Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2608276

Всем доброго времени суток. На лестничной площадке находится Счетчик, УЗО и автомат. Узо постоянно выбивает. Приглашал 2-х электриков, сказали надо менять УЗО. Но один говорит надо ставить УЗО такой же мощности как автомат или выше. А другой - не более 25 ампер хочет. Дык кто из них прав?

Фото щитка этажного прикрепляю.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

daruda написал :
один говорит надо ставить УЗО такой же мощности как автомат или выше.

А где он, автомат-то? Если этот "один" считает автоматом рубильник 63А, то больше его не подпускайте в щит. Второго тоже желательно не подпускать, поскольку у вас стоит не УЗО, а селективный диффавтомат 20А 100мА и какой-либо дополнительный автомат ему не требуется. Если и менять его, то точно на такой же ( по номиналам ) - не больше и не меньше.
Что касается выбивания, то предварительно надо выяснить причину и искать пути её устранения, а не менять хаотично всё вподряд.

avmal написал :
А где он, автомат-то? Если этот "один" считает автоматом рубильник 63А, то больше его не подпускайте в щит. Второго тоже желательно не подпускать, поскольку у вас стоит не УЗО, а селективный диффавтомат 20А 100мА и какой-либо дополнительный автомат ему не требуется. Если и менять его, то точно на такой же ( по номиналам ) - не больше и не меньше.
Что касается выбивания, то предварительно надо выяснить причину и искать пути её устранения, а не менять хаотично всё вподряд.

сейчас опять выбило, ради интереса снял железку, которая закрывает провода, при включении дифа слышен треск. Как я понимаю где то оголен провод при вводе в диф и идет утечка.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

daruda написал :
где то оголен провод при вводе в диф и идет утечка.

В квартире, быстрее всего, надо смотреть. Наверняка там что-то смонтировано и подключено.

avmal написал :
В квартире, быстрее всего, надо смотреть. Наверняка там что-то смонтировано и подключено.

В квартире стоят дифы с утечкой на 30 ма и их не выбивает. А выбивает тока на площадке.Вот такие в квартире
з.ы.решил посмотреть контакты на лестничной площадке у дифа - нейтраль в низу прокручивается, а все остальные нормально закручены.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

daruda написал :
В квартире стоят дифы с утечкой на 30 ма и их не выбивает.

У вас освещение без диффзащиты, электроплита. А потом, почему вы решили, что именно по диффзащите срабатывает, а не по току?

Выбивает только при включении в розетку электроприборов высокого потребления - чайник, стиралка, утюг. На розетки как раз дифы квартирные стоят и они не выбивают. Методом исключения можно прийти к тому что проблема на площадке, а не в квартире. Как то так...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

daruda написал :
Выбивает только при включении в розетку электроприборов высокого потребления - чайник, стиралка, утюг.

Здесь, в первую очередь, приходит в голову, что где-то при монтаже перепутаны рабочий и защитный нулевые проводники.

daruda написал :
На розетки как раз дифы квартирные стоят и они не выбивают. Методом исключения можно прийти к тому что проблема на площадке, а не в квартире.

А не приходит в голову, что именно в квартирном щите и неисправен дифф? Вы хотя бы тестом его проверьте для начала.

avmal написал :
Здесь, в первую очередь, приходит в голову, что где-то при монтаже перепутаны рабочий и защитный нулевые проводники.
А не приходит в голову, что именно в квартирном щите и неисправен дифф? Вы хотя бы тестом его проверьте для начала.

Проверял, отключаются.
зы. вообще приходит мне в голову мысль вызвать жековских сотрудников, поидее они должны исправить, если проблема в квартирном щитке. Но возникает небольшая проблемка. В квартире при разводке электрики был перенесен электрощит на другую стену. Не скажут ли они согласовывать?
З.з.ы. Еще появился вопрос, а где купить такой же диф (если выявиться что в нем проблема). А то везде либо с утечкой на 30 либо на 300?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

daruda написал :
З.з.ы. Еще появился вопрос, а где купить такой же диф (если выявиться что в нем проблема). А то везде либо с утечкой на 30 либо на 300?

покупайте С20 (С25) 300 мА. В данном случае особой разницы не будет.
Но прежде всё-таки необходимо выяснить - утечка или перегрузка? В чём проблема?
плохо закреплённый контакт может привести к локальному нагреву в аппарате и ложному его срабатыванию

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

daruda написал :
В квартире при разводке электрики был перенесен электрощит на другую стену.

Теперь выяснится, что и кабели наращивали где-то и как-то ...

daruda написал :
приходит мне в голову мысль вызвать жековских сотрудников, поидее они должны исправить

Их полномочия заканчиваются в этажном щите. А потом, "должны" не означает "могут". Хотя, чудеса случаются.

daruda написал :
где купить такой же диф (если выявиться что в нем проблема). А то везде либо с утечкой на 30 либо на 300?

Это уже надо поискать, что при наличии интернета вполне возможно. И учтите, что 100мА или 300мА не столь важно по сравнению с селективностью.

Всем большое спасибо за советы.
З.ы приходил электрик сегодня жековский, утверждает, что енто узо. А срабатывает из за прокручивающейся нейтрали

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

daruda написал :
утверждает, что енто узо.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

daruda написал :
срабатывает из за прокручивающейся нейтрали

Это как? Прототип вечного двигателя?

avmal написал :
Это как? Прототип вечного двигателя?

))) в низу, где закрепляется

ейтраль, прокручивается болт и как я понимаю получается плохой контакт

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

daruda написал :
в низу, где закрепляется

ейтраль, прокручивается болт и как я понимаю получается плохой контакт

Вам, как я понимаю, устранили этот криминал? Если нет, то при трёхфазном вводе готовьтесь менять всю сгоревшую технику.

avmal написал :
Вам, как я понимаю, устранили этот криминал? Если нет, то при трёхфазном вводе готовьтесь менять всю сгоревшую технику.

Нет, он сказал что нету на складе таких "узо" надоть купить и он заменит
Вот поентому и интересует вопрос, что же лучше купить. а то ентот то ли диф то ли узо реально задолбал. Ни постирать, ни чаю попить. Перед женой уже стыдно...