Регистрация: 05.08.2010 Волгодонск Сообщений: 125
#2575230

Подключил пять комнат через УЗО шнайдер 25А 30мА. На каждую комнату от одного автомата идет свой провод ввг3х2,5, потом идет разброс на свет и розетки в распредкоробке, тоже все ввг3х2,5. Т.е. выключаю автомат, обесточивается вся комната, вместе со светом.
Так вот, если в любой комнате включить что-нить в розетку, узо сразу срабатывает. Без узо все работает. Автоматы включал и по одному, результат тот же. Узо рабочее, уже менял. Некоторые из этих комнат до переделки работали на таком же узо, проблем не было. Может вы какую мысль подкинете, куда копать. Если нужна еще какая-нибудь информация, говорите, предоставлю.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Сперва ищите путаницу между рабочим нулем и защитным. А также коммутацию рабочего нуля после УЗО, чтобы он шел в комнаты именно с УЗО.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

AceMan написал :
Если нужна еще какая-нибудь информация, говорите, предоставлю.

ОК.

AceMan написал :
Подключил пять комнат через УЗО шнайдер 25А 30мА. На каждую комнату от одного автомата идет свой провод ввг3х2,5,

Беленькие жилы с автоматов на каждую группу, а синенькие от куда? Фото щитка без панели, предполагаю= ответ, на ваш вопрос.

Регистрация: 05.08.2010 Волгодонск Сообщений: 125

ПPOPAБ написал :
Беленькие жилы с автоматов на каждую группу, а синенькие от куда? Фото щитка без панели, предполагаю= ответ, на ваш вопрос.

Прилагаю фото. Сделал только что, проблемы с узо2, оно исключено из цепи перемычками до разбора полетов, чтобы был свет.
Есть еще щит на улице с вводным автоматом, счетчиком, там ноль со столба и защитная земля соединены.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Ноль на шину второго УЗО взят до УЗО.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Под автоматом на 32А должны стоять УЗО на 40-63А.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 05.08.2010 Волгодонск Сообщений: 125

Kamikaze написал :
Ноль на шину второго УЗО взят до УЗО.

Это временный провод, как и перемычка, чтобы вторая фаза работала без узо до выяснения причин его срабатывания.

Регистрация: 05.08.2010 Волгодонск Сообщений: 125

Kamikaze написал :
Под автоматом на 32А должны стоять УЗО на 40-63А.

Почему? Нагрузка же подключена автоматами 16А, а потом уже идет УЗО, т.е. на УЗО нагрузки более 16А не будет (при условии, что на одно узо один автомат, в будущем так и сделаю). Или тут есть еще какой ньюанс?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

AceMan написал :
Нагрузка же подключена автоматами 16А, а потом уже идет УЗО, т.е. на УЗО нагрузки более 16А не будет

Сначала идёт УЗО 25А, а потом 6 автоматов по 16А ( 96А ) - что тут чего может защищать. Единственной защитой у УЗО может стать вводной автомат с номиналом не более 25А, но вы не хотите урезать свою мощность, отчего вам и говорят, что номинал УЗО надо увеличивать до 40А.
А что там за беленький проводок торчит в нулевой шине второго УЗО или у меня глюк?

Смотря на фото у меня тоже вопрос - защитная нулевая земля и рабочий НОЛЬ у вас что обьеденены в вашем щитке ??.
Напоминаю на нагрузку, розетки и т.д. узо ставится, на фазу - фазовое гнездо УЗО, на нулевое гнездо УЗО с рабочего НОЛЯ который идет на розетки и ни откуда больше.
Пожалуйста ответте на вопрос, поскольку защитное нулевое заземление и нулевой Рабочий НОЛЬ это разные по функциям провода.

Регистрация: 05.08.2010 Волгодонск Сообщений: 125

avmal написал :
начала идёт УЗО 25А, а потом 6 автоматов по 16А ( 96А ) - что тут чего может защищать. Единственной защитой у УЗО может стать вводной автомат с номиналом не более 25А, но вы не хотите урезать свою мощность, отчего вам и говорят, что номинал УЗО надо увеличивать до 40А.

В скором времени докуплю еще узо и будет одно узо на один автомат.

avmal написал :
А что там за беленький проводок торчит в нулевой шине второго УЗО или у меня глюк?

Там их даже два. Был кусок ввг, где жилы желтая с зеленой полосой, белая, и белая с черной полосой. Вот белую с черной полосой электрики заюзали как ноль.

Регистрация: 05.08.2010 Волгодонск Сообщений: 125

Starik1 написал :
Смотря на фото у меня тоже вопрос - защитная нулевая земля и рабочий НОЛЬ у вас что обьеденены в вашем щитке ??.

Они объединены в уличном щитке.

Starik1 написал :
апоминаю на нагрузку, розетки и т.д. узо ставится, на фазу - фазовое гнездо УЗО, на нулевое гнездо УЗО с рабочего НОЛЯ который идет на розетки и ни откуда больше.

У меня идет не только на розетки, но и на освещение этой же комнаты.
Фото уличного щитка. Только теперь там вместо узо три простых автомата и клемник на нуле.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

AceMan написал :
Был кусок ввг, где жилы желтая с зеленой полосой, белая, и белая с черной полосой. Вот белую с черной полосой электрики заюзали как ноль.

Их и смотрите в розетках - наверняка так рабочий с защитным нулём и перепутали. А вообще, думаю, все розетки придётся просматривать, начиная от первой со щитка.

Starik1 написал :
защитное нулевое заземление и нулевой Рабочий НОЛЬ это разные по функциям провода.

Нет такой функции "защитное нулевое заземление" - наряду с рабочим нулём есть защитный ноль.

avmal написал :
Нет такой функции "защитное нулевое заземление" - наряду с рабочим нулём есть защитный ноль.

Виноват по памяти писал
Надо по стандарту МЭК писать -
Нулевой рабочий проводник N
Нулевой защитный проводник PE

Регистрация: 05.08.2010 Волгодонск Сообщений: 125

Нашел проблему. Методом исключения нашел контур (один), из-за которого выбивает узо. На этом контуре всего три розетки. Вскрытие показало, что в них все нормально, нигде рабочий ноль с защитным не перепутаны. Дело оказалось в посудомоечной машине, перевернул вилку в розетке и все заработало. Может кому пригодится на будущее.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

AceMan написал :
Дело оказалось в посудомоечной машине, перевернул вилку в розетке и все заработало.

Выходит, что ПММ надо в ремонт, а не вилку переворачивать.

Регистрация: 05.08.2010 Волгодонск Сообщений: 125

avmal написал :
Выходит, что ПММ надо в ремонт, а не вилку переворачивать.

Я тоже сначала так подумал, но ведь получается, при перестановки фазы с нулем все работает, вместе с узо, и все нормально... током не бьется, посуду моет. И разве неисправная машина не вырубала бы узо при любом положении вилки в розетке? Может она какая-нить фаза-зависимая... типа как некоторые котлы отопления...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

AceMan написал :
при перестановки фазы с нулем все работает, вместе с узо, и все нормально... током не бьется, посуду моет

Всё верно - утечка ТЭНа ближе к одному из концов. Подключаете фазу к этому концу и утечка проявляется, вилку переворачиваете и тока утечки с рабочего нуля на защитный уже для срабатывания УЗО недостаточно. Пока недостаточно. Вы только отсрочили ремонт ПММ.

Регистрация: 05.08.2010 Волгодонск Сообщений: 125

avmal написал :
Всё верно - утечка ТЭНа ближе к одному из концов. Подключаете фазу к этому концу и утечка проявляется, вилку переворачиваете и тока утечки с рабочего нуля на защитный уже для срабатывания УЗО недостаточно. Пока недостаточно. Вы только отсрочили ремонт ПММ.

Спасибо за разъяснения. Можно еще глупый вопрос... ППМ с электронным управлением, т.е. кнопки выключения у нее нет, есть режим выкл, но все равно дежурное напряжение какое-то присутствует. ТЭН - это нагревательный элемент, если я правильно понимаю, и влиять на ток утечки он может только во время работы, когда посудомойка греет воду. УЗО же выбивало сразу после включение ППМ в розетку, мгновенно. Разве в ТЭН'ах дело?
Всем спасибо. Сдохнет посудомойка, куплю новую, менять тэн думаю будет сопоставимо по цене. Главное запустил все.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

AceMan написал :
ТЭН - это нагревательный элемент, если я правильно понимаю, и влиять на ток утечки он может только во время работы, когда посудомойка греет воду. УЗО же выбивало сразу после включение ППМ в розетку, мгновенно. Разве в ТЭН'ах дело?

Совершенно верно. Как правило, дело именно в ТЭНах.