Ребят подскажите пожалуйста, есть переключатель АВВ OT25F3C , обязательно ли надо переключать и фазу и ноль? Если нет, можно ли запараллелить контакты для увеличения мощности (автомат стоит 32 ампера) и есть ли разница откуда вход снизу или сверху?
судя по схеме тут подвижный контакт снизу, так что лучше вход организовать сверху. И по той же схеме, одновременно пара контактов не замыкается никак, так что меняйте автомат на 25 А
Ввод одна фаза в щитке стоит АЗ С32 счетчик узо 40/0.3 дальше три жилы идут на щиток где будет переключение, заземление TN-C-S (кстати генератор можно подключать к общему заземлению ?) После переключателя напряжение пойдет на три автомата С25 (на домик, на баню, на гараж)
Ну то есть если я правильно понял: 1. от генератора в щиток приходит три провода, РЕ идет на шинку заземления, один из проводов идет на шинку нейтрали и становится нулем, другой идет на переключатель. 2. В переключателе три гнезда соединяю перемычками для увеличения мощности и далее на автоматы?
avmal написал :
Категорически запрещено - переключаться должны оба рабочих провода.
То есть в таком случае надо менять переключатель однозначно, тогда вопрос как они согласуются с автоматами, ну то есть если вводной 32 ампера переключатель нужен на такой же ток или обязательно с запасом ?
avmal написал :
А генератор у вас на какую мощность?
В нормативных требованиях. Если на пальцах, то должна быть исключена любая возможность попадания тока генератора в сеть.
Лучше, если нагрузка будет снизу.
Генератор на 5 квт, ну через переключатель же не только от генератора будет идти. Ввод сверху это обязательно или как у автоматов или узо просто желательно?
Slavka.sav написал :
Генератор на 5 квт, ну через переключатель же не только от генератора будет идти.
Вот и выделите в щите отдельную группу жизненноважных нагрузок, не превышающую мощность генератора, через автомат 20А, которую и будете коммутировать переключателем.
Slavka.sav написал :
Ввод сверху это обязательно или как у автоматов или узо просто желательно?
Крайне желательно, если не хотите сократить ресурс контактов.
avmal написал :
Вот и выделите в щите отдельную группу жизненноважных нагрузок, не превышающую мощность генератора, через автомат 20А, которую и будете коммутировать переключателем.
Крайне желательно, если не хотите сократить ресурс контактов.
Ну как я понял Вас, с вводного щитка идет две линии, одна напрямую к второсортным потребителям, другая на автомат 20 ампер и переключатель. Только проблема... заранее такой вариант не предусмотрели и если так то придется много что переделывать проще поменять автомат. Спасибо всем большое за помощь, будем менять.