Мне нужно сделать 3 режимных кабинета. сделать заземляющий контур и разводку. Щит планирую ставить общий в коридоре. Набросал схему Вроде как нормально получится извините за кривизну но как рабочая пойдет. Как вы думаете так нормально будет? в каждом кабинете по 2 двойные розетки и светильники по 400 Вт. Оговорю сразу бюджет урезан, а требования завышены, помогите найти компромисс. вот собственно схема
Заземляющий провод до щиткка ПВ-1х 10, от щитка до планки ПВ-1 х4; далее ПВ-1 х2,5
Ввод ПВ-1х 6
по кабинетам пойдет ВВГп-нг ls 2х2.5
УЗО я бы не мешал свет и розетки: УЗО №1 + 3хС16 --- УЗО №2 + 3хС10 (С6) --- УЗО №3 запасное (раз режимный). Так в случае поломки "лампа в лицо" продолжит работу и наоборот
ПВ - это потому что Родина на складе оставила? Что за планка и почему туде нельзя сразу 10 кв.?
Не так давно читал на форуме, что РЕ можно пускать отдельным проводником но в общей оболочке. У Вас трехпроводки нет?
ну тогда только УЗО переиначьте если умные дядьки ничего умнее не насоветуют.
кстати, а что там с контуром? если не ошибаюсь, ПУЭ допускает снизить сечение, главное чтобы РЕ был сечением не менее фазного.
вовсе не обязательно. До 16 квадратов сечение отдельного РЕ должно быть не менее сечения фазного. А если не в общей оболочке, то есть ограничения на минимальное сечение независимо от сечения фазных проводников: 2,5 при наличии мехзащиты этого провода, 4 - без наличия. Это речь о РЕ. Если же речь о проводниках основной СУП, то там сечения поболе будут.
Pullo написал :
Нужно сделать 3 режимных кабинета.
Если кабинеты реально "режимные", то где сетевые фильтры ... это если щит в общем коридоре.
К этому, отдельный ЗК для этих фильтров.
Если щит в одном из помещений то достаточно будет одного фильтра - на вводе ....
Pullo написал :
Мне нужно сделать 3 режимных кабинета. сделать заземляющий контур и разводку. Щит планирую ставить общий в коридоре.
А вводной кабель какой и откуда? Продумайте-просчитайте еще и питающую линию, от ВРУ здания - со своей защитой и ГЗШ. По уму бы заземление протянуть на ВРУ и оттуда уже прийти на свой групповой щиток.
mmg написал :
А вводной кабель какой и откуда? Продумайте-просчитайте еще и питающую линию, от ВРУ здания - со своей защитой и ГЗШ. По уму бы заземление протянуть на ВРУ и оттуда уже прийти на свой групповой щиток.
нет возможности.
воодной кабель от этажного щита(проводка старая убитая)
зазаемление на этот щит бросать не хочу, лучше сразу на свой новый
drdollar написал :
а по моей схеме всего 2 надо
УЗО - С16+С16+С16 - розетки
УЗО - С10+С10+С10 - освещение
Спасибо но не подходит: С16+С16+С16=48А получается больший номинал чем у зашишаемого УЗО, да и вслучае чего отключатся розетки всех трех кабинетов, а это не можно))))
Pullo написал :
получается больший номинал чем у зашишаемого УЗО
и че? до УЗО же будет стоять вводный АВ...
Pullo написал :
отключатся розетки всех трех кабинетов
и пытка током прервется? Ну вытянете вилку и включите УЗО. А по Вашей схеме при срабатыванию УЗО - комната останется и без света, и без электрического стула.
drdollar написал :
комната останется и без света, и без электрического стула.
я свет выведу исп под узо. Кстати подумал тут, раз новая разводка будет подключаться к старой(убитой годами, неправильным мантажом и обращением) не будет ли ложного срабатывания этого узо? Там провода алюминь которому лет 20-25