в идеале хотелось бы поменять его на 40А, но не уверен возможно ли будет согласовать с УК
Распределение нагрузки по фазам в среднем сделано равномерно, правда без учета варочной панели.
предполагается что она будет трехфазная. по крайней мере такую возможность для своих варочных панелей заявляет концерн бош сименс нефф.
Собственно вопрос, все ли более-менее оптимально или что еще можно оптимизировать ?!
Правда по автоматам пока не определюсь ставить ли 1P+N либо обойтись автоматами 1P и общей N,
но боюсь узо может срабатывать.
xobnimail
На варочную панель АВ 3п 16А.
Яб наверно уменьшил кол-во АВ.
Схема действительно плоховато читается, сами линии цветные (фазы). Как то всё слипается и пальцем водить надо.
Songo написал : xobnimail
На варочную панель АВ 3п 16А.
Яб наверно уменьшил кол-во АВ.
Схема действительно плоховато читается, сами линии цветные (фазы). Как то всё слипается и пальцем водить надо.
мне казалось наоборот цветная лучше различимая
может в целях экономии целесообразно линии света объединить с бытовыми розетками для каждого помещения ?
xobnimail
2 вентилятора в ванной можно подключить на АВ свет ванны.
Объединять свет с розетками не рекомендуется, так как сечение жил разное и допустимый ток разный, на 3х2,5 мм2 (розетки) АВ 16А, на 3х1,5 мм2 (свет) АВ 10А.
Songo написал : xobnimail
2 вентилятора в ванной можно подключить на АВ свет ванны.
Объединять свет с розетками не рекомендуется, так как сечение жил разное и допустимый ток разный, на 3х2,5 мм2 (розетки) АВ 16А, на 3х1,5 мм2 (свет) АВ 10А.
дык при чем здесь сечение,
там и AB6 за глаза будет если отдельной линией
Songo написал :
И как вы собираетесь объединить свет (1,5 мм2) и розетки с (2,5 мм2), если на розетках у вас АВ 16А стоят, а для 1,5 мм2 желательно не больше 10А?
к примеру линия для розеток приходит в коробку из коробки делается ответвление на выключатель света
drdollar написал :
Вы определитесь... и делайте без коробок
да , много неопределенностей
в остальном по внутренностям щитка все в норме ?
такой вопрос все-таки, АВ лучше 1P+N или 1P и нулевых шин по кол-ву узо сделать
разница в стоимости между 1P+N и 1P существенна ..
себе брал однополюсные. К тому же кроме Леграна, кажись, 1р+н размером на 2 модуль и нет... но могу ошибаться.
нарисуйте схему окончательно с учетом рекомендаций - так проще оценить
drdollar написал :
себе брал однополюсные. К тому же кроме Леграна, кажись, 1р+н размером на 2 модуль и нет... но могу ошибаться.
нарисуйте схему окончательно с учетом рекомендаций - так проще оценить
xobnimail написал :
а вообще очень хочется сделать проводку без распред. коробок, т.е. необслуживаемую
Приготовтесь к большому раходу кабеля....
У меня на розетки и на свет ушло по 100 метров 3х2,5 и 3х1,5 ВВГ-нг-LS что в перерасчете на рубли дает около 7 тыс.
avmal написал :
Уже выкладывал на форуме, но это специально для вас - фрагмент моей переписки с проектной организацией ( красным выделен вопрос проектировщиков ).
спасибо, а Вы где 1P+N покупаете ? их надо еще и поискать не везде они есть ...
avmal написал :
Максимум на 5-10 метров на помещение уходит больше при монтаже без распаечных коробок.
более точно формула расчета (n-1)*k, где :
n - кол-во электроустановочных изделий {шт}
k - длина от пола или потолка (в зависимости от разводки) до электроустановочного изделия {м2}
xobnimail написал :
Перерисовал, надеюсь сейчас визуализация получше
Я понимаю, что у вас вводной АВ на 25А и он в принципе защищает 2 и 3 УЗО, но насколько больше вы потратите денег, если 1-е УЗО поставите на 25А, 2-е на 63А, 3-е на 63А ? Так как по 2 и 3 УЗО у вас перегрузка по суммарному току АВ после его.
Не надо Вас отдельное РН на варочную. Тем более неправильно туда ставить УЗО и АВ на 16А - она никогда работатьне будет. Все выбрасываете и после УЗМ ставить диф 32/0,03.
Все УЗО ставите на 63А.
Убираете кондеи с лоджии, что там делать аж 2 штукам?
На С/У ставите УЗО на 63/0,03.
позиции 11,16-18 без УЗО.
порыскайте по форуму в поисках схем - Вашу все равно читать сложно... да и влом
drdollar написал :
Тем более неправильно туда ставить УЗО и АВ на 16А - она никогда работатьне будет. Все выбрасываете и после УЗМ ставить диф 32/0,03.
У xobnimail варочная 3-х фазная, о каком диф 32А идет речь ? И почему УЗО 25А 4п в связке с АВ 16А 3п работать не будет ?
drdollar написал :
странно, что никто схемку не открыл...
Не надо Вас отдельное РН на варочную. Тем более неправильно туда ставить УЗО и АВ на 16А - она никогда работатьне будет. Все выбрасываете и после УЗМ ставить диф 32/0,03.
Все УЗО ставите на 63А.
Убираете кондеи с лоджии, что там делать аж 2 штукам?
На С/У ставите УЗО на 63/0,03.
позиции 11,16-18 без УЗО.
порыскайте по форуму в поисках схем - Вашу все равно читать сложно... да и влом
РН на варочную убрано
узо поставил на варочную 25А0.03 + АВ16 думаю хватит
Все узо сделал 25А0.03 больше нет смысла, все равно подьездный ИЭК 25А сработает если что
Все узо сделал 25А0.03 больше нет смысла, все равно подьездный ИЭК 25А сработает если что
А если завтра вам вместо 25А на 32А поставят, то все УЗО будете менять с 25А на 32А?
Взяв УЗО на меньший ток, вы только в цене выиграете, а дешевые производители типа ИЕК, так у них как правило без разницы на какой ток УЗО, цена одна.
УЗО это не АВ где надо ток соблюдать. Лично я всегда стараюсь ставить УЗО на 63А (запас лишним не бывает в данном случае).
Songo написал :
А если завтра вам вместо 25А на 32А поставят, то все УЗО будете менять с 25А на 32А?
Взяв УЗО на меньший ток, вы только в цене выиграете, а дешевые производители типа ИЕК, так у них как правило без разницы на какой ток УЗО, цена одна.
УЗО это не АВ где надо ток соблюдать. Лично я всегда стараюсь ставить УЗО на 63А (запас лишним не бывает в данном случае).
Тоже хотелось бы услышать замечания по схеме квартирного щита для "разгромленной" "трёшки" (снесена пара стен, в результате чего объединены прихожая, переходящая в проходной коридор, кухня и зал). Три вводных кабеля, шедших от этажного щитка в квартиру, заменены одним (ВВГ 3х10), все лишние автоматы из щитка при замене кабеля убраны, остался только один отсечной двухполюсный автомат на 50A, стоящий перед счётчиком. Пока получилось следующее:
Не уверен на счёт выбранных номиналов УЗО. Кстати, какими они (и диф. автоматы тоже) бывают для однофазной сети? В смысле, также, как и автоматы: однополюсными, двухполюсными и 1P+N или только двухполюсными? Необходимо ли на вводе в квартирный щиток ставить "пожарное" УЗО и/или отсечной автомат. Может схему можно как-то оптимизировать в целях удешевления готового щита (в разумных пределах конечно )?
VN8, начините свою, новую тему. Не надо путать свою квартиру с другой.
Схема Ваша далеко не безупречна и требует корректировки. Опишите и исходные условия, в частности расстояние от планируемого щитка в квартире до щитка на этаже, имеется ли остекление лоджии.
web-rr написал : VN8, начините свою, новую тему. Не надо путать свою квартиру с другой.
Я специально не стал открывать новую тему, т.к. данный форум и так уже, пардон, засран кучей подобных однотипных топиков. ИМХО, давно уже пора выделить для целей "покритикуйте мою схему квартирного щитка" отдельную тему и приколоть её. Хотел как лучше, но как скажете, создам отдельную персональную тему: