вобщем заказал квадратные распределительные коробки (скрытой проводки 100х100х50, с крышкой, IP20), а электрик предлагает их оставить под стяжкой. Я правильно понимаю что этого делать не стоит? Допустимо ли их врезать в стены ПГП внизу чуть выше уровня пола?
В принципе, в стяжке можно оставлять. если крышку не замуровывать, что бы был доступ к последующему обслуживанию. В СССР в 16 этажках так делали, там вводная коробка была на полу в тёмной комнате смонтирована. Можно и второй Ваш вариант.
Комментатор написал :
В принципе, в стяжке можно оставлять. если крышку не замуровывать, что бы был доступ к последующему обслуживанию. В СССР в 16 этажках так делали, там вводная коробка была на полу в тёмной комнате смонтирована. Можно и второй Ваш вариант.
эти коробки будут мешать при заливке стяжки, предполагается залить их целиком. Это мне и не понравилось. Раньше я видел только круглые под потолком. Вобщем квадратные и чуть выше уровня пола можно? Правда теперь электрику придется переделывать соединения. Можно будет оставить скрутки в гофре которая будет под стяжкой?
alex7912, извините,конечно,но это самая натуральная порнуха.Про коробку в стяжке вообще разговора нет,так еще и проводка в стяжке в гофротрубе недопустима.Ну,как минимум в ПВХ трубе.
alex7912 написал :
Можно будет оставить скрутки в гофре которая будет под стяжкой?
А про этот вариант вообще забудьте,в последующем боком выйдет.Скрутки-только в коробках!!!
юра Т написал :
иначе все Ваши слова бред и не более
Бред-это для больных людей,а я еще вполне дееспособенСпециально для вас немного позже приведу ссылки на НД,а пока поверьте на слово,ни разу не встречал проектов в которых проводка в стяжке выполняется в гофротрубе.
Гибкая гофрированная труба из самозатухающего ПВХ-пластиката, цвет серый
Условия монтажа: для скрытой прокладки в стенах, в потолках, в полах из негорючих материалов.
Alex-tag написал :
Кстати да, очень интересно чем же гофра сама по себе так несвоместима со стяжкой, с нетерпением жду подробностей.
PS Сменяемость в гофре достижима (если нужна), механическую защиту тяжелая гофра предоставляет, тем более в стяжке.
Тем и несовместима,что смысла в ней никакого.Гофра на фото предназначена не для защиты от механических повреждений,а в качестве самозатухающего материала.Нужна она в стяжке?
Пробовали менять проводку проложенную в гофре?Или вы теоретик?Попробуйте.Удачи!
web-rr написал :
Опыт большой у человека, чего Вы? В гофротрубе не бывает. Бывает просто в гофре, в гофрошланге, в неметаллической трубе.
А вы,бы,что-нибудь дельное подсказали.Так,только пустомельство какое-то.
я как раз к ПВ и подводил.именно под него в проекте и закладывают или тяжёлую ПВХ-гофру или ПВХ-трубу.ВВГ,NYM можно и так ложить.ПУЭ не запрещает.просто в стенах заказчик ещё нормально воспринимает замоноличенный кабель без гофры и труб,а вот в полу нет.поэтому для собственного же успокоения идёт на доп.траты
не партесь! скрутки в полу под стяжкой не допустимы. Вообще соединения проводов в не доступном месте не допустимы! провода соединяются в расп коробках, щитах или в монтажных коробках выключателей и розеток. в вашем случае гофра не нужна. провод ВВГнг при условии, что после стяжки в эти места не будут забивать гвозди...(((( или провод в трубе. труба выполняет защитную функцию от механич повреждений и возможность когда-нибудь (т.е. лет через --цать провод перетянуть). из своего опыта скажу: провода нынче не перетягивают. с советских времен металич или пластик. трубы забиты раствором и провод не выдернуть...(((( как и не протянуть туда стальку...(((как правило тянут новые по новой трассе, а те оставляют как есть. только отключают. Электрика не гоните. Заодно и научится. пусть переделает!
Vovtchik написал :
Тем и несовместима,что смысла в ней никакого.Гофра на фото предназначена не для защиты от механических повреждений,а в качестве самозатухающего материала.Нужна она в стяжке?
Как раз таки в качестве защиты от механических повреждений и ложат. На случай растрескивания, намокания стяжки и т.п. Ну и чтобы не повредили кабели на полу пока стяжка не залита.
И с этой функцией гофра вполне справляется.
Vovtchik написал :
Пробовали менять проводку проложенную в гофре?Или вы теоретик?Попробуйте.Удачи!
А Вы сами пробовали ее менять? Хоть в гофре, хоть в трубе - результат будет приблизительно одинаков - хрен Вы ее поменяете.
Для того, чтобы сделать ее сменяемой придется толстую трубу брать. И повороты делать с большим радиусом...
Вообще, из практики, кабель или провода когда ведь меняют? После того, как они сгорели . А когда они от перегрузки, или короткого горят, плавится их изоляция. И хрен их вытащишь...и фиг там протянешь новые...идеальные условия должны быть, и не больше одного изгиба...и это, в метал трубе...
Все эти разговоры о сменяемости проводки...выполненные в гофре, туфта полная. После того как кабель там сгорит, ничего вы не поменяете.
тема давняя, но все же. Апнем наверх.
Кто какие ЗА и ПРОТИВ видит в укладке кабеля в пол, в гофре? Вроде из всего прочитанного понял, что расп.коробки в стяжке недопустимы, однако, ничего ведь страшного нет в том, чтобы допустим все стационары (плита, с/м, и т.д.), которые делить не надо пустить в гофре сразу до прибора под полом?
kuminov_artem написал:
однако, ничего ведь страшного нет в том, чтобы допустим все стационары (плита, с/м, и т.д.), которые делить не надо пустить в гофре сразу до прибора под полом?
kuminov_artem, однако ничего страшного не будет, если пустить кабель под полом и без гофры.
kuminov_artem написал:
однако, ничего ведь страшного нет в том, чтобы допустим все стационары (плита, с/м, и т.д.), которые делить не надо пустить в гофре сразу до прибора под полом?
kuminov_artem, однако ничего страшного не будет, если пустить кабель под полом и без гофры.
Грэй, может и ничего, но чутье подсказывает что так делать не надо)
kuminov_artem написал:
однако, ничего ведь страшного нет в том, чтобы допустим все стационары (плита, с/м, и т.д.), которые делить не надо пустить в гофре сразу до прибора под полом?
kuminov_artem, однако ничего страшного не будет, если пустить кабель под полом и без гофры.
Грэй, если укладчики стяжки не проедут по нему колесом, или лопатой
BV, естественно надо аккуратно. У ТС, однако, уже всё уложено - только проштробить, не? А глубокие штробы под гофру могут развалить плавающую стяжку, я так думаю.
kuminov_artem написал:
может и ничего, но чутье подсказывает что так делать не надо)
Сергей Ф написал:
Вообще соединения проводов в не доступном месте не допустимы!
Это только личное мнение про доступность соединений.
В рассматриваемом случае (всё уложено и распаяно) вполне можно оставить коробки с опрессованными или сваренными соединениями в стяжке, не нарушая никаких нормативных требований. Всё равно, ни о каком перепротягивании проводов не может идти и речи. Для пущего спокойствия, если клеевая термоусадка не снимает гидрофобий, коробку можно залить компаундом.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал:
Для пущего спокойствия, если клеевая термоусадка не снимает гидрофобий,
Клеевая термоусадка изолирует только жилы.
При потопе под оболочку кабеля проникнет вода. Мегомметр это показывает на УРА.
Как минимум - одевал бы термоусадку на разделанный кабель с заходом на оболочку и на жилы, чтобы клей проник между жилами.
Можно делать аналог "перчатки" из термоусадки, но это колхоз.
Монтажная коробка с гелем - снимает ВСЕ вопросы.
Также - что мешает вывести коробки из стяжки на стены - не понятно...