Тут, стараниями дмитрия бадминтоныча и Ко встала задача перепрограммировать счетчики в нашем СНТ. Энергосбыт традиционно повернулся к нам своей самой выдающейся частью, поэтому пришлось делать все самому. Если есть собратья по несчастью - обращайтесь, может чем помогу.
Счетчики, с которыми имел дело:
МЗЭП СТЭ-561 с RS-485
МЗЭП СТЭ-561 с RS-232
МЗЭП СОЭ-5/60-Т с RS-232
Инкотекс Меркурий 200.02 с CAN
"Бесплатно только сыр в мышеловке" (с)
Бесплатно мосэнергосбыт делает только физическим лицам, которые имеют с ним прямой договор.
А мы не физ. лицо, а юр. - СНТ. Поэтому нам за деньги. И то это касается только общего счетчика, который на КТП. Индивидуальные счетчики у нас к сожалению к Мосэнергосбыту отношения не имеют, поэтому все сами или по 900р за однофазный или по 1100 за трехфазный...
Юрка написал :
Тогда на них надо в Народный фронт стучать
Можно стучать и жить по однотарифной схеме, теряя деньги.
А можно собрать ум в кулак, все сделать, а потом спокойно стучать.
Мы выбрали второй путь, только моя сторона техническая. Стучать - это председатель занялся. Тут основной момент, что мосэнергосбыт в Москве и МО перепрограммирует счетчики бесплатно для населения. А юр. лица - только платно. Хотя по закону (и даже на сайте мосэнергосбыта) СНТ приравнены к населению.
4Серый написал :
договариваться никаких проблем бы не составило
Наверно для вас это будет удивительно, но я и с ДПС не "договариваюсь" и с прочими им подобными.
Речь не о том, что мы захотели или нет. Речь о том, что если кому-то понадобится мой опыт решения данной технической задачи, я готов его предоставить, вам, судя по всему он не нужен, вы уже обо всем договорились.
Олег Н. написал :
Бесплатно мосэнергосбыт делает только физическим лицам, которые имеют с ним прямой договор.
совершенно верно. в рамках требований Постановления Правительства РФ от 21 апреля 2009*г. N*334
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка технологического присоединения потребителей к электрическим сетям"
Если договор заключен с СНТ, то всё, что внутри СНТ - собственность СНТ и энергосбытом забесплатно не обслуживается
230 ART-01 CN имеет интерфейс CAN. Нужен любой адаптер USB-CAN или USB-RS485 (например Меркурий 221 или МЗЭП) и софт, который можно взять здесь:
. Там же подробные инструкции, если что непонятно - пишите.
Олег Н. написал :
230 ART-01 CN имеет интерфейс CAN. Нужен любой адаптер USB-CAN или USB-RS485 (например Меркурий 221 или МЗЭП) и софт
Этот интерфейсный разъём наверняка закрыт опломбированной крышкой, опломбировывать её имеет право сертифицированная метрологическая лаборатория после поверки. То есть, перепрошить счётчик вы, допустим, сможете, (предварительно купив специальный адаптер!), а кто его вам будет поверять опломбировывать?
Электрик СНТ не имеет права туда свою пломбу ставить.
Alexiy написал :
опломбировывать её имеет право сертифицированная метрологическая лаборатория после поверки
Это ваш реальный опыт?
Alexiy написал :
предварительно купив специальный адаптер
Тот же вопрос. Что в нем "специального"?
Повторю еще раз - если кому-то интересна _техническая_ сторона вопроса, обращайтесь. Просто потому, что сам потратил много времени и сил на разбирательство, а форум вроде подразумевает обмен опытом. Теоретизирование на тему опечатан-не имеет права-договориться-платно и прочее засоряет тему.
PS Тем, кто не знаком с особенностями национального потребления энергии: не сильно вас удивлю, если скажу, что в МО (возможно и не только) много СНТ, которые рассчитываются с мосэнергосбытом по ОБЩЕМУ счетчику. И все ваши комментарии на тему пломб и прав на доступ относятся к нему. Внутри СНТ расчеты и учет потребленной энергии лежит на плечах самих членов этого СНТ, равно как и обслуживание всего электрохозяйства. Можно нанять специально обученных людей, а можно самому поменять лампочку на столбе, перепрограммировать счетчик, подключить ответвление СИП и прочее. Я ни к чему не призываю, никаких выводов не делаю, просто озвучиваю _реальный_ опыт эксплуатации.
PPS Насчет разъема - на всех счетчиках, которые я встречал, интерфейс выведен под контактную крышку, снятие которой не открывает доступа к внутренностям счетчика и не дает возможности изменить его калибровку. Контактная крышка при продаже счетчика конечно не опечатывается, это делает тот, кто его устанавливает. В нашем случае я сам его устанавливаю, сам и опечатываю и срываю пломбу (которой у меня нет за ненадобностью). Пока народа подключено мало - внутренние расчеты на доверии людей друг к другу, у нас пока никто не ворует.
Олег Н. написал :
ечь о том, что если кому-то понадобится мой опыт решения данной технической задачи, я готов его предоставить, вам, судя по всему он не нужен, вы уже обо всем договорились.
не,я сам,почти 200штук "Меркуриев" 230 и 200.02.договаривался только насчёт "Меркурий 231АТ",у меня под него датчика с переходником нет.
Уважаемые кто сталкивался с автоматизированной системы Smart IMS,счетчики матрица,как программируются счетчики, какое доп.оборудование надо для этого ,сложно ли установить систему самому В СНТ, реальна ли ее эффективность? СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ ? как работать с программным обеспечением ...где взять подробную информацию ? ну не молчите ... говорите же ооочень надо !!!!!
eugene-uk написал :
А Энергомеру с ИК портом кто-нить перепрограммировал? А то Меркурии все с неправильным креплением и их не видно через окошко в щитке...
Ага. Пришлось. Штук 15 переписал в своем СНТ. Намного удобнее, чем меркурии. (правда если они не запаролены)
Кстати, я как электрик в СНТ имею пломбир и спокойно перепрограммирую меркурии со срывом пломбы. Ибо всё что для внутреннего учета-мосэнерго не волнует. И про бесплатное перепрограммирование для СНТ- миф. Звонил узнавал. Они готовы перепрограммировать счетчики в ТП, и бесплатно, если мы физ лицо. А СНТ- юр лицо. Так что вынь и положь 5 с чемто тыс руб за 1 ТП. А у нас из три.
По теме: имею Меркурий 221 и ИК порт +софт инкотекс и энергомера.
Поскорее бы! А то столько из за этого непонимания и раздражения.
Пы сы. А мне не жалко, перепрограммирую.Всё равно это входит в мою з пл. А вот с мосэнерго конечно попадалово.
Какой счетчик, в каком корпусе? СТЭ561 разные есть. Есть постарше - черный (маркировка выглядит как СТЭ561 П100-Т-4-2 К1, К1 - это как раз формфактор корпуса), у него наверх выведен разъем, а есть более новый - белый (по моему К2 в маркировке), у него как у всех остальных МЗЭПов - винты под крышкой.
Подозреваю, что под выражением COM-порт вы имеете в виду контактный разъем DB-9, значит первый вариант. Для него в комплекте должен был идти пустой разъем - ответная часть. Распайка в нем должна быть такая:
5 - Ground
9 - Transmit (относительно ПК)
8 - Receive (относительно ПК)
То есть более наглядно:
Номер Обозначение
контакта контакта
разъема на корпусе адаптера
5 GND
8 R
9 T
На схеме в паспорте счетчика подключение обозначено относительно счетчика, то есть на 9-й контакт разъема подходит линия, обозначенная R(RS232), а на 8-й контакт - T(RS232)
И еще одно замечание - это все для счетчика с интерфейсом RS232 (цифра 2 в маркировке перед форм-фактором). Если у вас там цифра 5, то счетчик работает по RS485. Интерфейс RS485 балансный, поэтому не требует коммутации земли между абонентами. Таким образом от адаптера к счетчику идет два провода - прямой сигнал и инверсный. На адаптере прямой обозначен как А, инверсный как В.
Если счетчик в форм-факторе К2, то на нем прямой обозначен как +RS485 или +D, инверсный как -RS485 или -D. Таким образом соединение - A с +D и B с -D. Если в форм-факторе К, то надо смотреть в паспорте распайку разъема для RS485, с таким вариантом я дела не имел.
у меня счётчик СТЭ561 П50-Т-4-2 белый разъём сверху, порт RS232. Я правильно понял что соединяются одноимённые контакты без всяких резисторов и перемычек в разъемах, если нет то могли бы вы нарисовать схему распайки шнура наглядно.
Забыл спросить, программа которая на сайте завода она вообще рабочая или нет ? Когда я пробовал зайти в счетчик с помощью преобразователя U-port 1150 программа пишет "нет связи с счетчиком". Увас есть нормальная рабочая программа?
ОЛЕГ75 написал :
Я правильно понял что соединяются одноимённые контакты без всяких резисторов и перемычек в разъемах, если нет то могли бы вы нарисовать схему распайки шнура наглядно.
Все напрямую, никаких резисторов и перемычек. Не очень понял, что такое схема распайки шнура. Я вроде достаточно прозрачно написал. У вас сверху торчит мама разъема DB-9. Это 9-контактный разъем. Нумерация показана например здесь:
Счетчики СТЭ-561 программируются с помощью программы RS_Rull (актуальная версия есть на сайте). Программа RS_Rull имеет уровни доступа (0, 1, 2 и 4). В зависимости от уровня доступа открываются различные функции. Для функций смены времени и тарифного расписания достаточно 1-го уровня доступа. Получение пароля на уровень выше нулевого - отдельная песня, за которую МЗЭП поминают не злым тихим словом множество людей. Вкратце - они его дают только представителям энергосбытовых компаний. Но инет велик и могуч, я в нем нашел пароль на уровень 1: R2sUZ6. Точно работает с последней версией, которую можно скачать с их сайта .
Я все проделывал с помощью адаптера, купленного на МЗЭП - ПФ3.035.020. У него нет DB-9, только контакты под винт. Поэтому папу для DB-9 (прилагающуюся в комплекте со счетчиком) я распаивал и подсоединял к адаптеру сам, в соответствии с распиновкой, которую я указал в предыдущем посте.
На вашем адаптере разъем, к сожалению, уже есть и распиновка в нем не та, которая нужна счетчику. У вас сделано по стандарту RS-232, у МЗЭП - так как им захотелось. Так что вам необходимо либо перепаять разъем в адаптере, либо сделать кросс-кабель, который контакт 2 разъема адаптера замкнет на контакт 8 разъема счетчика и контакт 3 разъема адаптера на контакт 9 разъема счетчика. И не забыть про землю - контакты 5 на обоих разъемах.
По меркурию CE 102 R5 145 можете подсказать способ корректировки времени? счетчик использую как двухтарифный. То ли из-за регулярных отключений света, то ли еще по каким-то неведомым мне причинам, показания времени на счетчике отстало на ~42 минуты (т.е. ночной тариф включается позже, что меня не радует). Вызывал электрика из энергосбыта - они вообще их не программируют и не ведают даже каким образом к ним подключаться. Такие вот специалисты!
Merlock написал :
подсказать способ корректировки времени?
Предназначен для организации учета по четырем тарифам с передачей накопленной информации через ИК-порт, интерфейсу RS-485 или по силовой сети с помощью PLC модема.для корректировки времени вам нужен один из трёх девайсов:
-датчик ИК
-адаптер
-сетевой модем.
ну и программное обеспечение в каждому.
Олег Н. написал :
Все напрямую, никаких резисторов и перемычек. Не очень понял, что такое схема распайки шнура. Я вроде достаточно прозрачно написал. У вас сверху торчит мама разъема DB-9. Это 9-контактный разъем. Нумерация показана например здесь:
Счетчики СТЭ-561 программируются с помощью программы RS_Rull (актуальная версия есть на сайте). Программа RS_Rull имеет уровни доступа (0, 1, 2 и 4). В зависимости от уровня доступа открываются различные функции. Для функций смены времени и тарифного расписания достаточно 1-го уровня доступа. Получение пароля на уровень выше нулевого - отдельная песня, за которую МЗЭП поминают не злым тихим словом множество людей. Вкратце - они его дают только представителям энергосбытовых компаний. Но инет велик и могуч, я в нем нашел пароль на уровень 1: R2sUZ6. Точно работает с последней версией, которую можно скачать с их сайта .
Я все проделывал с помощью адаптера, купленного на МЗЭП - ПФ3.035.020. У него нет DB-9, только контакты под винт. Поэтому папу для DB-9 (прилагающуюся в комплекте со счетчиком) я распаивал и подсоединял к адаптеру сам, в соответствии с распиновкой, которую я указал в предыдущем посте.
На вашем адаптере разъем, к сожалению, уже есть и распиновка в нем не та, которая нужна счетчику. У вас сделано по стандарту RS-232, у МЗЭП - так как им захотелось. Так что вам необходимо либо перепаять разъем в адаптере, либо сделать кросс-кабель, который контакт 2 разъема адаптера замкнет на контакт 8 разъема счетчика и контакт 3 разъема адаптера на контакт 9 разъема счетчика. И не забыть про землю - контакты 5 на обоих разъемах.
Олег нарисуй пожалуйста схему какои провод на какой контакт я совсем запутался , типа такой
Олег Н. написал :
Точно работает с последней версией, которую можно скачать с их сайта .
Программка такая на их сервере отсутствует, к моему большому сожалению. Теперь ни настройки интерфейса не посмотреть, ни изменить их, не получится. По всей видимости производитель более этот софт не поддерживает. Олег помогите, срочно нужна эта мелкая программка!
И ещё вопрос, а что у интерфейса rs485 иной разъем, не DB-9?
Уважаемый Олег Н, вот и мне придется теперь перепрограммировать МЗЭПЫ. (огромные недостачи по СНТ из за этих счетчиков с тарифом 8-21, а у большинства бабулек именно мзэпы). Однофазные, модели сейчас не могу идентифицировать, не успеваю найти. Они стилизованы под старые черные дисковые, тока с ЖК. Сейчас отправляюсь на МЗЭП, не подскажете, какой программатор мне нужен и какой софт? Очень хотца побыстрее это все настроить. И ещё, у М221 есть выход RS 485. Его никак нельзя приспособить? Только свой программатор? У них вобще какой интерфейс? Извините за сумбур. Заранее спасибо.
И ещё вопрос. Перепрограммировал тут Меркурий 230. Тарифное распивание, залитое в счетчике выглядело так:
00:00,Т1
00:00,Т2
07:00,Т1
23:00,Т2
И такой же счетчик, только в нем занесено так:
00:00,Т2
07:00,Т1
23:00,Т2
Т к файлы-шаблоны расписаний у меня одни, то есть вероятность, что я сменил расписание первого представленного типа на второе. При перепрограммировании программа не поругалась. При просмотре ТР со счетчика после программирования показало 3-х строчное расписание.
Вопрос: Корректно ли это действие или нужно было брать файл именно этого счетчика и тупо менять там 8 на 7 и 21 на 23?
Павел 75 написал :
Программка такая на их сервере отсутствует, к моему большому сожалению. Теперь ни настройки интерфейса не посмотреть, ни изменить их, не получится. По всей видимости производитель более этот софт не поддерживает. Олег помогите, срочно нужна эта мелкая программка!
И ещё вопрос, а что у интерфейса rs485 иной разъем, не DB-9?
Сегодня был на мзэпе, походил по цехам, пообщался с инженерами....я немного в шоке. Почти ручная сборка,сидят девочки крутят гаечки........ладно, я не про это. Программа есть, они её теперь высылают по запросу на мыло. Сегодня выслали версию RS_Rull 2.6.55b Lite.......
ссылка пароль для 1 го уровня подходит
nicolajka написал :
Кто-нибудь подскажет, что с чем надо соединять?
Счетчик СОЭ - 55/60Ш-Т-215
адаптор Кабель ПФ 3.035.020
Блин, сегодня достался мне такой счетчик. Не смог я его победить! Соединял А преобразователя с A RS485 счетчика и B c B соответственно. Ни одной программой счетчик не определился. Кстати на счетчике на наклейке нет надписи RS MS или ES. И это мне тоже непонятно. Так что присоединюсь к вопросу: Как его подружить?
Отвечаю сам себе: Сегодня консультировался с инженером со МЗЭПА. Соединял я все правильно, программа для этого счетчика- строго MConfig. Не заработало, т к возможно адаптер по RS485 неисправен (новый, с завода....) Так что повезу на завод на проверку. А тем временем всплыло ещё 5 таких счетчиков, которые нужно перепрограммировать. Да и ещё, там очень важна длинна проводов. У меня 1 м, а вобще рекомендовано до 1,8 м.
215 Победили. Но после визита на МЗЭП. Соединение как и писал, двумя проводами, A и B преобразователя с RS A и RS B счетчика.
Пароль счетчика на открытие - 123456
Я их не программировал раньше,нужно попробовать.Документация на них есть. Если они в ТП то я не имею право их трогать, если же это СНТ или подобное без договора с мосэнерго (частный учет), то смотря куда ехать:-)
Еще один интересный момент: Вчера достался снова такой счетчик. Адаптер его ни в какую не видит! До этого уже с 15-20 такими же проблем не было. Сидел ломал голову. Оказалось все просто: Как я заметил ранее, эти счетчики бывают двух типов- с колодкой для программирования и телеметрии B,-TM,+TM,A и -TM,+TM,B,A. Так вот, в моём экземпляре на счетчик была наклеена бирочка от другого типа счетчика. Владелец каким то чудом нашел паспорт, в нем всё было правильно,что ещё раз подтвердило мои догадки. После переключения счетчик определился на ура.
Программка такая на их сервере отсутствует
И ещё вопрос, а что у интерфейса rs485 иной разъем, не DB-9?
Да, программу действительно убрали с сайта. Высылают по запросу. Если откажут, пишите, вышлю старую версию, она работает, если время на компе поменять.
rs485 не определяет конструктива разъемов. Может быть любой. У МЗЭПа либо DB-9, либо просто винтовые контакты.
Кто-нибудь подскажет, что с чем надо соединять?
А и В на счетчике с А и В на адаптере. Больше ничего не надо. НЕ заработает - поменять местами А и В, они могут их маркировать по разному относительно устройств.
Однофазные, модели сейчас не могу идентифицировать, не успеваю найти. Они стилизованы под старые черные дисковые, тока с ЖК. Сейчас отправляюсь на МЗЭП, не подскажете, какой программатор мне нужен и какой софт? Очень хотца побыстрее это все настроить. И ещё, у М221 есть выход RS 485. Его никак нельзя приспособить? Только свой программатор? У них вобще какой интерфейс? Извините за сумбур. Заранее спасибо
Давненько я тут не был. Я так понимаю, вы уже со всем разобрались?
Корректно ли это действие или нужно было брать файл именно этого счетчика и тупо менять там 8 на 7 и 21 на 23?
Не подскажу, так как я штатным ПО для меркуриев не пользовался. Использовал вот это:
Там хорошее описание.
Вообще полезный блог. Там и про 230-й подробно есть.
215 Победили. Но после визита на МЗЭП. Соединение как и писал, двумя проводами, A и B преобразователя с RS A и RS B счетчика.
Пароль счетчика на открытие - 123456
Неисправных МЗЭПов пока не встречал Совок совком, но работают надежно, тьфу тьфу тьфу
Олег Н.,Добрый день, кто может перепрограммировать СТЭ561 с выездом в область, 7штук
Э нет Я этим не зарабатываю, или вам будет стоить оочень нерентабельно. Это для души.
Так вот, в моём экземпляре на счетчик была наклеена бирочка от другого типа счетчика.
У меня аналогично были перепутаны контакты R и Т в одном из счетчиков СОЭ 5 60 Т. Определил только анализом передаваемых данных с помощью serial port monitor.
Олег Н. написал :
У меня аналогично были перепутаны контакты R и Т в одном из счетчиков СОЭ 5 60 Т. Определил только анализом передаваемых данных с помощью serial port monitor.
Ну про А и В я понял, ничего не выходит из строя, если поменять местами. А как дела обстоят с R и T ? Можно их пробовать менять местами если не отвечает?
Да, про адаптеры и софт я разобрался, после визита на МЗЭП, спасибо. Пока что прошил около сотни мзэпов. С Тарифным расписанием м230 тоже нашел ответ на форуме инкотекса. Так что пока что все ок (не считая одного мытищинского счетчика,которого нужно программировать....теперь и их что ли изучать.....)
Олег Н. написал :
Не подскажу, так как я штатным ПО для меркуриев не пользовался. Использовал вот это:
Там хорошее описание.
Вообще полезный блог. Там и про 230-й подробно есть.
Да,спасибо. Я этой же прогой пользовался. Именно в ней я и заметил, что встречаются 2 вида тарифного расписания на один тип счетчика. В шаблонах этой программы 3-х строчный, а в 100% счетчиков с завода- 4 -х строчное, что меня и смутило. Но судя по ответам и то и другое рабочие.
Про блог не знал, изучу.
В догонку вопрос: как быть с М200 с измененным и неизвестным сетевым адресом? Неужели не существует программы сканирования? на заводе меня послали.... Сказали только в ремонт. а у меня таких около десятка....
Oleg_Allias написал :
А как дела обстоят с R и T ? Можно их пробовать менять местами если не отвечает?
Имхо можно. Я менял неоднократно, негативных последствий не обнаружил.
Oleg_Allias написал :
М200 с измененным и неизвестным сетевым адресом?
Боюсь, что только в ремонт (перепрошивку точнее), других способов я лично не знаю.. Вообще у 200-го сетевой - последние 6 цифр его серийнного номера. Поищите у них на корпусах, может остались наклейки с номерами. Обычно наклейка есть прям на экране, если ее не содрали конечно.
Duckling777 написал :
последняя имеющаяся у меня версия -RS_Rull_2.6.52a_Lite но забодало календарь туда сюда гонять
Так у меня такая же, я просто системную дату меняю. Это же не каждый день надо
Олег Н. написал :
Поищите у них на корпусах, может остались наклейки с номерами. Обычно наклейка есть прям на экране, если ее не содрали конечно.
.......
Так у меня такая же, я просто системную дату меняю. Это же не каждый день надо
наклейки на счетчиках есть и в порядке. Но какой то злобный буратино прописал новые ,одному ему известные, сетевые адреса.Возможно счетчики были из ворованной партии или ещё что то. Возможно запрограммированные для квартир в Москве с привязкой к номеру квартиры... Короче много висяков. Думал есть способ.....
А про смену даты..... а как тогда корректировать часы в счетчике? Он же и дату тоже неверную поставит? или я чего то не понимаю? (у меня пока что работает RS на нормальном времени....но беспокоюсь о будущем так сказать....)
Кто-нибудь может сказать, можно ли перепрограммировать счетчик Меркурий 200.02 (корректировать часы и тарифы) имея кабель CAN/USB и тот софт, который выложен на сайте производителя (Counter и Конфигуратор).
Стандартный пароль Меркурий 200- последние 6 цифр серийного номера. Его и потребует ввести любой софт. Но если при перепрограммировании этот пароль был изменён (программно это возможно) то прочитать и изменить этот счетчик будет возможно только после сброса этого пароля в заводских условиях. В моей практике из 50-80 нормальных счетчиков попадается один с изменённым паролем.
После перепрограммирования появилась ошибка: счетчик открывается, но не считываются данные (текущие значения, тарифы), перезаписывать тоже не дает ("Ошибка 32. Процесс записи остановлен. Произошло более 5 ошибок.") Через раз, при попытке открыть счетчик, вылетает "Ошибка 36. Версия счетчика не совпала с имеющимися в библиотеками".
Что делать не соображу.
Может, есть возможность сбросить на заводские настройки по умолчанию?
Не знаю, в тему будет вопрос. Что делать счётчик ЕС2726 неожидано начал выдавать "OFF" вечером, утром опять нормально, к вечеру опять "OFF". С утра время, дату показывает точно. Гарантий срок эксплуатации кончился, общий гарантийный срок со дня изготовления нет. Подскажите, что делать.
В зависимости от уровня доступа разрешаются различные привилегии при работе:
0-й уровень позволяет однократно редактировать сетевой номер счетчика, зная за-
водской номер. Пароль не требуется.
1-й уровень позволяет считывать настройки со счетчика без возможности редакти-
рования. Необходим 3-байтный пароль.
2-й уровень доступа позволяет редактировать настройки счетчика. Необходим 8-
байтный пароль.
3-й уровень доступа – заводской. Пароль не требуется, необходимо наличие джам-
пера.
Попробуйте написать в техподдержку МЗЭП. Я честно все время работаю на 2 м уровне, а 1-й и ненужен, поэтому и не узнавал.
Я выразился некорректно. Написал про уровни программы Rs_rull. Сейчас идут счетчики СТЭ-561 с программой MConfig (индекс на штрихкоде МС). Так вот в ней появилось больше уровней. Для смены тарифного расписания действительно нужен 2-й уровень. Дело в том, что у нас магазины завалены счетчиками с расписанием для физических лиц, а некоторым надо - для юридических (не знаю как во всей РФ, а у нас расписания разные, у юриков исключены выходные и праздничные дни). В принципе я не человек с улицы, начальник ЭТЛ, все адаптеры имеются.
В поддержку писал, отправлял официальные письма, но коли я не человек энергосбыта, видимо меня игнорируют, ни ответа, ни привета.
Вообще, из широко распространенных у нас электросчетчиков, МЗЭП для меня - самые ужасные. Абсолютно никакой техподдержки. Собственноручно собрано несколько систем АСКУЭ на счетчиках Энергомера, работал с Меркуриями - все прекрасно. А у СТЭ ни адрес сетевой не поменять, ни тарифы сменить, даже связываться неохота (то программа работает 2 месяца, то пароли не достать).
dddima написал :
Сейчас идут счетчики СТЭ-561 с программой MConfig (индекс на штрихкоде МС).
Если, Вы скачали архив с сайта производителя, распакуйте его, запустите программу MConfig, в меню КОНФИГУРАЦИЯ выберете Автоконфигуратор, затем откройте файл "Москва3т_561.cfg", имеющийся в этом архиве..... и настанет, Вам, счастье
.......Как подчеркнул собеседник издания в правительстве, до конца года Россия перейдет на постоянное зимнее время и не будет каждый год переходить на летнее. По его словам, об этом официально объявят в течение одной-двух недель.
Oleg_Allias написал :
Как подчеркнул собеседник издания в правительстве, до конца года Россия перейдет на постоянное зимнее время и не будет каждый год переходить на летнее.
А это значит, что все те, кто уже перепрограммировал свои счетчики (и сейчас у них правильное время в счетчике) будут вынуждены еще раз программировать?
... умом Россию не понять...
4Серый написал :
ссылку на этого собеседника можно дать?
Дык гугл то спросите - он !
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
Олег Н., и другие, кто в курсе. У меня встал вопрос. На одном из счётчиков нашего СНТ (Меркурий 230 ART01 CN) в мигающем режиме высвечивает, как я полагаю, неисправность Е-09. Подключение к счётчику через RS485 ничего не даёт, ругается, говорит; Тест связи- неверный ответ от устройства. Вот меня и интересует вопрос, что означает неисправность Е-09? Как с этим бороться и как его подружить с счётчиком? Или здесь только замена счётчика?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.