На фото содержимое щитка в квартире новостроя. Дом с электроплитами.
Для ясности пронумеровал все автоматы/узо и шины. Также перенес подписи с крышки щитка, сделанные застройщиком, на всякий случай продублирую: 1-ввод, 4,5 - плита, 6,7 - розетки, 8,9 - освещение.
Сечение входного кабеля 6 квадратов. На плиту идут те же 6 квадратов, на розетки 2.5, на освещение 1.5. Щиток еще не подключен к электричеству, собственно хотелось бы расставить точки над "i" перед подключением. Итак, вопросы:
Какое предназначение у автоматов 2 и 3 и почему они ведь подключен в обход. По идее ведь от 2 и 3 нужно вести на 6 и 7?
По моим размышлениям, шина 1 это шина рабочего нуля, шина 2 - защитного. Но почему рабочий ноль заходящий в щиток - желто-зеленый, а защитный ноль - синий? Путаница?
Нужно ли менять (и если да, то на что) входной автомат? Хотелось бы сделать это до подключения электричества, чтобы в будущем не заморачиваться с просьбами подключить/отключить квартиру. Вводной автомат на 50А в состоянии защитить кабель 6 квадратов? Или все же нужно ставить на 40А?
Понимаю, что щиток напичкан "абы чем", хотелось бы услышать рекомендации как по разводке щитка, так и по наполнению.
alexander_ua написал :
Какое предназначение у автоматов 2 и 3 и почему они ведь подключен в обход. По идее ведь от 2 и 3 нужно вести на 6 и 7?
обычные автоматы. предназначение - отключать нагрузку при превышении заданных параметров. в данном случае к ним ничего не подключено. вывод - предназначение держать перемычки фазы ))) ничего через них к 6 и 7 вести не надо, так как в 6 и 7 такие устройства интегрированы. потому они и называются дифф. автомат.
alexander_ua написал :
По моим размышлениям, шина 1 это шина рабочего нуля, шина 2 - защитного. Но почему рабочий ноль заходящий в щиток - желто-зеленый, а защитный ноль - синий? Путаница?
судя по сборке размышления правильные. что как и почему - бог ведает.
С цветами проводов путаница, это да. И начинка скорее Г чем не оно.
Не вижу приходящего в щиток провода заземления. Фазу вижу, вижу ноль (который проводом не той расцветки заведён), а жёлто-зелёной земли нету.
УЗО мало того что Г, так ещё и не имеют запаса по номиналу. От УЗО (номер 5) отходят провода - от нейтрали идёт белый фазный, от фазы идёт красный (тоже фаза по идее). Третий проводник этого кабеля идёт с шины 2, но кто туда землю дал? См. выше - нету земли в щитке.
Входной автомат на 50А, но провод сечение имееет всего 4 квадрата? И на плиту идут те же 4 квадрата...
Отвечаю.
Сечение входного кабеля 6 квадратов. На плиту идут те же 6 квадратов, на розетки 2.5, на освещение 1.5
Земля подается на шину 2 синим проводом (заходит в щиток в правом верхнем углу), рядом с ним идет коричневый провод ДСУП (многожила, 4 квадрата).
Вот еще вопрос назрел, вводной автомат на 50А в состоянии защитить кабель 6 квадратов? Или все же нужно ставить на 40А?
Да так, небольшой опыт не-электрика. В одномодульном 1р+N N тупо размыкается без дугогасительной камеры. Это не есть хорошо. Скорее, очень плохо.
Тем более, Вы не указали, с какой частью моего утверждения выражаете несогласие.
Значит, по поводу моего утверждения, что ДИФы должны быть 2р, Вы согласны?
Как говорится: "интересно девки пляшут..."
Вообще, тема меня веселит - если в разделе "Электрика" мелькают *ЭКи, это у многих вызывает рвотный рефлекс, а когда увидели щит в новострое на тех же ИЭКах, только в украинском исполнении - молчок, а мое высказывание о том, что на ввод негоже ставить кривой АВ, были восприняты в штыки.
AlexMax написал :
Значит, по поводу моего утверждения, что ДИФы должны быть 2р, Вы согласны?
то просите конкретизировать, то хотите сразу на второй вопрос ответить, Вы уж определитесь, давайте начнем с
AlexMax написал :
Вводной Ав ... Он должен быть 2р
откуда такая норма, именно должен а не лучше? (тем более в уже собранном щиточке)
AlexMax написал :
ЭКи, это у многих вызывает рвотный рефлекс
и тем не менее эти многие его применяют, да и я не гнушаюсь, но только там где он разумен (не ответственные места, не предельные нагрузки, малая вероятность перегрузок и КЗ)
юра Т написал :
откуда такая норма, именно должен а не лучше?
Я НИ РАЗУ не видел, чтобы ввод был не 2р. Отсутствие дугогасительной камеры на втором полюсе вводного автомата - неприемлемо. Если он выйдет из строя - будет беда. Большая. Тем более, что АВ не GE, к примеру, а *ЭК. Какой там сплав в самом АВ и в дугогасительной камере, сколько в ней пластин - и подумать страшно. 2р даст хоть какую-то гарантию. Я понятно объясняю? Думайте, что советуете людям -а то можно, можно. Я бы поостерегся быть настолько уверенным в безопасности китайско-украинской продукции сомнительного качества. Тем более, что продукцией с УркЕм я лично дело имел. Качество от партии к партии колеблется от высокого до откровенной неработоспособной игрушки
юра Т написал :
не ответственные места, не предельные нагрузки, малая вероятность перегрузок и КЗ
Только увидел Вашу фразу. Что из всего вышеперечисленного относится к вводному АВ? И нагруженным квартирным линиям впридачу?
AlexMax, Вы расчитываете на ежедневное срабатывание автоматов, говоря о подгорании контактов без дугогасительной камеры? Ну если у вас в таком состнии проводка, то не говорите за всех. Автомат не должен часто срабатывать, надо исправлять неисправности, и поддерживать состояние электрики на должном уровне.
я рассчитываю на то, что АВ и УЗО данного произодителя могут не выдержать и ГОСТовские требования и не включиться уже во второй раз. Если это будет АВ на вторичной линии - и фиг с ним, можно обесточить вводной АВ и копаться в щите,сколько душа пожелает. А если это будет ввод...
AlexMax написал :
Если это будет АВ на вторичной линии - и фиг с ним, можно обесточить вводной АВ и копаться в щите,сколько душа пожелает. А если это будет ввод..
и что сложного пройти десяток метров до этажного щита?
AlexMax написал :
я рассчитываю на то, что АВ и УЗО данного произодителя могут не выдержать и ГОСТовские требования и не включиться уже во второй раз
любой автомат может не включиться уже во второй раз, брак есть везде, где то его чуток больше, где то меньше..., если у вашего производителя вся продукция такая, то как он вообще попал на рынок?
юра Т написал :
если у вашего производителя вся продукция такая, то как он вообще попал на рынок?
фиг его знает, я за него не в ответе ,я констатирую факт, тем более подчеркну -
AlexMax написал :
Качество от партии к партии колеблется от высокого до откровенной неработоспособной игрушки
Мне попадались очень хорошие экземпляры. На индустриальную серию нареканий нет
юра Т написал :
и что сложного пройти десяток метров до этажного щита?
Никакой, но на этажном щите может стоять такая же красота. И не отключаться, к примеру. Как у меня. А ставить на лестничную площадку что-то типа GE, Legran, ect. меня не прет. Ибо сопрут
Прикупил такой автомат для замены вводного - двухполюсный Hager, тип С, 50А.
Но гложат сомнения по поводу номинала, не перебор ли это для кабеля с жилами сечением 6 мм кв? Может обменять на 40А?
И еще вдогонку, по типам УЗО.
В магазине представлены оба типа от Hager - А и АС. Какое устройство брать для плиты, а какое для розеток?
Ну и по брендам, Hager или Schneider?
Автоматы обеих фирм примерно равны по цене, УЗО от Hager стоит 30$, Schneider 45$. Правда от Schneider представлены УЗО только типа AC.
alexander_ua написал :
И еще вдогонку, по типам УЗО.
В магазине представлены оба типа от Hager - А и АС. Какое устройство брать для плиты, а какое для розеток?
Ну и по брендам, Hager или Schneider?
Автоматы обеих фирм примерно равны по цене, УЗО от Hager стоит 30$, Schneider 45$. Правда от Schneider представлены УЗО только типа AC.
Для плиты и АС пойдет. Для розеток лучше тип А.
Тип А реагирует и на выпрямленный ток, тип АС только на переменку...