе сидела 1 розетка, на другой (рабочей) два люминесцентных плафона 2*40вт., нагрузка на фазы и данную перемычку практически нулевая, поэтому завышать номинал предохранителей не имеет смысла, доступ к щиту имеют два человека первый столяр который как огня боится электричества и никогда сам туда не полезет, второй человек я.(кстати пропавшую фазу со дня на день обещают починить, перемычка временная)

Так и смонтируйте ее до рубильника.

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

прежде надо разобраться куда фаза пропала,а то ни стого ни с сего и две другие исчезнут.если она пропала ввиду какого то повреждения,то это потенциально опасное место может повредить и оставшиеся фазы а то и привсети к пожару.
и по перемычке.я лучше откинул бы отходящую от рубильника жилу и накинул бы её на действующую фазу,по крайней мере не выглядело бы так топорно как перемычка

Для пожарных главное чтобы визуально основные моменты были исправны и в работе (ножи рубильников, плавкие вставки, не обгоревшие наконечники и т. д.). А вникать в однолинейную схему они даже и не собираются.